Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Författare Ämne: Normala temperaturer?  (läst 8388 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Kawazu

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 75
  • Karma +0/-0
Normala temperaturer?
« skrivet: 17 januari 2015, 00:41:03 »
Ser det här okej ut? Jag har antagligen fel men jag har alltid trott att den vänstra sidan ska vara högre än den högra?
Plockar man inte in ett varmt vatten som sen skickas ned kallt i hålet igen? Tycker det ser ut som om jag värmer hålet.
Detta är en CTC ecoskit 5



Den vänstra temperaturen svarar på den vänstra pumpen och den högra temperaturen svarar på den högra pumpen.
Vänster står på hastighet 1 och höger står på hastighet 3
Bilden är gammal så den högra visar fel på bilden men står som sagt på läge 3




Jag har även ett problem med väldigt mycket start och stopp om jag inte kör på sommarläge även på vintern. Pumpen jobbar ju bara upp vattnet 5c äver framlednignen och det tar ju slut så fort att startfördröjningen kickar in och spärrar den och då börjar ta på elsidan i stället fast jag har satt det på 240min. Jag har ju även på elpatron och ställt den på 65c då varmvattnet inte räcker till på låååånga vägar.
Ligger på 25-30 start/stop om jag inte kör på sommarläge och tvingar upp skrothögen i 53-55c varje gång.
« Senast ändrad: 17 januari 2015, 01:50:15 av Kawazu »

Utloggad kullabacken

  • CTC Forever ;)
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1490
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • CTC Ecoheat V3
SV: Normala temperaturer?
« Svar #1 skrivet: 17 januari 2015, 08:53:32 »
du har nog givarfel. vänstra värdet ska vara högre än det högra. men det är ingen fara bara den inte larmar.
låt CP stå som dom gör vänstra läge 1 och högra läge 3.

vad gäller starter så låt den starta/stop. vad jag förstår så kan man sätta shuntfördröjningen till 255 på V2.

mitt råd är att installera en VVB i serie efter VP, 60-100liter. och att sänka temperaturen på elpannan eller stänga av elpatronen helt, om den inte behövs för värmens skull.sedan köra VP i stort sätt efter värmebehovet.

jag körde tidigare med enbart VP ingen elpatron. extra VV vid behov. men tyckte VV mängden var dålig. bestämde mig då för att installera en VVB på 60liter. nu finns det alltid VV. och el förbrukningen sjönk med ca 200-500Kwh/år. så jag är jätte nöjd med det. tummenupp

Familj: 2st vuxna 3st barn födda år 2003.2005 och 2013.
ECOHEAT 7.5 v3. VVB 60liter i serie efter pumpen.390m ytjordkollektor.
Ett Torp som är med på karta från år1645 (ca:50m2).
NU 1½plan 140m2 bo yta. i uppland. en keddy 210. 14kw.
2-rörs vattenburet system.+40m2 vattenburen golvvärme.
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
25/9-09 isolerat taket med cellulosafiber, 600mm +350mm i sned tak.
förbrukning 2008: 5319kWh för värme+VV.
förbrukning 2009: 5170kWh för värme+VV.
förbrukning 2010: 4954kWh för värme+VVB.
förbrukning 2011: 4404kWh för värme+VVB.
förbrukning 2012:-----------------------------
förbrukning 2013: 4895kWh för värme+VVB

Logger 2020 /  
elmätare från Enermet. mäter VP
elmätare Siemens Landis/Gyr. mäter VVB
Actaris CF ECHO II värmemätare.
http://e-logger.se/pub?kullabacken&p=1

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29338
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Normala temperaturer?
« Svar #2 skrivet: 17 januari 2015, 11:05:55 »
Varmvattenproblemet måste vi ju komma tillrätta med, det borde funka att duscha med 50 °C på varmvattnet tycker jag.
En del här kör ju ännu lägre temp på sina EcoHeat och får varmvattnet att räcka för normalduschning.

Jag tror du bör skaffa en IR-termometer och mäta dig fram till var problemet sitter, det är inte säkert problemet sitter i värmepumpen.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Kawazu

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 75
  • Karma +0/-0
SV: Normala temperaturer?
« Svar #3 skrivet: 17 januari 2015, 13:56:49 »
Vart sitter denna givare och hur byter man den?
Ir termometer har jag redan och har bråkat med varmvattnet i 4 år nu. Ska sätta upp en VV efter pumpen så får den sköta allt tills det är dags att byta ut hela skiten och då blir det aldrig en Ctc dynga igen.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29338
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Normala temperaturer?
« Svar #4 skrivet: 17 januari 2015, 14:46:24 »
Du kan du ju mäta på röret men utgående varmvatten från varmvattenberedaren och se om vad temperaturen där är när du spolar varmvatten?
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Kawazu

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 75
  • Karma +0/-0
SV: Normala temperaturer?
« Svar #5 skrivet: 17 januari 2015, 15:11:17 »
Toppen i pannan 62c
Värme på rör vid handfat i källaren (sitter ingen blandare på detta utan det är en kran för vardera) 60.9c

Edit: Kan givarna bara vart felplacerade? Båda två har den samma koppling och sitter bredvid varandra, kan det vara så att installatören förväxlade dem?

