Skrivet av: devoman
« skrivet: 02 november 2010, 17:09:18 »

Dessutom, om man har en bra beredare som får varmt vatten från pannan så kommer den inte dra så mycket ström för att endast hålla värmen. Finns det några uppskattningar vad en beredare drar i el för att endast hålla värmen? Jag har en Thermia 110 liters.
Skrivet av: devoman
« skrivet: 02 november 2010, 17:04:13 »

Jag har en beredare med Ecoheat 7.5. Jag provade stänga av beredaren men tyckte att vattnet blev kallt under natten.
Nu optimerar jag pannan så att den producerar 55 grader vatten till beredaren och låter beredaren hålla 60 grader. Dessutom, en beredare med vatten bör ha 60 grader för att döda bakterierna.
Skrivet av: jehu
« skrivet: 28 oktober 2010, 18:39:14 »

Hallå där thomaslakers,

har du ingen manual? Finns annars att ladda ner tror jag. Läs igenom den.
Annars hittar du nog det mesta om du läser lite på forumet.
(Kanske kunde nån ambitiös och kunnig skriva en FAQ på CTC? ;))

Sätt elpatron på 0 kW och se om du klarar husvärmen utan eltillskott, pengar att spara där, och en av fördelarna med att ha en separat spetsberedare. Kanske redan gjort?
Med elpatron på 0 kW så spelar det ingen roll vad elpannan står på, den blir vad den blir då kompressorn bara producerar värme.
Du kan också ta bort 55-graderskörningarna genom att sätta ner "vp-temp max". Men du tycks ha behov av rätt hög framledning så kanske inte en bra idé (vårt värmesystem går aldrig över 45 grader).
Med en stor vvb behöver du inte ha den så varm för att få gott om vv så sätt den på 60 grader. Ställ in blandningsventilen så du får lagom varmt vid tappstället.
Nu kommer du att alltid ha massor med vv, vämepumpen kan koncentrera sig på att värma huset och du kommer att få en bra cop (besparing).
Done.
Skrivet av: thomaslakers
« skrivet: 28 oktober 2010, 12:53:28 »


Hej!

OK nu tror jag att myntet trillade ner lite längre :-)

Då får jag mixtra lite med blandaren under beredaren.

Dom  inställdavärden jag har nu ser det ok ut och då räknar jag med att sätta på beredaren igen, undrar bara om det är något av dessa som är helt galet inställda av mig.
Jag har Bör värde 55grader på El panna, B värde 55g på Värmepump,  Max 60 G framledning, ser det ut som att dessa inställningar är rätt?

Mvh Thomas

Skrivet av: purjo__
« skrivet: 28 oktober 2010, 10:03:34 »

Hej!
Det är nog möjligt att vi gör då jag har tummen mitt i handen i detta ärende.

I min display under inställningar kan jag se en log där det står Shunt läge 50% och det var denna jag menade om jag kan ändra för att skicka ut mer värme till radiatorerna, vad händer om jag ställer om denna till 100% eller stänger den helt?

Under beredaren har jag en blandventil som jag kan styra, men vet inte riktigt var denna skall stå om det är så att jag skall använda beredaren som det lutar åt just nu.

Hoppas detta hjälper att förtydliga min okunighet

Mvh Thomas

Som sagt var; Shunten (framledningstempen) styrs av reglersystemet i pannan beroende på utetemp - Den skall man inte behöva ändra manuellt. Är det för kallt inne så skall du justera värmekurvan.

Syftet med blandningsventilen på varmvattenberedaren är att späda ut varmvattnet med kallvatten för att det inte skall bli för varmt vatten vid tappstället. Enligt reglerna får inte temperaturen vid tappstället vara lägre än 50 grader eller högre än 60 grader.
Skrivet av: thomaslakers
« skrivet: 28 oktober 2010, 09:32:11 »

Hej!
Det är nog möjligt att vi gör då jag har tummen mitt i handen i detta ärende.

I min display under inställningar kan jag se en log där det står Shunt läge 50% och det var denna jag menade om jag kan ändra för att skicka ut mer värme till radiatorerna, vad händer om jag ställer om denna till 100% eller stänger den helt?

Under beredaren har jag en blandventil som jag kan styra, men vet inte riktigt var denna skall stå om det är så att jag skall använda beredaren som det lutar åt just nu.

Hoppas detta hjälper att förtydliga min okunighet

Mvh Thomas
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 28 oktober 2010, 09:17:34 »

Temperaturen på framledningen regleras av shunten som styrs av EcoEl'en utifrån inställd värmekurva. Det är inte så att vi pratar förbi varandra och du menar en blandningsventil som sitter på varmvattnet efter beredaren?
Skrivet av: thomaslakers
« skrivet: 28 oktober 2010, 09:10:42 »

 Hej Purjo!

Tack för ditt svar!

Är det så då om jag öppnar shunten mer så får jag ut mer värme till elementen och kan då sänka tempraturen på framledningen? Jag vet inte riktigt varför den står i 50%.

Under min beredare finns det ett vred för kallvatten in, en avtappning och en +/- vred antar att detta är blandaren, på tanken under kåpan är omställaren på graderna och den står på 60 grader.

Mvh Thomas
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 28 oktober 2010, 09:02:00 »

Hej drjukebox!

