Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => Nibe => Ämnet startat av: Kimppa skrivet 27 december 2008, 19:47:44

Titel: Min nyinstallerade 1225-8
Skrivet av: Kimppa skrivet 27 december 2008, 19:47:44
Har dessa värden på min nibe

VB 42 (33)
vv 51
ute -2
vb-r 33(53)
vv start 51 (44)

kb-f 6
kb-r 1 (-8)
kurvlutning 4

är de nåt som är bra,har inte hunnit sätta mig in i vad alla dessa värden innebär.

och tror dom har lite justering att göra på pumpen,har rumsgivare i alla rum men tempen skiljer sig väldigt mycket.

Titel: SV: Min nyinstallerade 1225-8
Skrivet av: Carl N skrivet 27 december 2008, 21:05:19
Du har lite hög tempdiff på både värmebäraren (42-33=9) och på köldbäraren (6-1=5).

Rumsgivare i varje rum? ???
Har du golvvärme?

Mitt tips är att öppna alla golvvärmetermostater på max (eller ta bort dem) och trimma in flödena på golvvärmeslingorna med fast instrypning. Styr värmen inne med kurvlutning och ratt på VP:n.

Öka cirkpumpen till köldbäraren (den längst in) ett snäpp och kolla vad tempdiffen över värmebäraren blir när golvvärmetermostaterna är fullt öppna.

Titel: SV: Min nyinstallerade 1225-8
Skrivet av: Kimppa skrivet 27 december 2008, 21:50:13
ja jag har rumsgivare och golvvärme.

Rörmokaren va hit och (antar)öppna termostaterna i några rum,som vi tyckte va kyliga.
Bla tvättstugan sa han att den va nästan helt igenstängd,eller pratade han om instrypningen?
Och den är fortfarande inte lika varm som köket tex.

Nu har jag ratten på vp +2 för att jag tycker att de är för kallt i huset,
vi ställde alla rumsgivare på noll och även vp,då va de jämnvarmt i alla rum men tok för kallt ca 20-21grader

Jag funderade just på de,varför man stryper flödet när de sitter rumsgivare osv,har ju nåt minne av att läst nånstans att om man har radiatorer så ska dom va fullt öppen,borde va likadant med golvvärme tänkte jag.
Ska kanske tillägga att jag har en flm-30 men ventilationen inte är injusterad.

Kan du förklara va de betyder om man har hög tempdiff?
Titel: SV: Min nyinstallerade 1225-8
Skrivet av: Carl N skrivet 27 december 2008, 23:13:49
Enligt manualen ska tempdiff på värmebäraren ligga mellan 5 och 10 ºC så egentligen är 9 ºC OK, jag brukar dock rekommndera att komma så nära 7-8 ºC man kan.

På köldbäraren bör tempdiff ligga under 5 ºC så det är ingen katastrof, men jag tycker väl att man bör ha någon grads marginal.

Jag funderar på hur det är ihopkopplat, ser det ut så här ungefär (med trimventil (nr 81))?

http://www.nibeonline.com/pdf/M10246-3.pdf

Titel: SV: Min nyinstallerade 1225-8
Skrivet av: Kimppa skrivet 29 december 2008, 10:59:15
Så här ser de ut,ingen aning vad jag ska kolla efter.
Titel: SV: Min nyinstallerade 1225-8
Skrivet av: Carl N skrivet 29 december 2008, 14:47:38
Nere till höger skymtar jag golvvärmefördelaren, ta ett foto av den + grejorna runtomkring.

Titel: SV: Min nyinstallerade 1225-8
Skrivet av: Kimppa skrivet 29 december 2008, 18:57:05
Här kommer bilden på fördelaren,sen har jag en till fördelare för sov+badrumsdelen på huset,men jag antar att de är samma lika fördelare.
Titel: SV: Min nyinstallerade 1225-8
Skrivet av: Carl N skrivet 29 december 2008, 19:24:07
Hmmm...  Sc:,h
Jag ser ingen shunt eller extern cirkpump, verkar som att du driver hela cirkulationen med den inbyggda cirkpumpen.

