Skrivet av: M55
« skrivet: 13 augusti 2013, 10:40:36 »Tack Carl! Det var en bra idé att bara stänga av på ena sidan.
Skrivet av: M55« skrivet: 13 augusti 2013, 10:40:36 »Tack Carl! Det var en bra idé att bara stänga av på ena sidan.
Skrivet av: Carl N« skrivet: 13 augusti 2013, 07:26:57 »Du kan enkelt stänga av cirkulationen med endast en ventil, antingen på retur eller framledning, man måste inte stänga båda och då har man kontakt med expansionskärlet.
Sen krävs nog ett öppet expansionskärl ändå till du kamin om du inte sätter dit en syr-ventil. Skrivet av: M55« skrivet: 12 augusti 2013, 23:44:55 »Tack för ditt svar. Det var inget bra att det måste vara kontakt med expansionskärlet. Jag vill nämligen koppla bort VP från radiatorkretsen när jag har en vattenmantlad kamin inkopplad. Men jag tolkar ditt svar som att det inte går (såvida jag inte har två olika expansionskärl).
Skrivet av: Carl N« skrivet: 12 augusti 2013, 20:44:48 »Hej!
Den måste ha kontakt med expansionskärlet så det får inte finnas nån avstängning däremellan. Men ställer du 1215 i sommarläget så kommer växelventilen ställas i VV-läget, det blir då ingen cirkulation i radiatorkretsen. Skrivet av: M55« skrivet: 12 augusti 2013, 12:19:28 »Om en Nibe 1215 bara används för vv (tex sommartid) måste vp ändå vara ansluten till en radiatorkrets, eller går det att stänga av dessa rör helt med kulventiler utan att cirkulationspumpen/VP tar skada? Dvs jag vill inte att cirkpumpen försöker jobba mot radiatorkretsen, men det hindras väl till 100% av växelventilen?
|
|