Skrivet av: Bertil
« skrivet: 28 november 2005, 11:06:05 »

Citera
Borde inte effektvakten ta fördela strömmen jämnare över faserna?

Effektvakten kan inte fördela ström över faserna.
Men man har mycket att vinna på att själv koppla om i centralen så att man får bästa möjliga balans mellan faserna. För att skapa utrymme för elpatronens effektbehov!

13,5kw är ungefär 20 A så du kommer aldrig att se all effekt inkopplad om du samtidigt använder ström i huset till annat!
Skrivet av: Fixaren
« skrivet: 18 november 2005, 17:52:13 »

Det har funnits olika varianter under årens lopp. De har i en del fall stegat konstigt fiR: Eftersom 13,5 kw är mer effekt än du kan ta ut på 20 amp så kan det vara på det sättet att den klivit ur med ett 6 kw steg (mins inte om det var 6kw exakt)och det finns nu inte tillräckligt med ström för att stega in. Resultatet blir att det steget först kan gå in till midsommar. ??? Dummt ja, tyvär så har det varit en verklighet. Lösningen kan vara att höja effektvaktens inställning till 25 amp alternativt byta effekvaktskort och styrkort om jag minns rätt krävdes byte av båda event ytteligare ett. Det som en del tyckte var en smart stegning funkade inte så bra.

Det finns även en sak att tänka på när det gäller just den här styrningen. Du måste se till att stömtrafon för L1 verkligen ligger på samma fas som matar plinten L1 i pannan osv. Annars funkar det ej.
Skrivet av: anders_13
« skrivet: 18 november 2005, 17:21:36 »

Hej,

Menyerna kommer bara upp om man har en effektvakt inkopplad.
De finns under effektvakt, Visning/korrigering av strömtrafo

// Anders
Skrivet av: Jarl
« skrivet: 18 november 2005, 13:45:17 »

Hej Anders!
Jag kan tyvärr inte hjälpa dig men jag undrar var i Regon som du hittade uppgifterna om om strömmarna.

Hittade igår tillskottseffekten och det var rätt kul att se hur snyggt den justerade tillskottseffekten upp och ner efter behovet.

// Jarl
Skrivet av: anders_13
« skrivet: 18 november 2005, 12:55:34 »

Hejsan,

Jag köpte till effektvakt till min optima/aw 290. Nu undrar jag om den är rätt inkopplad och fungerar som den ska.
Jag har 13,5 kw elpatron och huvudsäkring 20A. Effektvakten är inställd enligt detta.
Nu när det är -5 grader och 2 st duschar så signalerar den att den inte kan tillkoppla allt tillskott.
Eftersom vi varken tvättar eller gör annat energikrävande så tycker jag att det borde finnas ström kvar.
Då man kontrollerar aktuella värden (vid tillskott strypt) för strömmen i Rego så visas följande:

12,9 A
3,7 A
11,9 A

Borde inte effektvakten ta fördela strömmen jämnare över faserna?
Hur ska det bli då det blir -15 ute och pumpen är avstängd?!

Någon som har en effektvakt som kan kolla sina värden för ström eller har andra erfarenheter?

// Anders

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!