Öppna som sagt termostaterna fullt och öka även på VB-cirkpumpen (om det går). Det borde bli både varmare och jämnare värme då.
Titel: SV: Min nyinstallerade 1225-8
Skrivet av: Kimppa skrivet 29 december 2008, 21:10:09
När du säger att öppna termostaterna fullt,är de detsamma som att vrida upp rumsgivarna på max?
För det har jag gjort.
Eller menar du strypningen i golvvärmen.

Sen vet jag inte vad du menar på VB-cirkumpen.

tacksam för hjälpen!

Mvh//Kimppa

Mina värden på pumpen nu när jag kört med rumsgivarna på fullt i ett par dagar.
Tog dom nu när pumpen går.
VB-r 30 (53)
VB-f 35 (35)

KB-f 3
KB-r -1 (-8)

Ute -8
Titel: SV: Min nyinstallerade 1225-8
Skrivet av: Carl N skrivet 30 december 2008, 08:47:55
Jepp, rumsgivarna på max.

Nu ser tempdiff på VB riktigt bra ut, har värmen i golven blivit jämnare?
Annars är det dags att mickla med instrypningen. Känn på framledning och retur vid fördelaren på varje slinga. Om någon retur är svalare så öppna upp och om någon retur är nästan lika varm som framledning bör den strypas något. Målet är att få tempdiff över varje slinga ungefär lika.

Om något rum sen blir för varmt eller kallt så får du åtgärda detta på samma sätt, men det är bra om du först gjort en vettig grundinstrypning.

VB-cirkpumpen sitter bakom undre panelen på VP:n. Panelen sitter med ett snäppfäste så det är bara att lossa. Kolla vad vredet på vänstra sidan om främre cirkpumpen står på?
Titel: SV: Min nyinstallerade 1225-8
Skrivet av: Kimppa skrivet 30 december 2008, 10:36:08
Jag gör som tidigare,skickar en bild  :)
Titel: SV: Min nyinstallerade 1225-8
Skrivet av: Munktell 20-24 skrivet 30 december 2008, 12:00:48
Hej Kimppa

På locket har du ett vred. Ner är läge 3 upp är 1(mellan 2).

Mvh Mattias
Titel: SV: Min nyinstallerade 1225-8
Skrivet av: Kimppa skrivet 30 december 2008, 12:21:27
Så när CarlN anser att jag ska öka cirkpumpen så ska jag vrida den åt vilket håll,hur mycket?


Titel: SV: Min nyinstallerade 1225-8
Skrivet av: Munktell 20-24 skrivet 30 december 2008, 12:42:26
1 är lägsta farten. så står den i det läget så öka till 2 eller 3. 

Det är 3 fasta lägen.

Mvh Mattias
Titel: SV: Min nyinstallerade 1225-8
Skrivet av: Carl N skrivet 30 december 2008, 13:04:37
Det syns tydligt vilket läge cirkpumpen är i om man kikar på den svarta gejen på sidan, man kan behöva en ficklampa om det är lite mörkt.
Titel: SV: Min nyinstallerade 1225-8
Skrivet av: Kimppa skrivet 30 december 2008, 17:44:49
Jag kollade och den står på läge 3 redan.
Så om jag vill få upp tempen nån grad till,ska jag gå upp på kurvlutningen från 4 till 5 eller höja ratten från +2 till +3?

Just nu är de ganska behaglig innetemp ca 21.
fast de är ju lite ojämnt från rum till rum så jag får nog göra trimma instrypningen.
Titel: SV: Min nyinstallerade 1225-8
Skrivet av: Carl N skrivet 30 december 2008, 22:50:57
Så om jag vill få upp tempen nån grad till,ska jag gå upp på kurvlutningen från 4 till 5 eller höja ratten från +2 till +3?

Grundregeln är att ändra kurva när det är kallt ute och ändra på ratten när det är lite varmare ute. Efter en vinters laborerande med olika kurvor och förskjutningar så brukar man till slut hitta rätt. Var inte rädd för att ändra men gör bara en ändring/dygn så att systemet hinner reagera på ändringen ordentligt.