Hej!
Jag har en Autotherm LV207 + 615 VP-modul. När vi installade pumpen i oktober 2005 höll vi på och renoverade och hade halverat mängden element. Problemet är att temperaturen i systemet låg på max hela tiden (ca 50 grader). Detta var för "att vi hade för få element". Mao ett för litet system. När resterande element kom på plats i våras så sjönk temperaturen men var alldeles för varmt.
Detta ska enligt min VVS-kille bero på att när pumpen producerar varmvatten så "skvätter" den över några liter i värmesystemet och pga att det är för litet så ökar temperaturen hela tiden. Enligt Autotherm så är en lösning att sätta till en vattentank på 100 liter som jämnar ut värmen.
Nu har vi justerat ner sommarsäsong till 14 grader och ändrat kurvan kraftigt nedåt. Än så länge fungerar det hyfsat.
Någon som har liknande erfarenheter eller en lösning?
Hus 120m2 och källare i separat slinga.
Värmen i huset ställer du som du skriver med kurva och fininställning, ställ ner om det är för varmt. Antagligen fick du ha en för hög kurva då antalet radiatorer var för få under renoveringen. När resten av radiatorerna kom på plats så måste man givetvis sänka framledningstempen (ändra kurvan neråt) för att hitta rätt framledningstemp. Fortsätt att trimma in rätt kurva i höst/vinter, tänk på att det tar ett dygn innan ändringarna slår genom så man måste ha lite tålamod.
Den där förklaringen med att skvätten varmvatten som kommer ut vid VV-laddning skulle kunna värma huset är rent nys, han vill bara kränga mer grejor. En arbetstank brukar man sätta in om man får problem med för många start/stopp eller knäppningar i radiatorerna efter VV-laddning.