Skrivet av: jkbpower
« skrivet: 22 juni 2009, 15:11:38 »Nu har jag undersökt det hela lite närmre.
Har även varit i kontakt med CTC som gett lite tvivelaktiga svar :-) som förmodligen beror på att jag vill ha reda på för ingående information :-)
En EcoTolk fungerar med EcoAir V3 och EcoEl V2 efter vissa modifikationer.
Jag har en EcoEl 2001 och denna är före V2 och skall enligt CTC inte fungera ihop med EcoAir och ecotolk.
Men det går om man vill.
Man tar och kopplar bort motorskyddet i EcoEl enligt manualen till Ecotolk.
Sen måste man simulera givaren för hetgas med ett motstånd (mellan 3 och 8 kohm) annars larmar EcoEl.
Sen kan man koppla in ecotolk mellan en EcoAir V3 och en EcoEl 2001.
Om man ställer EcoEl i EcoAir läget så skall det fungera och EcoEl skall larma om det blir nåt fel på värmepumpen.
Har även varit i kontakt med CTC som gett lite tvivelaktiga svar :-) som förmodligen beror på att jag vill ha reda på för ingående information :-)
En EcoTolk fungerar med EcoAir V3 och EcoEl V2 efter vissa modifikationer.
Jag har en EcoEl 2001 och denna är före V2 och skall enligt CTC inte fungera ihop med EcoAir och ecotolk.
Men det går om man vill.
Man tar och kopplar bort motorskyddet i EcoEl enligt manualen till Ecotolk.
Sen måste man simulera givaren för hetgas med ett motstånd (mellan 3 och 8 kohm) annars larmar EcoEl.
Sen kan man koppla in ecotolk mellan en EcoAir V3 och en EcoEl 2001.
Om man ställer EcoEl i EcoAir läget så skall det fungera och EcoEl skall larma om det blir nåt fel på värmepumpen.