Författare Ämne: inställningar Ã¥ optimering  (läst 6628 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad p.j.o

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 111
  • Karma +0/-0
inställningar å optimering
« skrivet: 28 mars 2012, 13:54:21 »
hej alla vänliga själar...efter en tids strul med dom nya  tro jag att de arta sig Ã¥ dags för inställningar Ã¥ optimering ar..
har läst runt lite å försökt samla info ,,för de får man inte av installatören tydligen utan de sätts in å så få de av så...
så finns de någon vänlig själ som kan hjälpa mig med detta så är jag oerhört tacksam ...
 
mvh pjo

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: inställningar å optimering
« Svar #1 skrivet: 28 mars 2012, 14:11:29 »
Vad är det du vill optimera? Vilka inställningar har du gjort hittills, vilka temperaturer har du när kompressorn har gått en stund och vad har du för gångtider/antal starter per dygn ungefär?
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad p.j.o

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 111
  • Karma +0/-0
SV: inställningar å optimering
« Svar #2 skrivet: 28 mars 2012, 14:23:10 »
hur ser jag hur många starter den har gjort? va inne på fabrikinställningar å sen testrigg å såg att kompressordrifteffektbegränsning va på 4,5kw ska den va på de eller ska den högre?

Utloggad p.j.o

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 111
  • Karma +0/-0
SV: inställningar å optimering
« Svar #3 skrivet: 28 mars 2012, 14:33:10 »
antal starter va 1159 mot värmesystem å 30 mot vatten haft den dryga månaden..mycket starter ??

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: inställningar å optimering
« Svar #4 skrivet: 28 mars 2012, 15:06:32 »
hur ser jag hur många starter den har gjort? va inne på fabrikinställningar å sen testrigg å såg att kompressordrifteffektbegränsning va på 4,5kw ska den va på de eller ska den högre?

Där begränsar hur mycket elpatroneffekt som kan kopplas in samtidigt som kompressorn går. Vilket värde den skall ha beror på... Om du inte har haft problem med att få tillräckligt varmt i vinter så behöver du inte ändra nåt.

antal starter va 1159 mot värmesystem å 30 mot vatten haft den dryga månaden..mycket starter ??

Det blir i snitt ca 35 starter per dygn. Problemet är att varje avfrostning genererar två extra starter (Dubbelkolla att du har 60 sekunders tryckutjämningstid för kompressorn under 'Avancerad meny' -> 'Avfrostning inställningar'), så det är lite svårt att dra några slutsatser av den siffran. Jag har haft 30 avfrostningar per dygn hittills den här månaden om man räknar med avfrostningarna och 21 om man räknar bort dom. Det betyder att du ligger lite högre, men det kan eventuellt förklaras av fler avfrostningar. Du skulle ha haft min CanBus-loggning så att man kunde se hur många gånger den avfrostar...


Vad har du fär V- och H-värde för värmekurvan och vad har du för min/max/tidsfaktor för kopplingsdifferensen?
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad p.j.o

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 111
  • Karma +0/-0
SV: inställningar å optimering
« Svar #5 skrivet: 28 mars 2012, 15:23:30 »
har kurvan 22/53 ...kopplingsdiff största 16 minsta 4 tidsfaktor 10

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: inställningar å optimering
« Svar #6 skrivet: 28 mars 2012, 15:31:16 »
Ok. Testa att höja största-värdet och tidsfaktorn lite. T ex till 20 resp 15. Det gör att framledningstempen kommer att svänga lite mer kring börvärdet, men samtidigt ger det längre gångtid/färre starter. Nackdelen är att det kan bli svängningar i inomhustemperaturen och att VP'n kan tvingas jobba med lite för hög temp. Du har dock inte speciellt hög värmekurva och dessutom börjar det ju bli ganska varmt ute så det är ingen risk att det blir för hög temp...
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad p.j.o

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 111
  • Karma +0/-0
SV: inställningar å optimering
« Svar #7 skrivet: 28 mars 2012, 15:35:40 »
ok

Utloggad Lmf

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2865
  • Karma +5/-2
SV: inställningar å optimering
« Svar #8 skrivet: 28 mars 2012, 21:58:52 »
Jag skulle i första hand ändrat på tidsfaktorn

Stor tidsfaktor ger längre gångtider/stilleståndstider
Bosch EHP 8 AW (Luft/Vatten, 8kW)
2 x 500L Acktank med varmvatten och solslinga
88+88m² byggt 1962 med orginal 2-glasfönster och eftermonterad FTX.
Tilläggsisolerad vind 60cm Cellelousa isolering
Tidigare Förbrukning ca 25500kWh el per år
Årsförbrukning 2010 på 19038kWh (Isolering av vind samt 3kW Zibro LLVP i Garaget i källaren)
Årsförbrukning 2011 på 11744kWh (Monterat 8kW LVVP Bosch (demont LLVP) samt bytt VVB
Årsförbrukning 2012 på 12018kWh (Optimerat VP drift,bytt ca 30% av radiatorerna till lågtemp,bytt radiator CP till lågenergi)
Årsförbrukning 2013 på 10382kWh (Bytt samtliga vitvaror samt att ca 80% av radiatorerna är bytta,nästan all belysning numera lågenergilampor)
Årsförbrukning 2014 på 10670kWh (Endast tätat fönster och dörrar)
Årsförbrukning 2015 på 9988kWh (Tätat ventiler och eftersom huset har FTX så behövs dess inte)

Västkusten.

