Har en värmepump som inte lämnar någon värme. Efter expantionsventilen är det inte så
kallt som det borde vara, hetgasen är kring 30 grader och rätt gasmängd finns. Misstänker
att rotationsriktningen är fel trots att lysdioden för fasföljden inte indikerar det. Kan scrollen ta skada av att prova byta riktning?

Utloggad cougar

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • Kön: Man
  • koppar är fint
SV: Rotationsriktning scroll.
« Svar #1 skrivet: 15 oktober 2010, 20:31:21 »
jag tror inte den går åt fel håll, den låter väldigt illa då och det borde man reagera på
växla två faser och prova en kort stund, så hör du om det blir skillnad.

Har svårt att acceptera maktutövandet från forumägaren och väljer därför att logga ut. Nås fortsättningsvis endast via mail.
Over and out!

Utloggad Garl

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 8
  • Karma +0/-0
SV: Rotationsriktning scroll.
« Svar #2 skrivet: 16 oktober 2010, 20:33:52 »
Tack för ett snabbt svar. Testade att ändra rotationsriktning idag, men värmen kom inte. så det var bara att koppla tillbaks. Det verkar inte vara nån vätska i ledningen från kondensorn, var är vätskan??? Är det någon som har en idé var problemet kan vara?

Utloggad cougar

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • Kön: Man
  • koppar är fint
SV: Rotationsriktning scroll.
« Svar #3 skrivet: 16 oktober 2010, 20:39:08 »
det låter som gasbrist, be en kyltekniker kolla gasfyllningen
Har svårt att acceptera maktutövandet från forumägaren och väljer därför att logga ut. Nås fortsättningsvis endast via mail.
Over and out!

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29372
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Rotationsriktning scroll.
« Svar #4 skrivet: 16 oktober 2010, 21:27:36 »
Om det är rätt gasmängd så är antingen kompressorn eller expansionsventilen kass.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

  • Dot gäster: 243
  • Dot dolda: 0
  • Dot användare: 0

There aren't any users online.
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!