Många skriver här på forumet om sin luft/vatten pumpar som stängt av sig själva pga för kall utetemp, då blir det snart dyrt med elpatronsdrift.
Bergvärme är naturligtvis det mest effektiva men eftersom Oskarshamn är en kuststad med en hel del fuktig luft så passar det utmärkt även med Luft/vatten.
Förra året (som hade en svinkall vinter) var lägsta temperaturen -22.8°C vilket varade ca 6 timmar
annars var tempen aldrig under -15°C
Att köpa en anläggning för att klara dessa 6 timmar är inte ekonomiskt i mina ögon.
Då kan man tillåta elpatronerna att gå.
Om du väljer Luft/vatten tror jag storleksmässigt du bör ha en pump runt ca12kW (beror en del huset samt på vilken varmvattenkomfort du vill ha men installatören skall räkna ut vilken storlek du behöver)
När det kommer till märke är det lite värre
Du skall ha en pump som du kan få service på (gärna snabbt) om du behöver det och du skall ha en leverantör /installatör som du kan lita på.
Alla stor Svenska märken är OK (Thermia,IVT,Bosch,Nibe,CTC och Euronom) så börja med att ta in offerter från dem du tycker skulle passa.