Författare Ämne: Ljudstyrka/LjudnivÃ¥ vid tomtgränsen  (läst 6006 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad asdf

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 430
  • Karma +1/-2
  • Kön: Man
Ljudstyrka/Ljudnivå vid tomtgränsen
« skrivet: 04 november 2005, 11:13:08 »
40dB(A) lär vara den högsta ljudstyrka som är tillåten vid tomtgränsen. Är den högre kan grannen gå till miljöförvaltningen eller miljödomstolen.
Finns det någon som känner till något sådant ärende?
Hur räknar jag ut hur långt från tomtgränsen jag får placera värmepumpen?
Tillverkarna brukar ange dB(A) på en meters avstånd, vissa tillverkare anger på tre meters avstånd.
Vor det inte bättre att tillverkarna angav på vilket avstånd som ljudstyrkan är 40dB(A). Så slipper köparna ta fram sin räknesticka. Tråkigt för dem som inte har någon.

Utloggad Villvetamera

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 62
  • Karma +0/-0
SV: Ljudstyrka/Ljudnivå vid tomtgränsen
« Svar #1 skrivet: 04 november 2005, 11:46:20 »
Håller med om att det vore bra om leverantören/generalagenten tog fram sådan info. När jag installerade min värmepump, HE12-SPK, för en månad sedan så fick jag besök av min granne som tyckte att ljudet störde. Jag ringde då miljökontoret och la fram saken. Enligt handläggaren tillämpades en "industrinorm" som säger att mätningen vid tomtgräns fick visa max 40 dB.  Jag har ca 4 meter från utedelen till tomtgränsen och enligt specen så väsnas utedelen 50 dB (max) mätt en meter från enheten. Efter att handläggaren slagit i diverse litteratur, som visade hur bullret avtog med avståndet, så kom hon fram till att bullret då skulle ligga på max 38 dB vid tomtgränsen. Dock med tillägget att att om granne så krävde så skulle en mätning ske.  Om det blir mätning och bullret ligger högre än 40 så vill jag nog gärna ha en förklaring från generalagenten som har tagit fram specen.
1-plansvilla frÃ¥n 2008 pÃ¥ ca 140 m² i SkÃ¥ne. Nibe  F730 med radiatorer och el-komfortvärme pÃ¥ ca 40 m², braskamin Scan 50.

Utloggad BJohan

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 577
  • Karma +0/-0
SV: Ljudstyrka/Ljudnivå vid tomtgränsen
« Svar #2 skrivet: 04 november 2005, 13:10:21 »
Ljudnivån vid tomtgränsen är:

Lptomtgräns=Lp1m + 3 - 20log(x)

där

Lp1m är ljudnivån uppmätt på 1 m i fritt fält

x är avståndet till tomtgränsen

Om värmepumpen sitter invid en vägg ökar ljudnivån med 3 dB

Ur formeln ser man att ljudnivån avtar med 6 dB per avståndsfördubbling
Hus från Fiskarhedenvillan på Resarö. 185 m2 värms med Comfortzone CE65 sedan 2010. Vattenburen golvvärme i bottenplan, vattenradiatorer på övre plan. Pool 4x8 m värms med CE65 och värmeväxlare.

Utloggad AlfM

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 584
  • Karma +0/-0
SV: Ljudstyrka/Ljudnivå vid tomtgränsen
« Svar #3 skrivet: 04 november 2005, 20:09:40 »
Är ni hundra på 40 dB?

I  somras var jag pÃ¥ kommunens miljökontor och pratade med en VIKARIE.

Hon sa då att gränsen låg på 45 dB. Det är stor skillnad.
Kanske dags för ett nytt besök på kommunen!
1-planshus från 1958. Takresning 1987 till 160 m2.
NÃ¥gra mil norr om Helsingborg.
2025-6 dockad till olje/el panna. El VVB 35 liter i serie.
Flytande kond på vinter och fast kond på sommar.
2-rörssystem. FTX från 1987.

Utloggad Villvetamera

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 62
  • Karma +0/-0
SV: Ljudstyrka/Ljudnivå vid tomtgränsen
« Svar #4 skrivet: 04 november 2005, 21:15:24 »
Letade fram mina anteckningar från samtalet med miljökontoret och handläggaren hänvisade till "Naturvårdsverkets allmänna råd om externt buller från industriell verksamhet". Hon sa också "vi använder denna i brist på något bättre".
Har sökt pÃ¥  NaturvÃ¥rdsverkets hemsida och den finns att läsa pÃ¥
http://www.naturvardsverket.se/index.php3?main=/dokument/lagar/buller/buller.htm
under "Industriverksamhet".

Där står att 50dBA gäller under dagtid 07.00 - 18.00, 45dBA kväll kl 18-22 samt söndag och helgdag
kl 07-18 och 40dBA natt kl 22-07. Alltså borde det vara grönt om man ligger under 40dBA.

 
1-plansvilla frÃ¥n 2008 pÃ¥ ca 140 m² i SkÃ¥ne. Nibe  F730 med radiatorer och el-komfortvärme pÃ¥ ca 40 m², braskamin Scan 50.

Utloggad AlfM

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 584
  • Karma +0/-0
SV: Ljudstyrka/Ljudnivå vid tomtgränsen
« Svar #5 skrivet: 05 november 2005, 18:11:57 »
Tack för informationen, Villvetamera.

1-planshus från 1958. Takresning 1987 till 160 m2.
NÃ¥gra mil norr om Helsingborg.
2025-6 dockad till olje/el panna. El VVB 35 liter i serie.
Flytande kond på vinter och fast kond på sommar.
2-rörssystem. FTX från 1987.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!