Skrivet av: utopiazz
« skrivet: 18 oktober 2010, 20:00:40 »Hej på er alla vänliga och hjälpsamma!
Min fråga: Om det nu är så illa att det gått hål någonstans (mln. beredare o. pannkärl) inne i elpannan så undrar ju jag varför just bergvärme skulle vara botemedlet för denna allvarliga "åkomma" ? Vad är det som säger att inte problemet uppstår igen, ev. relativt snart efter install. av b-värme?? Ska man inte söka felet, dvs. orsaken till varför det uppstått? Spec. som hela värmesystenet verkar ha drabbats, radiatorer o. rubbet?
Kan det ha med typs av vatten i systemet att göra ? Aggressivitet, surt vatten el. likn. ??
Köpte en gång värmesystem till uthyrningsstuga med golvvärme som värmdes med elpatroner som gick sönder stup i ett! Installatören berörde detta med vattenkvalitén när han försökte hitta orsaken till problemet!?
Tacksam för någons svar !!
Ha det bra
Teddyboy
Skälet till att du måste åtgärda pannan beror på att det syrehaltiga vattnet som finns i varmvattenberedaren ganska snabbt kan orsaka korrosionsskador på dina element om det läcker mellan de två kretsarna.
Ett sätt att åtgärda det är att bara byta ut varmvattenberedaren mot en ny och helt enkelt plugga igen den som sitter i elpannan. Det är naturligtvis bara en tillfällig lösning men den kan fungera fram till dess ni hittat en permanent lösning.
Men det som är viktigt är att ni tar reda på orsaken till att den nuvarande rostat sönder. Beror det på kvaliten på vattnet eller finns det andra orsaker (t.ex. galvaniska strömmar).