Skrivet av: Larm_HP
« skrivet: 19 juli 2008, 23:51:01 »

enligt ny EU-norm bör legionellatoppning ske var 7e dag, tidigare var standardsinställning 14 e dag.
Skrivet av: Heddan
« skrivet: 19 juli 2008, 21:18:39 »

Det är väl var 14:e dag som en legionella körning körs om man inte har ändrat standard värdet? Eller detta kanske har ändrats i nyare pumpar. Min är ett år gammal.

Men i övrigt är vi överens. Men jag håller med Carl N att det hade varit så enkelt om Thermia hade programmerat den att alltid bara köra kompressorn ensam så långt den orkade och sedan fick elpatron toppa det sista vid en legionellakörning.
Skrivet av: Larm_HP
« skrivet: 19 juli 2008, 10:55:38 »

Heddan: Om du INTE har ett varmvattenbehov och det är 7 dagar sedan senaste legionellakörning, kommer den tvinga igång en legionellakörning med elpatron. Så t.ex. om det var 7 dagar sedan sist, och kompressorn producerar varmvatten kommer elpatronen gå in och stötta upp till över 60 C.

Lite luddigt förklarat men för tidigt för en lördag på semestern  :o
Skrivet av: Heddan
« skrivet: 19 juli 2008, 08:58:17 »

Larm_HP du har fel, jag har sett elpatron själv göra hela legionellakörningen flera gånger. Men jag har även sett elpatron och kompressor hjälpas åt upp till 55 och sedan har elpatron gjort resten upp till dryga 60.
Min gissning är att om pumpen inte har fått ladda VV på länge så tvingar den igång en legíonellakörning med endast elpatron. Däremot om den växlar från att tillverka värme till att tillverka VV så får kompressorn vara med hjälpa till så länge den kan.

Det optimala hade varit att kompressor ensam värmer upp till 55 och sedan toppar elpatron den sista biten.
Skrivet av: RosBo
« skrivet: 19 juli 2008, 00:07:13 »

Förstår nu hur det funkar tack för svaren  :D
Skrivet av: Larm_HP
« skrivet: 19 juli 2008, 00:04:24 »

Och eftersom kompressorn själv inte kommer upp högre än dryga 60 C i framledningstemperatur, vad finns det då för anledning att ha den med igång samtidigt som elpatronen?? Det leder endast till högre strömförbrukning. Du bör också veta att du har ett ganska dåligt COP vid varmvattenproduktion, inte alls som husvärme. COP kan nog vara någonstans runt 2-2,5 vid varmvattenproduktion.
Skrivet av: Larm_HP
« skrivet: 19 juli 2008, 00:02:20 »

När elpatronen går in har du en framledningstemp på ca 65 C vilket då också ger en hög returtemperatur. En för hög returtemp tillbaka samtidigt som kompressorn är igång leder till ett Högtryckslarm. Trycket i köldmediekretsen blir för högt.
Skrivet av: RosBo
« skrivet: 18 juli 2008, 23:45:59 »

Där är ni fel ute. Har du ett varmvattenbehov kommer kompressorn gå som vanligt. Styren kollar sedan hur längesen sist varmvattentempen var över 60 C. Därav tar den ställning om den skall fortsätta med elpatron och göra en legionellahöjning.
men känns ju inte helt rätt att el och kompressor inte hjälps åt i det läget.
Skrivet av: Larm_HP
« skrivet: 18 juli 2008, 22:19:01 »

Där är ni fel ute. Har du ett varmvattenbehov kommer kompressorn gå som vanligt. Styren kollar sedan hur längesen sist varmvattentempen var över 60 C. Därav tar den ställning om den skall fortsätta med elpatron och göra en legionellahöjning.
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 18 juli 2008, 21:30:47 »

Tyvärr är styren inte så avancerad att kompressorn kör upp temperaturen i VVB till 55 ºC för att låta elpatron ta över upp till 65 ºC vid legionellahöjningen. Tillverkaren har valt en simpel lösning att endast använda elpatron vid legionellakörningen.
Skrivet av: Larm_HP
« skrivet: 18 juli 2008, 19:22:19 »

har du ett varmvattenbehov och det samtidigt är dags för legionella, börjar kompressorn men sedan "tar elpatronen" över. Enbart kompressorn klarar inte av att få så hög framledningstemperatur.
Skrivet av: RosBo
« skrivet: 18 juli 2008, 18:43:32 »

Varför går inte både kompressor och tillskott vid legionellakörning måste ju bli efektivare om kompressorn också går. Thermia Diplomat 10.

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!