Har varit över och kollat på en polares värmepump som inte funkar som den ska. Problemet är att det bara ca 14 grader inne. Huset är på ca 170 kvm och har element. Elementen blir bara ljumna.
 Pumpen är tvÃ¥ Ã¥r gammal och har nog aldrig funkat som den ska. Det blir bara rikigt varmt när elpatronen är pÃ¥. Kurvan är inställd pÃ¥ 40 och framledningen lÃ¥g pÃ¥ 32 grader. Returen var 28. Integral stod pÃ¥ 760. Kan det vara nÃ¥got fel pÃ¥ nÃ¥gon inställning?
På ledningen ned i hålet var det fullt med frost.
Har själv en Thermia och har aldrig haft några problem, har försökt att kolla inställningar men kan inte komma på vad det kan vara. Är det någon som har haft ett liknande problem???
Tacksam för svar Morsan

Utloggad ORAKLET

  • VVS-Tekniker
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
  • Kön: Man
SV: Is på returslangen!!!
« Svar #1 skrivet: 07 februari 2012, 22:24:33 »
Förmodligen är allt som det ska, den är liten bara och kräver då extra elspets. Denna dimensionering var den som kunden valde att köpa och då är det ju så :'(

Annars kanske den är feldimensionerad, men det skulle jag inte tro. Man får vad man betalar för,tyvärr

Utloggad rocas

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Örebro
  • Antal inlägg: 3883
  • Karma +3/-2
  • Kön: Man
SV: Is på returslangen!!!
« Svar #2 skrivet: 07 februari 2012, 22:34:13 »
Vilken pump?
Bor i Örebro/Närke.
Nibe 2025-6, dockad direkt på returen till en kökspanna, ej tank, styrd via rumstermostat. Nyinstallerad (jan-09). KVT 11 monterad 2011 efter sönderfrusen förångare. Åretrunthus byggt 1907, men tillbyggt/renoverat under de 40 år jag har ägt det.
Flera olika luft/luft pumpar, som används som ac sommartid eller värmetillskott vid minusgrader.
Ved-kökspanna.
Rullande årsförbrukning/köpt el: 10000 kwh
39 st  solpaneler monterade hösten 2022.

Utloggad DKT

  • Kunskapstörstande teknikfreak med höga krav. Bygger hus.
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 472
  • Karma +2/-0
  • Kön: Man
SV: Is på returslangen!!!
« Svar #3 skrivet: 07 februari 2012, 22:53:36 »
Be din polare skriva upp alla värden på temperaturdisplayen efter 10 minuters kompressorgång och återkom.
Thermia Diplomat Duo 8kW med Extendertank 384l. Extern cp Alpha2 utan shunt. Soutteränghus byggt -93, enrörs i två slingor, med tidigare totalförbrukn 24MWh.

Utloggad Morsan

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 5
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Is på returslangen!!!
« Svar #4 skrivet: 07 februari 2012, 22:56:34 »
artia optimum tror jag att den hette. Ska kolla det där med temperaturen vid kompressorgång på torsdag.

Utloggad DKT

  • Kunskapstörstande teknikfreak med höga krav. Bygger hus.
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 472
  • Karma +2/-0
  • Kön: Man
SV: Is på returslangen!!!
« Svar #5 skrivet: 07 februari 2012, 23:04:28 »
artia optimum tror jag att den hette. Ska kolla det där med temperaturen vid kompressorgång på torsdag.
Hette den Atria Optimum har vi ett problem om det var is på slangarna ner i hålet då det är en luft/vatten pump... :,v(
Thermia Diplomat Duo 8kW med Extendertank 384l. Extern cp Alpha2 utan shunt. Soutteränghus byggt -93, enrörs i två slingor, med tidigare totalförbrukn 24MWh.

