Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: jock skrivet 15 december 2009, 20:47:15

Titel: nibe F1245-8
Skrivet av: jock skrivet 15 december 2009, 20:47:15
 tomte::hej undrar vad som effektivaste lösningen till vatten mängden I radiatorkretsen
Har idag ca:85-90 liter i radiatorerna  ,Röris menar det inte behövs någon volym ukv tank
Nibe skriver 20l kw/h,undrar vad man skall sätta, 100l ukv  200l ukv eller ingen ukv tank.
Hoppas få någon bra vägledning på vad som är det optimala  för VP F1245-8.Markslinga
2x300 meter.

Skall investera till våren en VP, så jag håller på att kolla upp vad som är bra att veta.
Skriv gärna vad man mer bör tänka på.
Bor i norrland Överkalix 10 mil norr om Luleå
Villa 180m2 varav bi yta 33m2 bygg år 1989 väl isolerad.

Har kollat i detta forum ett bra tag , tycker det är jätte bra forum
Titel: SV: nibe F1245-8
Skrivet av: 944_Driver skrivet 15 december 2009, 22:50:34
Jag skulle lyssna mera på Nibe än röris.

//Magnus
Titel: SV: nibe F1245-8
Skrivet av: Elmer skrivet 17 december 2009, 16:58:45
Försök gärna att ta reda på vilken framledningstemp du behöver på radiatorerna vid riktig kyla (-20°C och kallare). Behöver du mer än 55 °C på framledningen blir det ändå problem med en värmepump.
Problemen kan åtgärdas genom att komplettera med fler radiatorer eller genom att byta ut några radiatorer till till större.
Har själv ganska prick 120 liter till en 6 kW's vp, och skulle inte vilja ha mindre volym.
Liten volym ger generellt sett korta gångtider och många starter.
Återigen, innan du bestämmer dej så är bästa åtgärden att kolla framledningstempen. Är den för hög är det enda som hjälper större radiatorer.
Vet du vilken sorts radiatorer (panel, konvektion, sektion) du har samt storlek på dessa (höjdxbreddxdjup) så kan du säkert få hjälp att avgöra om de räcker till.
Titel: SV: nibe F1245-8 optimalaste volymtank
Skrivet av: jock skrivet 17 december 2009, 21:41:13
Hej!!!
Tack för info om framledningstemp. radiatorvolym  ca 85-90 liter.
Har idag -25 grader ute & framledningstemp 44 grader
Undrar vilken volymförstorar tank som är optimalast att sätta in ukv 100 L eller ukv 200 L

MVH: jock    tomte::