Titel: Luft i Brine-kretsen
Skrivet av: diplomaten skrivet 21 augusti 2004, 20:38:20
Hej,
Jag har märkt att nivån i exp.kärlet till brine sjunker ca: 20 mm när pumpen startar för att sedan stiga igen när den stannar.
Beror detta  på temp-skillnaden eller har jag luft i systemet? Jag kan inte höra något konstigt ljud som tyder på luft men det kanske man inte gör även om man har luftproblem. Systemet (brine) är trycksatt md ca: 0.5 - 1,0 bar och nivån är oförändrad sedan starten 30/6 - 2004.
Titel: Re:Luft i Brine-kretsen
Skrivet av: Jocke skrivet 21 augusti 2004, 21:21:02
Det beror på att kärlet sitter på sugsidan om cirkpumpen.
Hade kärlet suttit på trycksidan så hade nivån stigit 20mm. vid drift.

Dock så ska den sitta på på sugsidan som i ditt fall.

Helt normalt mao.
Titel: Re:Luft i Brine-kretsen
Skrivet av: pellep skrivet 22 augusti 2004, 13:27:10
Jocke!
Kan Du förklara lite närmare. Om nivån sjunker 20 mm måste denna volym ta vägen någonstans. Var?
Titel: Re:Luft i Brine-kretsen
Skrivet av: admin skrivet 22 augusti 2004, 17:17:07
Vad jag tycker mig ha lagt märke till är att nivån sjunker när värmepumpen gått så lång tid att man får en temperatursänkning, den nivåsänkningen kan förklaras med att en vätskas volym minskar med sänkt temperatur. (ned till fryspunkten)
Titel: Re:Luft i Brine-kretsen
Skrivet av: pellep skrivet 23 augusti 2004, 08:47:12
Vatten har sin högsta densitet vid +4°C. Vid +0°C är vattnets densitet ungefär lika med densiteten vid +8°C. Hur förändras detta förhållande när man blandar i glykol eller sprit? Vad händer med densiteten när temperaturen sjunker under 0°C?
Titel: Re:Luft i Brine-kretsen
Skrivet av: diplomaten skrivet 23 augusti 2004, 08:58:30
I mitt fall TROR jag inte att det har med temeraturen att göra. Cirk-pumpen för brine startar ca: 1 min innan pumpen går igång och genast sjunker nivån. Tempen på brine in ligger på 8-9 grader och sjunker inget på den korta tid som pumpen gör VV. Det enda brine som är varmare är ju den delen som finns innanför väggarna men det är ju försvinnande lite. Tror mer på att det är som Jocke sa, att det blir en nivåsänkning på sugsidan och en höjning på trycksidan OM det nu inte är luft i systemet.
/Diplomaten