Skrivet av: egonius skrivet 19 oktober 2013, 08:46:34
Min LVpump krånglar precis nu när kylan kommer. Resten av systemet fungerar bra (vattentank och innerdel som styr allting). Om jag skulle behöva byta utedelen (hittade en Nibe Split AMS där det går att köpa bara utedelen)), kan jag bara ansluta den till systemet jag har eller blir det problem med styrningen. Är informationen från styrningen någorlunda standardiserad eller jobbar pumparna bara med sina "egna" innerdelar? 
Titel: SV: Nibe Split AMS
Skrivet av: Lmf skrivet 19 oktober 2013, 10:17:46
I stort sett alla luft/vatten värmepumpar pratar olika språk.
Så att koppla ihop två fabrikat är i stort sett omöjligt.
Sen vad gäller nibe split så har den gas mellan ute och innedel.
Titel: SV: Nibe Split AMS
Skrivet av: egonius skrivet 19 oktober 2013, 10:55:01
Det är vad jag misstänkte. Ändå trodde jag att vissa standardkommandon kodas på samma sätt så att även om "finurliga" inställningarna är olika så grundfunktionerna styrs ändå ( typ "värme", "kyla osv.), det skulle vara logiskt.
Det jag har är en Invest-anläggning med LVpump (som också använder gas mellan ute och innedelen), solvärme och ack-tank. Ville inte så gärna riva ut de delarna inne som fungerar, m.a.o. skule jag behöva köpa igen deras pump. Får fundera.
Titel: SV: Nibe Split AMS
Skrivet av: Carl N skrivet 19 oktober 2013, 12:47:58
Invest, är det inte samma modell som energicentra säljer?
Borde gå att köpa bara utedelen därifrån?