Hej,
jag blir inte klok på hur jag ska ställa in min anläggning för att över huvudtaget få någon dräglig innetemp.
Igår slog kompressorskyddet in p g a stekheta rör till VP. Pannan visade 63 grader.
Alla servicetester visar inget fel.
Vi har ett litet hus med endast 57 kvm som är uppvärmt med golvslingor med vatten från anläggningen, med individuella reglage/termostater per rum (3 st.)
Enligt info och enligt CTC ska vi klara oss med en lutning på 35-40. Nu står den på 80 (!) och vi har endast 18 grader inne nu.
Jag har c:a 4,5 kW elpatron övre och inställt 49 grader sedan igår kväll.
Nedre 6 kw + 55 grader.
Extra varmvatten: 50 grader
Fördröjning shunt: 220
Finns det någon som blir klok på detta? huvuddunk
-
Tror inte problemet är i VP/pannanläggningen, det verkar inte som att du får ut värmen från pannan till slingorna. Börja med att ställa ner kurvan igen och kolla så cirkpumpen för radiatorsidan går, det är den ovanpå din ecoel.
-
Precis, du har troligen flödesproblem på golvvärmen.
Ta loss styrdonen på golvvärmefördelaren, kolla att alla eventuella strypningar är öppna.
Kolla även att cirkpumpar på golvvärme och den på pannan funkar.
-
Kolla balanseringsventilen för sekundärkretsen i shuntgruppen. Denna avgör hur mycket värme som kommer shuntas in frånprimärkretsen. Är denna för snålt ställd blir det låg energi överföring ( lite värme) som kommer in i golvvärme slingorna.