Hejsan,
Min Nibe 1210 visar emellanåt MP/MS larm, jag stänger av pumpen på brytaren och slår på den igen då kan gå en
hel dag innan larmet lyser igen, så här har det varit i veckor. Annars funkar den hur bra som helst.
Bytte tidigare cirkulationspump för den fick kortis.
Har rengjort alla filter.
Motorskyddet och alla kontaktorer funkar, kan det vara någon relä i kretskortet som hänger sig?
Nån av er har kanske råkat ut för samma symptom?
Enligt Nibe kan det vara fel på inställningar men jag har testat olika värden men det är ingen skillnad.
varma hälsningar från Stockholm (bara -3grader i dag)
Titel: SV: Fel på kretskortet?
Skrivet av: cougar skrivet 16 januari 2010, 16:23:06
Hade exakt samma syptom på en Nibepump jag var på, efter pumphaveri så larmade MP/MS då och då.
Jag bytte kontaktor och motorskydd till slut för att prova någonting och larmet kom inte tillbaka efter det....

Jag pratade med Nibes helpdesk åtskilliga gånger under felsökningen (några veckors tid) ingen sa något om att byta motorskydd, men efter att jag löst problemet ville jag lämna feedback till Nibe och då sa dom att det var vanligt och "ett känt problem" att motorskydden gick sönder efter att pumpen fått kortis... huvuddunk

Jaja, Nibe kryper längre och längre ner på min lista... fiR:
Titel: SV: Fel på kretskortet?
Skrivet av: haikii skrivet 16 januari 2010, 18:12:55
Jättetack till dig Cougar, härligt när man får nyttiga tips och viktig info här på forumet.
Nu byter jag motorskydd så får jag återkomma sen.
Än en gång tack, Cougar.
hälsn.
Titel: SV: Fel på kretskortet?
Skrivet av: haikii skrivet 23 januari 2010, 14:56:10
Hej på er,
Problemet med MP/MS larmet verkar vara löst, ringde Nibe och sa att jag ville beställa ett motorskydd
då frågar de direkt om det gällde 1210 eller 1215 pump, alltså vet man om detta problem.
Nu fick jag ett 6-10 A motorskydd istället för 4-6 A. kanske det är bättre för denna pump, är själv inte elektriker
så jag vet inte.
MVH
Titel: SV: Fel på kretskortet?
Skrivet av: haikii skrivet 24 januari 2010, 17:26:30
Man fick inte vara glad länge, MP/MS larm på igen trots nytt motorskydd, ska ringa Nibe och se om de har tips.