Skrivet av: Löwenhus
« skrivet: 30 december 2014, 20:09:54 »

Jag fick ett tillskottskort installerat och pumpen går att styra. Inga larm än så länge.

Däremot saknar jag de 65 grader i framledning nu på vintern...
Skrivet av: Toticci
« skrivet: 10 november 2014, 16:18:13 »

Hej,
Möjligen att jag missade något i de tidigare inläggen, har det tillkommit något tillskottskort, typ OPB?
Om inte så måste det göras, går inte att få detta o lita annars.
"Funkar" ibland, ibland inte, oftast så skenar framledningen så den stoppar på T8'an istället för T1'an.
Skrivet av: Lmf
« skrivet: 12 oktober 2014, 18:41:42 »

Kan du se om du har någon startspärr i REGO?

kan det vara så att den inte kan göra värme när den saknar tillvalskort?
Och att den alltid försökt att göra varmvatten eftersom T3 visat -52°C och på så vis fungerat hjälpligt?

Edit: var någonstans i landet finns huset?
Skrivet av: HansMarten
« skrivet: 08 oktober 2014, 08:50:18 »

Du kan alltså stänga av/på kompressorn via handkörningsmenyn?? Märkligt
Skrivet av: Löwenhus
« skrivet: 07 oktober 2014, 21:16:05 »

Nu går bara pumpen vid handkörning. Jag blir galen!

(tidigare stannade den och startade sedan, vilket kan bero på de 1730 meddelanden som fanns i larmhistoriken...)
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 07 oktober 2014, 16:08:08 »

Varken radiator eller tappvatten syns som symbol i Rego800 fönstret.

Om inte dom symbolerna finns så skall inte heller kompressorn gå. Jag tror också att kontaktorn kärvar så att kompressorn aldrig stannar trots att Regon tror att den är avstängd sedan länge.
Växla till handkörning och se om kompressorn stannar.
Skrivet av: HansMarten
« skrivet: 07 oktober 2014, 15:37:31 »

Ring till din servicekille igen, säg att han inte löste problemet och att han(eller kanske en gammal räv till kollega) är välkommen tillbaka. :)
Skrivet av: Löwenhus
« skrivet: 07 oktober 2014, 13:13:50 »

I den avancerade menyn har jag inte "Varmvatten" som alternativ vilken finns med i manualen. Kan därför inte påverka tempen i "Extra varmvatten", och tiden är fast. Varmvattenspets finns i menyn, men värdet är fast på 2 timmar. "Denna menyn visas endast när varmvattenberedare finns installerad" står det i manualen.

I larmhistoriken står T3 som -52 grader mot börvärdet 65. Framledningen är 58 grader och stiger...

Liksom OLAM i länken säger mina dokument i form av följesedel shuntat tillskott, men även jag saknar tillvalskortet med OPB och lådan. Så antingen köper jag det kortet och kopplar till gamla pannan eller så köper jag nytt dispaykort och en elkassett?
Skrivet av: HansMarten
« skrivet: 07 oktober 2014, 08:31:55 »

Om du håller knappen/vredet inne i 5-10 sek så kommer du till avancerade menyer, sedan är det dagens datum för att komma in i service. Men varmvatten ska du kunna justera utan att gå dit tycker jag.
Skrivet av: Löwenhus
« skrivet: 07 oktober 2014, 08:28:59 »

Hittar inte meny 2. Kan inte justera de menyrader med varmvattenspets, den är låst på 65 grader och 2 timmar.
Varken radiator eller tappvatten syns som symbol i Rego800 fönstret. T5 är innetemp och idag 21,4 grader. Ska testa 800ohms motståndet så fort jag år tid att köpa ett, tackar för tipset. Om jag kopplar T3 givaren på T5 som test..?

EDIT: Har nu kopplat in ett motstånd på 721 ohm, som låg mellan 680 och 800. Tack för länken för övrigt, den beskriver ganska precis mina problem. Har ingen T3 temp i mitt 3.20 program. I länken nämns också att extra kort behövs...
Skrivet av: Lmf
« skrivet: 06 oktober 2014, 22:04:42 »


T1 70,0  För högt,Det är detta som vi skall försöka fixa
T2 8,6  Utetemperatur borde korrelera mot T12 som är luft temperatur som sugs in i maskinen
T5 21,8  innegivare, har detta?
T6 110  Kompressortemp ganska normal om den gått länge mot höga vattentempar
T8 69,2 Radiatorvatten från Värmepump (något hög tempdiff öka cirkulationen för ca 8°C)
T9 58,4 Radiator vatten till värmepump
T10 59,2 Kondensor temperatur, skall korrelera ganska väl mot T9
T11 3,4 Köldmedie temperatur (T11+T12 styr avfrostningen)
T12 7,5 Temperatur insugsluft, skall korrelera mot T2 (Både T2 & T12 kan behövas justeras mot annan termometer så de visar samma)

Som Carl redan nämnt så kan det vara en kontaktor som bränt fast.
Vad har du för symbol i rego fönstret? (Är det en radiator eller en vattenkran?)

