Är det någon här som har ett hum om hur det fungerar med köldbärarens temp.
Alltså hur mycket sämre pumpen fungerar om det är ex -1 in och -3.5 ut ejämfört med +1 in och -1.5 ut.
Alltså lite info om köldbärarens effekt på systemet.
IVT Greenline 26 1700 m slang. 100 år gammal tegelskola på 900 m2. Misstänker att jag har lite injusteringar att göra nu när pumpen vart i drift ett par veckor.
Huset är två plan med källare. Kommunen ägde det innan och gjorde av med 19 kbm olja!!

Utloggad Bobo

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Tyresö
  • Antal inlägg: 450
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Fråga om Kb.
« Svar #1 skrivet: 14 februari 2007, 18:58:28 »
Jag kan ge ett exempel som gäller min VP. Vid 45° framledningstemp och +1° in ger den 8,0 kW och kompressorn tar 1,87 kW. Vid -1° blir motsvarnde siffror 7,4 kW resp 1,84 kW.
110+125 m² (souterrain) stenhus från 1939 på Tyresö.
1: IVT greenline puls (3,7 kW, 1996 - 2006,pensionerad) + 500l tank + 250m sjöslinga. Fast kondensering. VP drog ca 8000kWh/år. + 2 kakelugnar som toppvärme.
2: Nibe 1130-8, ytterligare 2x220m sjökollektor, parallellt med den gamla, den gamla 500-liters-acken med VVB, en volymtank på 120 liter, RG10 (med 2 valbara avkänningszoner) och möjlighet till valfri flytande/fast kondensering . Driftsatt september 2006. 1:a året drog VP 5200 kWh och HH 4800.

Utloggad Bertil

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 7204
  • Karma +6/-2
  • gsg..... gÃ¥re sÃ¥ gÃ¥re
SV: Fråga om Kb.
« Svar #2 skrivet: 14 februari 2007, 21:03:58 »
Har ett (dåligt ) diagram från Thermia, där man kan få en "hum" om hur det ändras.


Nibe 1255 16 kw från 21/12-17. Den borde klara -45 utan tillskott.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Ca 200 m2 + hel "gammaldags" källare. 2 lght, egen hushålls el på ö-plan.
Enskild vattentäkt tillsammans med  grannen vi "hÃ¥ller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Thermia villa 75, 150 meter aktiv borra hos min far.
IVT 25 kwh med fyra borror med 750l ack i större fastighet.

Utloggad Kyrkskolan

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 19
  • Karma +0/-0
SV: Fråga om Kb.
« Svar #3 skrivet: 15 februari 2007, 11:54:11 »
Man tackar, jättebra info. Klarar mig bra så.
Finfint diagram också Bertil, lyfter på hatten...
IVT Greenline 26 1700 m slang. 100 år gammal tegelskola på 900 m2. Misstänker att jag har lite injusteringar att göra nu när pumpen vart i drift ett par veckor.
Huset är två plan med källare. Kommunen ägde det innan och gjorde av med 19 kbm olja!!

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!