Titel: tillsatts nu?
Skrivet av: crappy skrivet 27 februari 2007, 21:36:01
Hej, jag såg att den fanns en liknade fråga. Men jag fattar inte riktigt. Jag har precis upptäckt att pumpen går på tillsatts, vilket den inte gjort förut. Pumpen villa75 är 2 år, borrhål ca 105 m. Från att ha gått 262 tim under  2år på tillsatts har den på 3 dagar gått 8 timmar. och det har varit i princip 0 gradit ute, snarare plussgrader. Det känns inte riktigt bra, eller? Om nu hålet är för litet? Gäller någon form av garanti då? Vad gör man?
Lennart
Titel: SV: tillsatts nu?
Skrivet av: Bertil skrivet 27 februari 2007, 21:40:58
Hålet är inte djupt...
Läs av temperaturer åt oss vid "stabil" drift för värme.

Framledning och retur för kalla och varma sidan

Har du nåt fel kanske du senare ska stänga av tillskottet för att se vad kompressorn orkar ge!?

Vart bor du på ett ungefär och vilken utettemp skulle pumpen klara utan tillskott??
Titel: SV: tillsatts nu?
Skrivet av: crappy skrivet 27 februari 2007, 22:28:08
Här var det snabba svar
TACK!
Jo, jag bor i Borås, och pumpen klarade förra vintern utan tillskott ner till ca -17 grader
Jag såg nu att även Tillskott 2 gått en timme. Börjar bli rejält orolig.
Värdena är som följer, (jag tog med övriga också om ni vill kommentera några inställningar)
kurva 41, min 10, max 55
kurva 5=0, kurva 0=2 kurva -5=2
ute +1 grad
integral -672
fram 50(70)  retur 44(48)
varmvatten 54(55)
brine ut -2 brine in 1

Hoppas ni kan lösa ut något av det här, tyvärr kan jag alldeles för lite
Tack
Lennart
Titel: SV: tillsatts nu?
Skrivet av: Linnex skrivet 27 februari 2007, 22:43:18
Du har väldigt hög framledningstemperatur för yttertemperaturen. Har du öppnat alla ventiler max på radiatorerna?
Förstår inte hur dig klarade dig utan tillskott vid -17 för då borde det ha krävt en framledningstemperatur VP inte hade klarat utan att ta hjälp av elpatron.

Editerat:

Du har en hög integral, en hög framledningstemperatur som snabbt borde plocka ner integralen.... hur ofta producerar VP varmvatten? Det är inte så att VP av någon anledning måste producera massa VV pga av tex en läcka eller så och därför inte orkar med.
Titel: SV: tillsatts nu?
Skrivet av: crappy skrivet 27 februari 2007, 22:47:29
Betr ventilerna på radiatorerna, nja ska jag vara ärlig så gjorde jag det för två år sen. men det har ju blivit en del "tafsande" sen dess. Kollade runt lite, och, nä! Jag får nog börja från början vad det gäller dom. Men är det hela felet? Tillskotten har ju inte gått tidigare i vinter.
// Lennart
Titel: SV: tillsatts nu?
Skrivet av: crappy skrivet 27 februari 2007, 22:51:06
Betr ute temp på -17 grader, så var det under en dag, och då gick inte tillskottet vad jag vet, men däremot var det 20-25 grader under natten och även påföljande dag, men vad jag minns så gick bara tillskott 1. Jag kan ju ha missat att den gick vid -17, men jag tror inte det
// Lennart

Hmm du skräms. Läcka på varm vattnet, inte vad jag vet. men det är så att jag höjt temp för varmvattnet och instalerat en extra beredare. Men det gjorde jag i höstas och allt har funkat till nu. Jag ska logga vv tiden i natt får vi se om den påverkar.
// Lennart
Titel: SV: tillsatts nu?
Skrivet av: Linnex skrivet 27 februari 2007, 22:55:11
Jag editerade mitt svar medan du svarade... kolla så du inte missar.
Titel: SV: tillsatts nu?
Skrivet av: crappy skrivet 27 februari 2007, 23:00:07
jag la in lite nytt jag med  *roflmao*
//lennart
Titel: SV: tillsatts nu?
Skrivet av: Bertil skrivet 28 februari 2007, 12:02:38
Citera
kurva 41, min 10, max 55
kurva 5=0, kurva 0=2 kurva -5=2
ute +1 grad
integral -672
fram 50(70)  retur 44(48)
varmvatten 54(55)
brine ut -2 brine in 1

Här var det vv tillverkning... 50 på framledning och börvärdet 70!

Hur har du höjt vv tempen, den går nämnligen INTE att höja med bibehållen kompressordrift!
Utom då om man tar hjälp av elpatronen, men det är nåt hemskt oekonomiskt. det gör dessuotm att kompressorn står stilla när elpatronen "spetsar" vv.
Titel: SV: tillsatts nu?
Skrivet av: AJ skrivet 28 februari 2007, 22:00:39
Bertil,

På min Atria kommer börvärde 70 fram vid vv produktion även om jag satt att den ska bryta vid 60 grader. Det verkar som om 70 är ett default som inte går att få bort. Pumpen bryter dock på den värme som är inställd som max vid vv produktion. Pumpen kör så högt den kommer, brukar bli kring max på returen, dvs 48 - 50 grader på returen och sedan bryter den.

Anders
Titel: SV: tillsatts nu?
Skrivet av: svenske kocken skrivet 28 februari 2007, 22:10:37
Vid varmvattenprod ställer datorn bör till 70 grader för att pumpen inte ska bryta på för hög temperatur. Varmvattenprod. soppas av gastrycket och det sker vid c:a 56 grader. För att få varmare varmvatten måste man flytta pressostatledningarna till en annan pressostat, det sitter två st i pumpen.
Den max. temp man ställer in är den temp som man vill nå vid legionella höjningen
Titel: SV: tillsatts nu?
Skrivet av: Heiho skrivet 05 mars 2007, 20:20:37
Toppv. Stopp är den temperatur man ställer in vad avser legionellahöjning.
Det är inte det samma som varmvatten stopp.