Skrivet av: Bertil
« skrivet: 28 mars 2006, 14:19:07 »

På vår IVT kör jag cirkpumpen med kompressorn..  från start var den inställd på att gå jämt... Har inte diskuterat detta med inst (orakde inte) men det bör väl inte va några som helst problem...
Vet inte vad dey skulle va för nackdel???

Givaren som styr pumpen sitter ju utanför på den externa kretsen.
Skiktningen funkar bättre mycket bättre i tanken.
Förrut förstörde ju den interna pumpen genom att skotta runt vatten som inte värmdes upp.
Nu när den står kommer det in avkylt vatten i botten på tanken från sekundärkrsetsen, då blir det skiktning!
Skrivet av: köldmedie
« skrivet: 28 mars 2006, 14:13:16 »

Nu menade jag den interna cirkpumpen (hur skall jag göra med den?
Skrivet av: greenline
« skrivet: 28 mars 2006, 13:39:13 »

hej,

jag hade också problem med knäppningar vid radiatorerna och vid tv soffan var det speciellt jobbigt!!!!!! efter lite funderingar så förstog jag att knäppningarna uppstod där värme-rören låg mot golv eller vägg gips, jag smorde vid golv genomföringarna med teflonspray och kretade bort lite extra gips runt rören där det behövdes och sen dess har jag inte hört ett enda knäpp!!!

LYCKA TILL!
Skrivet av: köldmedie
« skrivet: 28 mars 2006, 10:05:28 »

Jag har en volymtank på 300 liter i mitt system men det knäpper iallafall. någon skrev att man kan prova att låta den interna cirkpumpen stängas av med kompressorn.
På IVT är den funktionen att den interna cirkpumpen alltid är på (fabriksinställning) Vad finns det för nackdelar med att låta den slå av med kompressorn?

Risk för att vattnet kan gå bakåt i systemet (till istället för från volymtanken)?
Kortare livslängd på cirkpump (många start och stopp)?
Varför är den alltid på vid fabriksinställningarna när IVT alltid har en extern cirkpump på sina system?

Fördelar:
Lägre förbrukning (cirkpumpen drar i mittfall läge 1 (50w)
Mindre susningar i rören (Jag har provat att stänga av den kortare perioder och märkt skillnad, inget jag vågat göra permanent dock)

Finns säkert fler för och nackdelar men jag skulle vilja ha svar på vad jag kan göra utan att riskera några fel i mitt system :-\
Skrivet av: maha6305
« skrivet: 28 mars 2006, 09:20:13 »

Ett tips, som Bertil var inne på med sin siliconspray på konsolerna, är att försöka lokalisera platserna det knäpper och minska gnidningen mot omgivande golv, bjälkar eller vad det nu är.
Jag vågar lova att 90% av alla knäppningar är "gnid-knarr" mot trä när rören sträcker sig.

(själv är jag inte ett dugg knäpp ;) )
Skrivet av: diplomaten
« skrivet: 28 mars 2006, 09:14:15 »

Knäppningar I rören ja, inte det lättaste att bli av med. huvuddunk
Jag hade problem med knäppningar rören efter VV-produktion och fick rådet att montera ett ”knäppkärl”. Sagt och gjort, kärlet blev monterat OCH knäppningarna fortsatte, dock något mindre och inte vid varje VV-prod. Stängde av systemet igen och kopplade knäppkärlet åt ”andra hållet” och körde igång igen, ingen märkbar skillnad.
Varför?
Min ”teori”:
UTAN knäppkärl åker en skvätt hett vatten ut I radiatorledningarna efter VV-prod och orsakar kraftiga knäppningar en kort stund.
MED knäppkärl åker hetvattenskvätten in I kärlet och blandas med vattnet. Problemet nu är att om VP kopplar om direkt från värme till VV så är vattnet I knäppkärlet varmt och hinner inte kylas av lika mycket som vattnet I rör och radiatorer under VV-körning och orsakar därför knäppningar I systemet.
Bäst tror jag det skulle bli om man hade ett litet knäppkärl, 5-10 l som precis kan ta hand om VV-skvätten men ändå inte har för mycket varmt vatten lagrat. Sc:,h
(Detta är bara gissningar då jag ej provat).