Min fru gnäller över att hon inte får tillräkligt varmt vatten efter att jag stängde av beredaren, men jag har försökt att ställa in efter min förmåga och undrar om dessa parametarrar är rätt:

Jag har Bör värde 55grader på El panna, B värde 55g på Värmepump,  Max 60 G framledning, ser det ut som att dessa inställningar är rätt?

Min shunt står i 50% läge enligt displayen och sen har jag en display som säger att shunten är stängd blir lite konfunderad där.

Jag funderar annars på att sätta på beredaren igen men vilka värden skall jag då trycka in på VP, El panna, framledning.

Många frågor och hoppas att du har tid att svara.

Mvh Thomas

Shunten har inget med varmvattnet att göra - Den styr tempen ut till värmesystemet.
Jag antar att det är kopplat så att VP'n värmer varmvattnet innan det går till varmvattenberedaren. Det du kan göra är att vrida ner termostaten på beredaren till 60 grader - Då borde den inte behöva många kWh/dygn eftersom vattnet redan är ca 50 grader när det kommer dit.
Vill du skippa beredaren helt så måste du tyvärr koppla om så att vattnet går förbi den.
Skrivet av: thomaslakers
« skrivet: 28 oktober 2010, 08:51:10 »

 Hej drjukebox!

Min fru gnäller över att hon inte får tillräkligt varmt vatten efter att jag stängde av beredaren, men jag har försökt att ställa in efter min förmåga och undrar om dessa parametarrar är rätt:

Jag har Bör värde 55grader på El panna, B värde 55g på Värmepump,  Max 60 G framledning, ser det ut som att dessa inställningar är rätt?

Min shunt står i 50% läge enligt displayen och sen har jag en display som säger att shunten är stängd blir lite konfunderad där.

Jag funderar annars på att sätta på beredaren igen men vilka värden skall jag då trycka in på VP, El panna, framledning.

Många frågor och hoppas att du har tid att svara.

Mvh Thomas
Skrivet av: jehu
« skrivet: 27 oktober 2010, 12:47:44 »

10 timmars drift per dygn då. låter inte onormalt.
Du kan kanske sätta elmätare på vvb? Så vet du vad du kan spara (tippar <1MWh per år).
Jag skulle nog låta den vara.
Du har väl elpatron i pumpen avstängd? Med separat spetsberedare behöver du inte ngra 55-körningar, kan sätta ner max vp-temp till den högsta framledning du behöver på året.
Annars blir det att leta strömtjuvar!
Vår espressomaskin drog 2 kWh per dygn när den stod på.
Så nu sätts den bara på vid behov. knUp
Skrivet av: thomaslakers
« skrivet: 27 oktober 2010, 12:17:17 »

Hej drjukebox!
Tack för ditt svar

Jo tanken var att vi skulle installerat bubbelkar men detta har inte blivit av ännu och därför tänkte jag att jag kanske kunde få ner förbrukningen något om jag stängde av denna.

Jag letar just nu besparing på elen då jag ser att vi har skenat iväg rejält och jag vet inte riktigt var det är som ligger och drar.

Jag har mätt upp driften av Värmepannan ett tag nu och den visar på 26-28kwh/dygn, vi vill ha rums temp på ca 21-22g, huset är ett äldre sutteräng hus som är lite dåligt isolerat i undervåningen är detta en normal förbrukning?, utöver detta ligger min hushålls el på ca 30kwh och vi har lågenergi lampor nästan överallt och ovan våningen är bra isolerad.

Mvh Thomas
Skrivet av: jehu
« skrivet: 27 oktober 2010, 11:45:15 »

Du får nog koppla förbi beredaren annars lär du spola länge innan det blir varmt i kranen.

Jobb för röris alltså. Om du inte vill skruva själv.

Sen - - - - vet jag inte om du kommer att spara så mycket. VVB matas med kanske 40gradigt vatten från värmepumpen. Att höja tempen tio grader till drar inte så mycket ström.
Vi noterade inte någon ökning efter att ha installerat vvb i serie.
Så får man obegränsat med vv också. Nåt som ibland kan vara ett problem med CTC.
Sattes inte vvb dit av en anledning? Stort badkar kanske?
Skrivet av: thomaslakers
« skrivet: 27 oktober 2010, 11:16:16 »


Hej!

Efter lite undersökning så har jag slagit av strömen till beredaren, jag stängde även ventilen under beredaren för kall vatten, detta var tydligen inte bra då jag inte fick fram något vatten till kranarna och var därmed tvungen att öppna igen.

Som jag kan se det så är denna beredaren integrerad i mitt värmesystem och jag måste köra mitt vatten genom denna då jag inte hittar någon annan strypning på systemet,.
Min fråga är om det verkligen är bra att köra på detta sätt eller jag skall försöka få hem någon till att koppla ur beredaren helt så allt går genom värmepumpen?, jag vet inte vilken påverkan på vattnet det har av att köra igenom beredaren även om den är avstängd.

Hoppas någon har tid att svara på detta.

Mvh Thomas
Skrivet av: thomaslakers
« skrivet: 24 oktober 2010, 15:56:16 »

Hej!

Jag har idag en Ecoheat 8,5 från 2004 till denna satte vi in en varmvatten beredare CTC safir 200, jag är inte i behov av denna och skulle vilja stänga av den och på detta sätt få ner el-förbrukningen men jag är osäker på om det enbart räcker att stänga av strömmen?

Vore mycket tacksam om någon kan råda mig hur jag skall gå till väga!

Mvh Thomas

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!