Hallå alla experter! *vinkar*
Jag har en Optima 900 med kombimodul och min fråga är:
Är det rätt att värmebärare ut (T8) har högre temp än värmebärare in (T9)?
Hur är det ens möjligt??
Ibland när symbolen för eltillskott är aktiv kan inkopplad effekt ändå stå på noll,
hur kan det komma sig? Sc:,h
-
Det är helt i sin ordning
Det är lätt att tänka in och ut ur huset men man måste tänka in och ut från värmepump eftersom det är den som gör värmen
kallt vatten in i värmepump, varmt vatten ut från värmepump
Varför eltillskotts symbolen lyser när systemet indikerar 0 effekt har jag inget svar på
förutom att eltillskottet faktiskt är aktivt fast styrsystemet inte ser det,vad säger elmätaren när detta inträffar?
-
När tillskottstimern har räknat ner så tänds tilskottssymbolen samtidigt som ramptiden för tillskottet börjar räkna upp. Det tar alltså ett tag från det att tillskottet tillåts gå in (symbolen tänds) tills elpatronens första steg kopplas in.
Även när tillskottet har varit på ett tag så varierar effekten, så vissa stunder kan den tillkopplade effekten vara 0.