Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Skriv svar

Varning: Det har inte skrivits nya inlägg i detta ämne på 50 dagar.
Om du inte är säker på att du faktiskt vill svara i det här ämnet, så bör du överväga att istället starta ett nytt ämne.
Namn:
E-post:
Ämne:
Inläggsikon:

Verifiering:
This box must be left blank:

Skriv in bokstäverna som syns på bilden
Lyssna på bokstäverna muntligt / Begär en ny bild

Skriv in bokstäverna som syns på bilden:
Skriv in de tre sista bokstäverna i alfabetet:
Hur många var de älva dragspelarna (siffror):

För att slippa svara på kontrollfrågor, registrera dig här!


Ämnessammanfattning

Skrivet av: tipo874
« skrivet: 07 januari 2009, 13:23:40 »

Mina bubbelproblem verkar nu lösta. Jag pumpade upp trycket till 2 bar, jag har tryckkärl, och allt skvalande och bubblande är borta.

Jag har en väldigt liten läcka vid en avtappning/påfyllningsventil inne i VP, det luktar lite sprit där, och jag misstänker att det kan ha sugits in luft där när KB-pumpen startade. Den sitter på returen och jag misstänker att det kunde bli ett temporärt vakuum när pumpen startade.

Jag körde med 0.5 bar ett tag, och då bubblade det väldigt.

Jag moddade en 5-liters genomskinlig pumpspruta från Bauhaus genom att kapa av munstycket och montera en stump trädgårdsslang med gardenakoppling, och med den är det en baggis att fylla på. Den kommer att bli perfekt vid påfyllningen av solfångarna också.  ^-^
Skrivet av: haddirajan
« skrivet: 07 januari 2009, 11:56:33 »

Det var inte lätt att få någon att erkänna det, ingen installatör hade hört talas om det så länge jag bodde kvar i det huset.
När jag sedan byggde nytt och fick en installatör från grannkommunen så sade han att det varit problem i mer än hälften av anläggningarna i vår stad...
Skrivet av: tipo874
« skrivet: 24 november 2008, 13:06:38 »

Sumpgas som går in i brinekretsen på djupet och expanderar i marknivå. Så var det i mitt gamla hus...

Hur kollar man det?

Jag har nu kört min anläggning över 4 år, och jag luftar och luftar och efter nån vecka skvalar det lika igen. Jag tappar inget tryck, och tryckkärlet verkar helt.
Skrivet av: Huskvarnabo
« skrivet: 23 november 2008, 19:24:57 »

Har bergvärmepump med 160m hål och vid uppstart så hördes bubblande.
Som jag förstår är det bubblor som sedan när vätskan får fart åker ner i hålet.
"köldbäraren" dvs den som tar värme från berget är trycklös med en liten "expansionstank"
som sitter så att eventuelle bubblor som kommer upp i slangen från berget stiger upp där.
På "expansionstanken" för det trycklösa systemet sitter en säkerhetsventil märkt 4 Bar   ???

Jag har hittat två luftnipplar en inne i värmepumpen och
en på högsta punkten på röret som leder vätskan ner i berget.
Genom att när pumpen står stilla
  • ansluta slang och pump till säkerhetsventilens nippel
  • vrida på säkerhetsventilen så den öppnas
  • i trycksätta systemet lite så att vätskenivån sjönk ca 3cm
  • stänga säkerhetsventilen
  • öppna luftningsventilerna en i taget

fick jag ut luftbubblorna och sedan har det varit tyst. :)

Lycka till
Skrivet av: haddirajan
« skrivet: 25 oktober 2007, 15:35:25 »

Sumpgas som går in i brinekretsen på djupet och expanderar i marknivå. Så var det i mitt gamla hus...
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 28 november 2006, 07:32:18 »

Jag hade samma problem tidigare men då hade jag nivåkärl och trycklöst system. Nivåkärlet satt inte på högsta punkten p g av att brineledningarna sitter i taket. Men det finns luftningsventiler på högsta punkten så jag pumpade upp ett tryck i nivåkärlet med cykelpump och luftade systemet.

Numera har jag frikyla och då satte de dit ett expansionskärl och trycksatte systemet, det är ca 0,5 bars övertryck, skulle jag tappa det trycket så är det antagligen läcka någonstans och dags att ringa installatören...
Skrivet av: Farbror Sven
« skrivet: 27 november 2006, 22:23:13 »

Känner också igen symptomen,upptäckte det för några veckor sedan, men har så här långt inte sett det som något alarmerande.
Troligen skulle bublorna ha försvunnit om expansionen suttit på brinens högstanivå. Men nu sitter den av någon, för mig, outgrundlig anledning istället  nere vid intaget till vp.
Skrivet av: jehu
« skrivet: 27 november 2006, 21:58:05 »

Jo, jag  :)

Ett skvalande ljud några sekunder när cirkulationspumpen startar.

Har aldrig tänkt det var nåt me de, men läste så i manualen att det nog rör sig om lite luft i systemet.

Men har aldrig haft nåt ont av'et? Brine är så fin, inte ändrat nivå på tre år. Delta brine 2-3 grader.
Ska man in å rota? Ba'f'att?  Sc:,h
Skrivet av: Heat?
« skrivet: 27 november 2006, 21:39:20 »

Carl N
trycksatt verkar vara en överdrift...  ::)
Borde iallafall vara det misstänker jag...

Ingen annan som haft likande problem?
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 27 november 2006, 21:29:02 »

Har du expansionskärl på KB-slingan så är den väl troligen trycksatt, det är väl ingen panik men du borde nog se till att få det kollat av din installatör.
Skrivet av: Heat?
« skrivet: 27 november 2006, 21:09:05 »

Inte champagne men väl bubbelljud när kompressorn startar!!!  :o :-\
Bubblar en kort stund i rören för köldbärare när kompressorn startar, min magkänsla säger att det inte skall vara så eller?
Hör ett lätt skvalande under driftcykeln från KB rören.
Tittade sedan på tryckmätaren som sitter vid exp. burken på KB slingan. Den visade noll eller väldigt lågt värde... Vad bör jag se på denna?
Dags att ringa rörpularen för att lufta systemet?  :( ??? :-\

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!