Utloggad kullabacken

  • CTC Forever ;)
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1490
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • CTC Ecoheat V3
SV: Normala temperaturer?
« Svar #6 skrivet: 17 januari 2015, 15:45:40 »
givarna sitter under isoleringen över den högra CP. vist kan man skifta dem, sitter ett kontaktstycke ca 30cm från givaren. där kan du byta plats och se om värdena byter plats eller om du får helt andra värden. dom är monterade från fabrik.

har du 60° vid kranen så borde inte en dusch vara några problem. strul i dusch blandaren?
Familj: 2st vuxna 3st barn födda år 2003.2005 och 2013.
ECOHEAT 7.5 v3. VVB 60liter i serie efter pumpen.390m ytjordkollektor.
Ett Torp som är med på karta från år1645 (ca:50m2).
NU 1½plan 140m2 bo yta. i uppland. en keddy 210. 14kw.
2-rörs vattenburet system.+40m2 vattenburen golvvärme.
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
25/9-09 isolerat taket med cellulosafiber, 600mm +350mm i sned tak.
förbrukning 2008: 5319kWh för värme+VV.
förbrukning 2009: 5170kWh för värme+VV.
förbrukning 2010: 4954kWh för värme+VVB.
förbrukning 2011: 4404kWh för värme+VVB.
förbrukning 2012:-----------------------------
förbrukning 2013: 4895kWh för värme+VVB

Logger 2020 /  
elmätare från Enermet. mäter VP
elmätare Siemens Landis/Gyr. mäter VVB
Actaris CF ECHO II värmemätare.
http://e-logger.se/pub?kullabacken&p=1

Utloggad Kawazu

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 75
  • Karma +0/-0
SV: Normala temperaturer?
« Svar #7 skrivet: 17 januari 2015, 15:57:40 »
givarna sitter under isoleringen över den högra CP. vist kan man skifta dem, sitter ett kontaktstycke ca 30cm från givaren. där kan du byta plats och se om värdena byter plats eller om du får helt andra värden. dom är monterade från fabrik.

har du 60° vid kranen så borde inte en dusch vara några problem. strul i dusch blandaren?

Jag har nu skiftat dem, ska se vad jag får för temperaturer vid nästa körning.

Saken är ju den att när min sambo har duschat och som vanligt klagar på den begränsade mängd varmvatten så är vattnet ljummet vid andra kranar i huset också.
Jag har även upplevt att precis efter en dusch så har jag sprungit ner till källaren för att kolla vad toppen står på och det har hänt att den visat 55-60c men ändå har jag inte fått mer än ljummet vatten ur kranen här nere i källaren.
Kan det vara så att patronen sitter nära givaren och ger en rättvis mätning på hela vattenvolymen? Patronen är ställd på 9kw så det går rätt fort att få upp tempen i toppen men det är inte alltid det känns så varmt som det ska vara precis efter en dusch.

Men som sagt så ska jag installera en extra VVberedare efter pumpen så får den sköta det hela så kan jag stänga av patronen i pumpen.
Har snackat med en röris och han tyckte att det lät som en bra ide och sa att jag kunde köpa beredare på jula/biltema, någon som testat dessa?

Utloggad Kawazu

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 75
  • Karma +0/-0
SV: Normala temperaturer?
« Svar #8 skrivet: 17 januari 2015, 17:10:12 »
Ser det bättre ut nu?


