0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
När vi tidigare försökte beräkna toppeffekt enligt schablonen chansade vi på faktor 50 i Dalarna (40-60 norm) o då landar vi ju mkt högre, 9,4.Försöker febrilt få tag på någon som kan förklara beräkningen på husföretaget, men inte helt enkelt....
Fixaren....du ställer frågor och gör påståenden som får mig att undra vad du menar.Tar mig friheten att svara på fråga 1, eftersom Koholmen har svarat dig tidigare. "Vi ska ha FTX, inte VBX."FTX återvinner frånluften mer effektivt än VBX. Många många procent bättre.En markslinga återladdas av solen varje sommar till 100%, varför en VBX enbart höjer ingående brine under värmesäsongen. Med VBX hämtas mindre energi från markslingan, samt att en viss återladdning sker under säsongen de stunder kompressorn står still. Naturligtvis återladdas marken även på sommaren, men solen klarar det utan VBX. Det i sin tur medverkar till att kompressorn ger ca: 400 watt mer i uteffekt. Med 400 watt räknar jag 1° som VBX ger i realtid d.v.s. då kompressorn går samt 1° extra från markslingan genom lägre avkylning samt återladdning.Då villan med en VBX har ytterligare 2 kW effektbehov vid DUT, så är förlusten 1,6 kW.Helt rätt...med låg framledningstemp skapas en högt COP d.v.s. mer gratisenergi hämtas från marken. Men det är till största delen energibehovet som bestämmer slingans längd. Med VBX har Kohagen ett högre energibehov, genom att tilluften kommer in i huset utan förvärmning. Då jag inte är någon hejare på att räkna med graddagar, så gör jag en vild gissning.Med VBX har huset ett energibehov om 25 000 kWh.25 000 / 7,7 kW = 3 246 timmar x 2 kW = 6 492 kWhMed FTX har huset ett energibehov om 20 000 kWh20 000 / 7,3 kW = 2 739 timmar x 2 kW = 5 478 kWh
Det här med att överdimensionera radiatorerna uppe skulle alltså vara för att minska tempen i dessa så att det skiljer så lite som möjligt från golvvärmen, om jag förstår rätt!? Vet inte alls hur de dimensionerat dem, har bara litat på att det ska vara väl avvägt... Risken annars är alltså att pumpen går på/av mkt? Hur menar du att man ska dimensionera, alltså hur nära i temp behöver de ligga för att det ska funka bra?Kan till sist passa på att berätta att vi prel. fått veta idag att det sannolikt inte kommer kosta mer att borra än att gräva, så det kanske slutar med att vi borrar ändå...
Exempel:Du har totalt 4,4 kW effektbehov vid DUT på nedervåningen, och totalt 3 kW effektbehov på övre våningen. Om golvvärme avger 4,4 kW vid fram/retur 37/32 så skall radiatorerna dimensioneras för 3 kW vid samma temperatur.Försök anpassa radiatorernas antal och storlek till det behov du har.
Jag har räknat om på 39/32 (men brukar man inte ha delta-T ca 10 på radiatorer?), då landar vi på 2050W, 27,3W/m2. Motsvarar 50% av golvvärmeeffekten vid 46 grader. Då börjar det ju se lite ut! Å andra sidan vill man inte ha onödigt stora och klumpiga radiatorer, så det är inte helt lätt! Hur mycket kan man räkna med att man sänker behovet med FTX, och hur räknar jag ner effekten på golvvärmen, för den blir ju inte heller rätt om jag räknar på 46 grader där o 39 uppe.
Förresten, kikat på kurvorna. Det ser ju ut som att kurvorna kring 0 grader har ett spann på 30-50 grader, o då låter väl 34 inte galet högt? Jag förstår inte...