Upptäckte idag något märkligt idag på min Ecoheat 5. Framledningstemperaturen var 52 grader trots att jag har i inställningarna ställt max framledning till 50 grader. I manualen står det dessutom att detta är en elektronisk spärr för att skydda golvvärme system men den fungerar inte. Vad beror detta på?
-
hade du 52 ºC som bör värde, eller framledningstemp?
om börvärdet var 50 ºC, så är det så att inte shunten hinner reglera.
-
OK. Det verkar även som CTC har en integrerande del för när framledningstemp har varit lägre än inställt ett tag så tenderar den att senare dra över för att kompensera. Verkar som den gör det denna gång också trots att max är ställd på 50 grader