Ämnessammanfattning

Skrivet av: SgtArdbeg
« skrivet: 25 januari 2014, 10:33:50 »

Hur gick den i går när det var -20nånting?
Skrivet av: iggesota
« skrivet: 24 januari 2014, 15:40:30 »

Har inne givare/ställbart vred i närheten av en kärvande termostat. Tempen vid tillfället var ca Nollan och blåsigt. Sambon är så envis med att stänga alla dörrar i huset så vissa rum blir ju varmare än andra ,tex rummet där givarn sitter är nog det kallaste rummet(just nu  ;) ). Ska hem å kasta ut de nymålade dörrarna nu tror jag.,,.,
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 24 januari 2014, 15:14:37 »

2) Om du har innegivare och den sitter i rummet där termostaterna kärvade så kan det vara så. Dock borde det bli för varmt i resten av huset då.

Hur kallt var det ute då du tog bilderna?
Skrivet av: iggesota
« skrivet: 24 januari 2014, 15:12:53 »

Hej igen. Har checkat igenom huset på ev tillkommna fel och har väl hittat några saker som kanske kan inverka: 1. Ratten hade åkt upp till steg 3 ( sambons städutrustning har sitt garage där)och pumpen försökte få upp innomhus temperaturen till 24.5 grader vilket nog är svårt med denna torpargrund.
2.  3 st termostater hade kärvat så det gick ut väldigt lite flöde genom elementen.  Kan det påverka,  att pumpen försöker få upp temperaturen och får jobba som för att upp  värmen i huset tro?? 
Skrivet av: SgtArdbeg
« skrivet: 16 januari 2014, 14:25:14 »

Kurva 9 +3 är ganska hög inställning - men det kan ju vara så att huset behöver det? Klena radiatorer?
Har ratten alltid stått på +3?

Jag tror Rickard menar att du vrider ratten till max, eller ställer in kurva 15 eller vad max är - och låter kompressorn gå...
vilken temp hamnar VB-fram på, när den inte orkar höja tempen mer?
Och blockera eltillskott innan!

Edit:
Rum-komp 3 är alltså inte Kurvförskjutning som jag trodde, utan inställningen för innegivare. Har du innegivare?
Vad står kurvförskjutningsratten inställd på?
Och enligt NIBE-manualen är kurva 10 (-2) rekommenderad grundinställning, så 9 kanske inte är så högt ändå?
Skrivet av: iggesota
« skrivet: 14 januari 2014, 08:14:15 »

Nej jag har inte ändrat några inställningar, för den har ju har aldrig spetsat tidigare. Vad händer vid strömavbrott? Kan den nollas då eller ligger inställningarna kvar trots långvarit strömavbrott? Om jag nu ska sänka kurvan, vilka värden skulle vara lämpliga?    (känner att jag är på djupt vatten här alltså, fattar inte riktigt vad det handlar om) Sc:,h
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 14 januari 2014, 07:55:22 »

Med så hög kurva har jag svårt att se hur den inte skall behöva spetsa, värmepumpen borde bli en elpanna när det blir kallt ute, har du själv varit och ändrat på inställningarna?
Om du skruvar upp värmen rejält, på ratten, hur varmt vatten (vbf) kan den göra innan den planar ut?
Skrivet av: iggesota
« skrivet: 14 januari 2014, 07:42:50 »

Jag kan nog fråga snällt...  Bara jag får reda på vem Smurfen är. Är det nån proffessor inom värmepumpar i närheten??  Laddar upp lite siffror från anläggningen, så kanske nån som förstår kan utläsa nått fel/rätt:
Skrivet av: SgtArdbeg
« skrivet: 13 januari 2014, 22:42:46 »

Jag tror inte det, var ju tidigt på säsongen... så det kanske inte hann märkas?
De bytte ut alla (10-12 st) "klämringsmuttrar" eller vad man ska kalla det, och drog fast elpatronen - sen blev den tät igen!

Njutånger - då kanske Smurfen kan göra hembesök om du frågar snällt?  ::) ;)
Skrivet av: iggesota
« skrivet: 13 januari 2014, 22:03:06 »

Kanske jag får fylla 2-3 liter köldbärare  per år, känns som aningen högt tycker jag. Tydligen har det läckt därinne å droppat ner..  har inte lokaliserat läckan än dock, allt e torrt nu ivf. Hade ni nått problem med att pumpen började spetsa??
Skrivet av: SgtArdbeg
« skrivet: 13 januari 2014, 21:04:48 »

Farsans NIBE 1215 från 2005 såg också ut ungefär så där i höstas!
 En koppling hade spruckit och vätska droppade sakta men säkert ner på skyddsplåten, in till elpatronen, och vidare ner till botten av maskinen.
Elpatronen hade även vibrerat loss en aning, så det läckte lite även där...