"Dare Calor"

Utloggad p.j.o

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 111
  • Karma +0/-0
SV: inställningar å optimering
« Svar #9 skrivet: 04 april 2012, 22:12:32 »
hur tycker ni mina värden ser ut??
t1.37,9
t2,-2,0
t3,50,9
t6,64,8
t8,40
t9,34,9
t10,35,5
t11,-9,2
t12,-3,4

Utloggad Lmf

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2865
  • Karma +5/-2
SV: inställningar å optimering
« Svar #10 skrivet: 04 april 2012, 23:09:44 »
Tycker jag ser ok ut
men man kan göra lite förbättringar

Diffen
T8 VP ut (40°C ) och T1 Framledning (37.9°C) är ok men lite mycke tapp som kan bero på tex. långa ledningar/brister i isolering
Diffen
T1 Framledning (37.9°C) och T9 VP in (34,9°C) är aningen lågt vilket kan bero på att cirkulationspumpen är ställd högt (den bakre högra pumpen), Detta är den temperatur som radiatorerna lämnar och en lämplig differans här är ca 6-7°C

Diffen T8 VP ut (40°C ) och T9 VP in (34,9°C) är ok vilket betyder att laddpumpen går med ungefär rätt hastighet.

Gör en ändring i taget och avakta resultat eftersom allt hänger ihop
Börja med att sänka hastigheten på cirulationspumpen och se vad du får.
Bosch EHP 8 AW (Luft/Vatten, 8kW)
2 x 500L Acktank med varmvatten och solslinga
88+88m² byggt 1962 med orginal 2-glasfönster och eftermonterad FTX.
Tilläggsisolerad vind 60cm Cellelousa isolering
Tidigare Förbrukning ca 25500kWh el per år
Årsförbrukning 2010 på 19038kWh (Isolering av vind samt 3kW Zibro LLVP i Garaget i källaren)
Årsförbrukning 2011 på 11744kWh (Monterat 8kW LVVP Bosch (demont LLVP) samt bytt VVB
Årsförbrukning 2012 på 12018kWh (Optimerat VP drift,bytt ca 30% av radiatorerna till lågtemp,bytt radiator CP till lågenergi)
Årsförbrukning 2013 på 10382kWh (Bytt samtliga vitvaror samt att ca 80% av radiatorerna är bytta,nästan all belysning numera lågenergilampor)
Årsförbrukning 2014 på 10670kWh (Endast tätat fönster och dörrar)
Årsförbrukning 2015 på 9988kWh (Tätat ventiler och eftersom huset har FTX så behövs dess inte)

Västkusten.

"Dare Calor"

Utloggad p.j.o

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 111
  • Karma +0/-0
SV: inställningar å optimering
« Svar #11 skrivet: 05 april 2012, 06:14:28 »
jag har den främre pumpen på trean å den bakre på tvåan ..ska jag sänka den bakre till ettan?

Utloggad p.j.o

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 111
  • Karma +0/-0
SV: inställningar å optimering
« Svar #12 skrivet: 06 april 2012, 22:53:35 »
främre cp på 3an å den bakre cp på 1an
t136,2
t2 3,4
t3 53,3
t6 57,3
t8 32,4
t9 33,4
t10 33,4
t11 0,8
t12 2,3

Utloggad Lmf

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2865
  • Karma +5/-2
SV: inställningar å optimering
« Svar #13 skrivet: 06 april 2012, 23:49:28 »
Kompressorn kan inte ha gått när du läste av dessa värdena eftersom T8 är lägre än T9
Alternativt har du prickat början på en avfrostning (eftersom T11 är +0,8°C när den borde visa - grader)
Bosch EHP 8 AW (Luft/Vatten, 8kW)
2 x 500L Acktank med varmvatten och solslinga
88+88m² byggt 1962 med orginal 2-glasfönster och eftermonterad FTX.
Tilläggsisolerad vind 60cm Cellelousa isolering
Tidigare Förbrukning ca 25500kWh el per år
Årsförbrukning 2010 på 19038kWh (Isolering av vind samt 3kW Zibro LLVP i Garaget i källaren)
Årsförbrukning 2011 på 11744kWh (Monterat 8kW LVVP Bosch (demont LLVP) samt bytt VVB
Årsförbrukning 2012 på 12018kWh (Optimerat VP drift,bytt ca 30% av radiatorerna till lågtemp,bytt radiator CP till lågenergi)
Årsförbrukning 2013 på 10382kWh (Bytt samtliga vitvaror samt att ca 80% av radiatorerna är bytta,nästan all belysning numera lågenergilampor)
Årsförbrukning 2014 på 10670kWh (Endast tätat fönster och dörrar)
Årsförbrukning 2015 på 9988kWh (Tätat ventiler och eftersom huset har FTX så behövs dess inte)

Västkusten.

"Dare Calor"

Utloggad p.j.o

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 111
  • Karma +0/-0
SV: inställningar å optimering
« Svar #14 skrivet: 07 april 2012, 13:14:23 »
ja de har jag nog prickat en avfrostning

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!