Anledningen till att jag frågar är det som jag nämde tidigare att det kan vara T3 som är galen.
Och har den fått för sig att köra legionellahöjning så slutar den inte för än den nått rätt temperatur
Men har man då ingen tempgivare på T3 så fortsätter den i all evighet.

Man kan då lura systemet att man har nått "rätt" temperatur genom att sätta ett 800ohms motstånd på T3 ingången på IOB kortet (se följande post)
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=40580.msg395290#msg395290

Då tror systemet at varmvattnet nått 70,5°C och avslutar varmvattenhöjningen.


Skrivet av: Carl N
« skrivet: 06 oktober 2014, 21:41:52 »

Jag tror att det är kontaktorn till kompressorn som fastnar, ta hem en elektriker som får byta ut den.
Skrivet av: HansMarten
« skrivet: 06 oktober 2014, 21:14:00 »

Som någon skrev, varför testar du inte och sänka börvärdet för varmvatten till 50. Är meny 2(varmvatteninställning) koppla bort legionellaspetsen när du ändå är där också. Du får nog testa dig fram. Sammantaget med ditt startproblem så känns det som ett relä inte funkar, eller så enkelt som att något i kretskortet pajjat så den inte får rätt signal. Kolla under luckan om något är bränt, man brukar se det med blotta ögat.

Hur varma blir dina radiatorer? Är de supervarma så kör kanske pumpen varmvatten samtidigt som den
kör ut det i raddarna eftersom växelventilen är kass. Men den var ju kollad av ett proffs....)
Skrivet av: Löwenhus
« skrivet: 06 oktober 2014, 20:55:14 »

Jag har inget eltillskott. Ingen kassett och stängt elpannan. Tyvärr är den dumt kopplad så stänger jag pannan stänger jag en av cirkpumparna. Har nu haft elpannan av under dagen och läste av dessa värden:

T1 70,0 help
Värmesystem start 27,9 Sc:,h
Värmesystem stopp 32,0 Sc:,h
T2 8,6
Varmvatten start 49,0
Varmvatten stopp 65,0
T5 21,8 Sc:,h
T6 110 :o
T8 69,2
T9 58,4
T10 59,2
T11 3,4
T12 7,5

Ska dra ner värmekurvan till 20/55 och se om det händer något.
Skrivet av: HansMarten
« skrivet: 06 oktober 2014, 20:48:31 »

Blockera eltillskottet tills du löst detta. Inte bra om en elpatron "skenar" på, kan vara lite farligt.
Skrivet av: Löwenhus
« skrivet: 06 oktober 2014, 20:43:05 »

Det verkar som om pumpen gör varmvatten och inte får stoppsignal, är det T3 som spökar? Hur ställer jag ned varmvatten stop? Hittar inte den tempen?

Framledningen var uppe på 71 grader nu när jag kollade senast. Helt galet!

Testar med att dra ned börvärdet och kopplingsdifferansen ordentligt.

Bild säger inte så mycket. Rego800 sitter i garaget med pumpen på utsidan, värmeväxlare i vedpannrummet och elpannan där oljepannrumet. 
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 06 oktober 2014, 15:02:03 »

Vad händer om du ställer ner varmvatten stopp till 50 °C?
Skrivet av: Löwenhus
« skrivet: 06 oktober 2014, 08:02:49 »

Stängde av elpannan och gjorde en handstart av pumpen.Min värden:
T1 52,7 som sedan steg till 58,8 under tiden jag läste av
Värmesystem start 43,5
Värmesystem stopp 48,0
T2 8,8
Varmvatten start 49,0
Varmvatten stopp 65,0
T5 21,8
T6 73,3
T8 58,9
T9 50,1
T10 50,7
T11 3,6
T12 7,8

T1 börvärde max 50
Värmekurva platt 55
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 06 oktober 2014, 07:19:42 »