Behöver du ofta fylla på vatten i antingen radiatorsystemet eller köldbärare?
Skrivet av: svenske kocken
« skrivet: 13 januari 2014, 19:16:05 »

Du har en sönderbränd anslutning, det innebär troligen att ditt "tillskott" inte ger vad det borde samt att det skulle kunna bli kortslutning. Tyvärr så kan jag inte se riktigt vad det är och vilken funktion som är skadad.
Skrivet av: iggesota
« skrivet: 13 januari 2014, 19:10:05 »

Tog bort skyddsplåten till elpatronen,för att leta motorskyddet, och hittade till min fasa detta.
Ser ut som att nått grejs skulle kunna ligga mellan 2 bleck (poler)och ev kortsluta dessa.. Skulle det kunna göra att displayen indikerar att tillsats-strömmen går in??
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 13 januari 2014, 17:58:37 »

Den rödbruna knappen är överhettningsskyddet för elpatronen. Eftersom kompressorn går och elspetsen bara går in lite i bland så funkar alla prylar som dom skall.
Då återstår frågan om kompressorn ger sämre effekt nu än tidigare vintrar. Skriv ner alla temperaturer när den har gått en stund och värmt huset.
Skrivet av: bopakoster
« skrivet: 13 januari 2014, 16:50:11 »

Skrivet av: iggesota
« skrivet: 13 januari 2014, 16:30:14 »

Lägger in en bild på övre delen på vår Nibe 1215 där elen sitter. Finns en brun knapp ovanför tempvredet som skulle kunna vara motorskyddet?? Men den liknar inte alls bilden du postade Rickard.. Kan inte se nått annat som de skulle kunna vara heller.  Har konstanterat att kompressorn går och under dagen jag jobbat har spetsningen gått ytterligare 1 timme. Så den kan ju inte BARA gå på el..
Skrivet av: iggesota
« skrivet: 13 januari 2014, 14:19:59 »

Iggesota= Iggesund ,JA , men numera Näcksjö, Njutånger!
 Bör jag bryta strömmen på väggen (där det står att man helst INTE skall bryta)eller räcker det att bryta på strömbrytaren på pumpen, om jag ska kolla motorskyddet??
Skrivet av: SgtArdbeg
« skrivet: 13 januari 2014, 11:30:54 »

Iggesota = Iggesund?
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 13 januari 2014, 10:08:56 »

Precis, men om du inte hör kompressorn gå så är det troligen motorskyddet som löst ut.
Det brukar iofs indikera HP/MS i displayen om jag inte missminner mig, men i alla fall.
Beroende på modell så sitter det nog troligen till vänster i värmepumpen, alltså till vänster om vvb bakom den övre luckan.
Lossa nedre luckan, skriva bort de två skruvarna nedtill på övre luckan, lyft av den uppåt.
Tryck sedan in den röda eller blå knappen på motorskyddet.
Skall se ut ungefär som i detta inlägg: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=1719.msg26154#msg26154
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 13 januari 2014, 10:06:59 »

Går kompressorn? I så fall är inte motorskyddet utlöst...
Skrivet av: iggesota
« skrivet: 13 januari 2014, 10:02:34 »

Hmm, hade ett fasbortfall i för ett tag sen, då Niben stannade. Efter att jag fick tillbaka fasen så var jag tvungen att starta om den för den larmade. Men sen gick den (vad jag trodde ivf) och inget larm indikeras, men ifall motorskyddet gått borde väll nån varning synas eller??
( Bilden du postade Rickard, syns inte)
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 13 januari 2014, 09:13:02 »

Spetsen kan bero på (minst) 4 saker:

1. Den körde en "legionellakörning", och då går elspetsen för att höja tappvattnet till 60 grader (tror jag det är).
2. Efter ett strömavbrott kan det ta så lång tid för värmepumpen att värma upp systemet och huset att eltillskott triggas.
3. Kompressorn kan ha löst ut på motorskydd om det vid strömavbrottet uppstått avbrott på bara en fas, detta gör i sin tur att värmepumpen helt går på elpatron. Återställning av motorskydd görs genom att ta av den övre luckan på värmepumpen och återställa på motorskyddet. Ser ut ungefär som följer:
Återställs genom att trycka in den röda knappen.
4. Maskinen har av någon anledning tappat i effekt, det är det minst troliga felet.

Kan du se om kompressorn alls indikerar drift?
Inget larm för HP/MS?

Vad visar värdet för gradminuter?
Skrivet av: iggesota
« skrivet: 13 januari 2014, 08:52:08 »

Hej!
Ny på forumet, efter att anläggningen har börjat strula lite.
Kommer att komplettera min uppgifter när jag kommer hem, men har ivf jordvärme ca 300 meter med en NIVE XXXX 2 vånings 130m2 villa, som vi tog över 2011. Pumpen installerades  2008 och vad jag förstod så överdimensionerades pumpen 1 steg och den har i princip aldrig behövt spetsa med el tidigare.
Men i helgen så såg jag att den spetsade (ca -13gr ute)och att den gått 90 timmar på 6 veckor.
 Under tidigare vintrar har den ALDRIG spetsat tidigare och min fråga är om detta kan vara en indikation på att nått är fel eller på g att rasa??
Vintern har ju varit värdelös med 0 gradigt  och inget snötäcke på täkterna, kan det ha betydelse?? Har även haft strömavbrott så man fått starta om
anläggningen några ggr.
Mvh Iggesota

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!