Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt Luft/vatten => Värmepumpar - Luft/vatten => Värmepumpar och installationsfrågor. => CTC => Ämnet startat av: Borken skrivet 11 februari 2012, 12:46:58

Titel: Koppla in värmekabel
Skrivet av: Borken skrivet 11 februari 2012, 12:46:58
Hej, Jag har en polar107a där installatörerna drog dräneringen från kondenstråget till stuprännan problemet är
att det snabbt blir is i rören.
Måste nog koppla in en värmekabel och dra i rören till stuprännan.
Finns det någon plint i pumpen man kan koppla in sig på eller måste jag koppla inifrån huset?

mvh
Borken
Titel: SV: Koppla in värmekabel
Skrivet av: Lmf skrivet 11 februari 2012, 15:10:20
Skall finnas en egen plint i pumpen för kondenstrågs värmare.

Har för mig att matningen till denna plint går från F5(eller F6) på reläkortet men kolla upp detta noga innan eftersom jag inte har någon manual att tillgå.