Utloggad kullabacken

  • CTC Forever ;)
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1490
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • CTC Ecoheat V3
SV: Normala temperaturer?
« Svar #9 skrivet: 17 januari 2015, 17:12:35 »
det sitter en slinga på ca 7.5m i tanken som vattnet går igenom. vid för högt flöde så hinner inte vattnet som är i tanken avge värme till vattnet som forsar igenom röret. och övre tanken är ungefär halva rörlängden. så nedre delen av tanken ca 35° ca 4m rör och i övre delen 55° ca 3m. och inkommande vatten 8-10°. så hinner inte temperaturen på VV bli tillräckligt varmt

testa att sänka trycket lite i duschen och kanske stänga av vattnet undertiden man tvålar in sig.

nu ser temperaturerna bra ut.  om det stämmer är svÃ¥rare att veta. men kör sÃ¥ du.
Familj: 2st vuxna 3st barn födda år 2003.2005 och 2013.
ECOHEAT 7.5 v3. VVB 60liter i serie efter pumpen.390m ytjordkollektor.
Ett Torp som är med på karta från år1645 (ca:50m2).
NU 1½plan 140m2 bo yta. i uppland. en keddy 210. 14kw.
2-rörs vattenburet system.+40m2 vattenburen golvvärme.
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
25/9-09 isolerat taket med cellulosafiber, 600mm +350mm i sned tak.
förbrukning 2008: 5319kWh för värme+VV.
förbrukning 2009: 5170kWh för värme+VV.
förbrukning 2010: 4954kWh för värme+VVB.
förbrukning 2011: 4404kWh för värme+VVB.
förbrukning 2012:-----------------------------
förbrukning 2013: 4895kWh för värme+VVB

Logger 2020 /  
elmätare från Enermet. mäter VP
elmätare Siemens Landis/Gyr. mäter VVB
Actaris CF ECHO II värmemätare.
http://e-logger.se/pub?kullabacken&p=1

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29338
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Normala temperaturer?
« Svar #10 skrivet: 17 januari 2015, 22:05:13 »
Jag tror snarare på att en backventil i en blandare inte håller tätt och släpper in kallvatten i varmvattensystemet när det duschas.
Detta kan man felsöka med en IR-termometer, spola varmvatten på den blandare som ska undersökas, och spola sen varmvatten någon annanstans och mät på VV-ledningen till blandaren som ska undersökas, blir den kall snabbt så är backventilen kass.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Kawazu

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 75
  • Karma +0/-0
SV: Normala temperaturer?
« Svar #11 skrivet: 18 januari 2015, 01:36:43 »
Såg inte att det direkt sjönk men jag kollade temperaturen på vattnet i köket/handfat/dusch.

Följande temperaturer var med kranen så varmt det går på blandare.

Kök: 47c
Badrum: 45
Dusch: 37/38c på varmvattensröret, svårt att mäta då det är silvrigt men det var ju inga problem att hålla i det.

Utloggad Kawazu

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 75
  • Karma +0/-0
SV: Normala temperaturer?
« Svar #12 skrivet: 18 januari 2015, 01:40:37 »
Ser nu när jag gått ner i källaren att temperaturen jag fått kanske inte är så konstigt g då av det lilla spelandet sänkte pannan topp från 55c till 43c.

Behöver helt klart mer varmvatten.

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19104
  • Karma +15/-13
SV: Normala temperaturer?
« Svar #13 skrivet: 18 januari 2015, 09:59:51 »
det sitter en slinga på ca 7.5m i tanken som vattnet går igenom. vid för högt flöde så hinner inte vattnet som är i tanken avge värme till vattnet som forsar igenom röret. och övre tanken är ungefär halva rörlängden. så nedre delen av tanken ca 35° ca 4m rör och i övre delen 55° ca 3m. och inkommande vatten 8-10°. så hinner inte temperaturen på VV bli tillräckligt varmt

testa att sänka trycket lite i duschen och kanske stänga av vattnet undertiden man tvålar in sig.

nu ser temperaturerna bra ut.  om det stämmer är svÃ¥rare att veta. men kör sÃ¥ du.
Är det verkligen så kort slinga som 7 meter ? dom brukar ju ligga på minst 10 meter i acktankar om det stämmer är det nog inte så konstigt att Ctc har problem med vv.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad Småvarmt

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 80
  • Karma +0/-0
SV: Normala temperaturer?
« Svar #14 skrivet: 18 januari 2015, 10:46:23 »
Ser nu när jag gått ner i källaren att temperaturen jag fått kanske inte är så konstigt g då av det lilla spelandet sänkte pannan topp från 55c till 43c.

Behöver helt klart mer varmvatten.

Kolla först backventilen i duschen (som Carl N säger), det kan vara att det läcker kallvatten baklänges ner i toppen på pannan. Då sjunker temperaturen direkt i toppen på pannan även om man har varmvatten kvar längre ner.
Nibe 1145-10 + VPB300, 200m borra, installerad 2013. Radiatorer 2/3 + golvvärme 1/3, använder en UKV200 som arbetstank, FTX Heru 130 S EC2A, installerad 2014, i ett 220 kvm hus 1 1/2 plan+källare i Östergötland.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!