Hej alla kundskapsspridare. Nu har jag fått in lite offerter som vi sitter och brottas med.
Vi har
-Nibe 1255-16 inkl konv till vattenburet system; 210 kkr + slang+bioetanol
-IVT Greenline HE C11 inkl konv; 175 kkr + slang + bioetanol (ingår nedtagning av elradiatorer samt varmvattenberedare)
-Daikin EGSQH10S18AA9W inkl konv; 202 kkr inkl slang+bioetanol
-Viessman Vitocal 333-G; 202 kkr + slang + bioetanol

Tittar man på energimyndighetens sida så är Viessman tystast, följt av Nibe och Daikin.

Med Er samlade kundskap och klokhet. Vi vill ha den bästa och så tyst VP som möjligt. Ge Er syn på det
Tack
Titel: SV: antagande av värmepumpsleverantör inkl konvertering av värmesystem
Skrivet av: Smurfen. skrivet 14 september 2014, 20:25:45
Har du nån spec på vilka radiatorer firman tänker leverera eller vilken framledning som kommer krävas. Har dom offererat samma borrdjup och räknat med samma effekt behov.
Titel: SV: antagande av värmepumpsleverantör inkl konvertering av värmesystem
Skrivet av: skier skrivet 14 september 2014, 20:41:27
Vi hade kollat på Lenhovdas dubbelsektionsradiatorer, 15 st. Det hade alla räknat på. 
Det va planerat 2x400 m kollektorslang.
De hade förutsättningar efter besök och indatat 240m2, totalförbrukning 35 000 kWh inkl 2 luft/luft.
Har de offererat ungefär samma strl på VP ?
Titel: SV: antagande av värmepumpsleverantör inkl konvertering av värmesystem
Skrivet av: Smurfen. skrivet 14 september 2014, 20:57:31
Ivt och Viessman  lämnar 10,3 kw (tror jag) Daikin lämnar 13 kw och Nibe lämnar 16kw Daikin och Nibe är inverters som kan reglera effekten ivt är on/off vp.
Titel: SV: antagande av värmepumpsleverantör inkl konvertering av värmesystem
Skrivet av: skier skrivet 20 september 2014, 12:14:34
Det blev en Daikin. Vattenburet system med 14 st Lenhovdas panelradiatorer, dubbel. Komplett klart för 210 000. Det känns som ett rätt OK pris. Med tanke på att det är en snårig installation, då det är genomgångsrum i alla rum, oanvändbar torpargund, så all rördragning ska ske inomhus och snyggt...  ::) ::)