Utloggad Morsan

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 5
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Is på returslangen!!!
« Svar #6 skrivet: 07 februari 2012, 23:21:17 »
Tror du inte att jag gjort det det har ju varit rörmokare ut och luftat hela systemet...... :-*

Utloggad pricken

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: 2,5 mil söder polcirkeln...burr
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
  • Kön: Man
  • Fifaen vad det gÃ¥r, i buskar och hÃ¥r.....
SV: Is på returslangen!!!
« Svar #7 skrivet: 08 februari 2012, 09:58:33 »
Tror du inte att jag gjort det det har ju varit rörmokare ut och luftat hela systemet...... :-*

Gjort vad?
Ã…r 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
Ã…r 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
Ã…r 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
Ã…r 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh

Ql med VP

Utloggad DKT

  • Kunskapstörstande teknikfreak med höga krav. Bygger hus.
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 472
  • Karma +2/-0
  • Kön: Man
SV: Is på returslangen!!!
« Svar #8 skrivet: 08 februari 2012, 10:13:12 »
Tror du inte att jag gjort det det har ju varit rörmokare ut och luftat hela systemet...... :-*
Jag omformulerar mig.
Atria Optimum har inget borrhål, och alltså inga slangar från ett hål. Det är en LUFT/vatten värmepump med en utedel istället för borrhål. Förvisso har den Brineslangar in även den men för diskussionen är det hyffsat relevant att veta vad det är för system/maskin vi pratar om.
Thermia Diplomat Duo 8kW med Extendertank 384l. Extern cp Alpha2 utan shunt. Soutteränghus byggt -93, enrörs i två slingor, med tidigare totalförbrukn 24MWh.

Utloggad Morsan

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 5
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Is på returslangen!!!
« Svar #9 skrivet: 08 februari 2012, 23:00:06 »
Fel av mig... ::) Har varit ner idag igen och det är en Diplomat Duo. Det är fortfarande ingen värme att tala om. Kompressorn går hela tiden, alla värden som stod på displayen var:
Kurvan 43
Framledning 36
Returledning 31
Integral 760 eller ska det vara 76.0??????
Rum 21 grader
Max framledning 60
Min 48


Utloggad DKT

  • Kunskapstörstande teknikfreak med höga krav. Bygger hus.
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 472
  • Karma +2/-0
  • Kön: Man
SV: Is på returslangen!!!
« Svar #10 skrivet: 08 februari 2012, 23:18:18 »
Ok. Då snackar vi bergvärme iallafall.

Du får kolla igen.
Framledning börvärde? 36(xx)
Integral förmodar jag är -760(minus)
Vad är Min 48?
Brinetemp in och ut?
GÃ¥r eltillskott?

Det är omöligt att hjälpa hur mycket man än vill utan att ha ALLA parametrar.

Kolla igen och gå även i i värmepumpsmenyn och skriv ner samtliga värden där. Skriv exakt som det står på skärmen för att utsluta missförstånd.
Thermia Diplomat Duo 8kW med Extendertank 384l. Extern cp Alpha2 utan shunt. Soutteränghus byggt -93, enrörs i två slingor, med tidigare totalförbrukn 24MWh.

Utloggad Morsan

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 5
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Is på returslangen!!!
« Svar #11 skrivet: 10 februari 2012, 23:24:56 »
Fick kontakt med en kyl och värme tekniker idag som var med ut och kollade. Han kom fram till att det var en givare som var trasig. Han mätte upp flödet och konstaterade att cirkulationen var för dålig. Det resulterade i att returen ner i borrhålet var -14 grader. När han ökade cirkulationen så steg graderna till 3 minus på några minuter.
Kontentan av det hela är att det är en givare som är paj och mÃ¥ste bytas. Den är beställ och ska bytas under nästa vecka.  :)

Utloggad Frank a

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 107
  • Karma +0/-0
SV: Is på returslangen!!!
« Svar #12 skrivet: 10 februari 2012, 23:30:04 »
Brine givaren isÃ¥fall och dÃ¥ var det en optimum  Thumbsup

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!