Hej!
Är ditt problem att värmepumpen inte stoppar när ärvärdet på returen (den styr på returtemp tror jag) uppnått börvärde + kopplingsdifferens?
Kan det vara kontaktorerna som fastnar eller nått liknande?
Skrivet av: Löwenhus
« skrivet: 05 oktober 2014, 19:58:56 »

Nu bröt jag strömmen till pumpen och när jag slår på strömmen vill den inte gå igång. Jag tröttnade på att ha larmen tjutande om natten. Ska prova med en platt värmekurva och se om den går igång vid manuell start. Utetempen och innetempen visar korrekt värde på Regodisplayen så jag gissar att sensorerna fungerar som de ska. Det finns ingen växelventil mellan värmeväxlaren till varmvatten och radiatorerna. Inget shuntat tillskott heller, vare sig kassett eller elpanna. Cirkpump sitter på framledningen och på elpannan, bägge fungerar. Partikelfilter är rensat.
Jag har ett par stora radiatorer på ovanvåningen som är helt öppna för att bli av med lite värme, så deltatempen på framledning och retur är cirka tio grader. Det är ok som jag ser det, hade bara velat ha det på en betydligt lägre nivå.
Ska anteckna alla T-värden bara jag får igång pumpen.
Skrivet av: Lmf
« skrivet: 03 oktober 2014, 17:26:37 »

Pumpen styrs via ett Rego800 skåp.

Jag tolkar det som att han har schuntat tillskott (fast IVT teknikern påstår att det saknas grejor)
Alltså borde han inte ingen växelventil

Förresten kan du ta bilder på hur systemet ser ut?
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 03 oktober 2014, 17:10:28 »

Sitter där nån växelventil som kan växla mellan varmvatten och husvärmning?
Skrivet av: Lmf
« skrivet: 03 oktober 2014, 16:50:02 »

Vad säger dina tempgivare?
T1
T2
T3
T5 (om den finns)
T6
T8
T9
T10
T11
T12

Rent spontant känns det som om någon tempgivare inte hänger med och försöker elda på.
Alternativt så är det T3 (som du troligtvis inte har inkopplad) som spökar och vill höja för legionella bränning.
Detta kan lösas genom att sätta ett motstånd på tempingången.

Att den säger "kompressorn går på högsta tillåtna temp" tyder på att den inte blir av med värmen den producerar.
Finns det cirkulation mellan kaminen och radiatorerna?
Skrivet av: Löwenhus
« skrivet: 03 oktober 2014, 13:09:49 »

Hej, först inlägget efter att ha sökt efter svar.

Köpte en gammal skola i April av en äldre man. Värmepumpen var igång och verkade fungera. Relativt snart gav den larm på att kompressorn går på högsta tillåtna temp, lågryckspressostaten löst ut och högtryckspressostaten. Hade då så pass mycket att göra med renoveringen att jag stängde av den och fick sedan inte igång den igen. Startade då elpannan under sommaren. Nu har jag försökt att starta pumpen manuellt med får felmeddelande om att fyrvägsventilen är felaktig. Kontaktade då IVT tekniker som var och tittade. De fick samma felmeddelande och beställde ventil. Då montören kom för att montera ventilen testade han pumpen och fick igång den. Inget fel på ventilen konstaterade han. Sensorn löser ut om returen är varmare än framledning, vilket den blir med elpannan igång. Nu har pumpen varit igång en vecka med en framledningstemp på 65 grader, men jag får inte ner tempen.

Pumpen är grovt dockad parallellt med en vattenmantlad kamin som ligger i serie med elpannan och radiatorer. Pumpens framledning går direkt in i en värmeväxlare för varmvatten. Inget tillskott. Pumpen styrs via ett Rego800 skåp. Framledning 65 grader och retur 55 grader. Utetemp 14 grader och inne 23 grader.

IVT teknikern ställde in en plan värmekurva på 50 grader, men pumpen fortsatte till 65 grader och löste ut larm. Jag sänkte till 45, 35 och 25 grader utan framgång. Provade andra inställningar innan jag återställde till fabriksvärden. Utan framgång. Pumpen går på max.

Serviceteknikerna menar att Rego800 skåpet måste ha en kretskort för tillskott eller kassett för att fungera.

Vad gör jag?

Skull gärna koppla på en 290 AW och slänga ut den befintliga EGOR EL-COMPLET-15 från 1981.

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!