En liten tröst kanske är att du vänjer dig, OCH du blir ju trots allt påmind om att du spar pengar varje gång det knäpper  *roflmao* ;D

Lycka till
Skrivet av: POP
« skrivet: 27 mars 2006, 22:39:37 »

Har nu beställt ett så kallat knäppkärl eller utjämningstank som det heter hos Thermia.
Det är en tank på 100 liter som är 154cm hög och är 40cm i diameter.
Den har ett ingående rör som som slutar på toppen i tanken och ett utgående från botten.
Detta ska göra så att temperaturväxlingarna blir mindre.
Kanske inte heller fel att få en större volym i systemet för Vp`n att jobba mot.
Priset hos min installatör är ca 4400kr + installationen som verkar enkel.
Skrivet av: AZ
« skrivet: 06 mars 2006, 20:43:41 »

Har samma problem med knäppningar i rör direkt efter varmvattenproduktion. Blir störande speciellt när man ska sussa....
Har konverterat från direktel för ca 3 år sedan.
Hur funkar "knäpptanken"? Är den dyr?
Skrivet av: Pedrollo
« skrivet: 05 mars 2006, 14:22:48 »

Om man har en yttre cirkulationspump till värmesystemet kan man koppla om den inre värmebärarpumpen så den startar och stoppar med kompressorn, då skickar värmepumpen inte ut dom varma skvättarna ut på rad. efter VV produktion, detta tar bort 80-90% av knäppningarna.

Skulle detta inte hjälpa får man montera in en liten tank på värmebärare ut, då har man gjort allt.
Skrivet av: dragan
« skrivet: 26 januari 2006, 12:08:14 »

oftast är de rören som knäpper och de spelar ingen roll om de är nya system eller gamla bara de är metalrör. blir av de kraftiga värmeökningen efter varmvattenproduktion då rören vidgas av värmen.
Behövs inte så stor skillnad bara att skilnaden kommer fort.
En långsam ökning som när pumpen jobbar mot värmesystemet och temperaturen sakta stiger får du inga knäppningar
Höj värdet för vv-start på vintern då hinner inte värmesystemet kallna ner så mycket för varja gång växelventilen slår om... detta funkar ibland.. billigt å testa..

Jo de fungera när du kör ut ganska varmt vatten på radiator slingan men de blir samma sak när man kör ut normalt runt 35 grader.
Men de är helt riktig att de förbättrar de nuvarande situvationen.
Skrivet av: Digital
« skrivet: 25 januari 2006, 23:44:11 »

oftast är de rören som knäpper och de spelar ingen roll om de är nya system eller gamla bara de är metalrör. blir av de kraftiga värmeökningen efter varmvattenproduktion då rören vidgas av värmen.
Behövs inte så stor skillnad bara att skilnaden kommer fort.
En långsam ökning som när pumpen jobbar mot värmesystemet och temperaturen sakta stiger får du inga knäppningar
Höj värdet för vv-start på vintern då hinner inte värmesystemet kallna ner så mycket för varja gång växelventilen slår om... detta funkar ibland.. billigt å testa..
Skrivet av: dragan
« skrivet: 25 januari 2006, 22:17:41 »

oftast är de rören som knäpper och de spelar ingen roll om de är nya system eller gamla bara de är metalrör. blir av de kraftiga värmeökningen efter varmvattenproduktion då rören vidgas av värmen.
Behövs inte så stor skillnad bara att skilnaden kommer fort.
En långsam ökning som när pumpen jobbar mot värmesystemet och temperaturen sakta stiger får du inga knäppningar
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 25 januari 2006, 22:11:23 »

Inget bra svar men känslan är att det är vanligare i nyare tex med koppar den utvidgar sig rätt duktigt.

Vi får väl se ev reaktion!
Skrivet av: Bobo
« skrivet: 25 januari 2006, 21:59:49 »

Hur stor temp.skillnad behövs för att det ska knäppa? Knäpper det lika lätt i moderna radiatorer som i gamla överdimensionerade förkrigs-dito?
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 25 januari 2006, 21:53:36 »

Har ni koll när det knäpper? är det efter varmvattenproduktion??

Isåfall hjälper nog en knäpptank.
Men ibland kan det knäppa ofta, då kan det va lite värre. men det blir nog alltid mycket bättre med en tank.

En del har fixat detta genom att smörja konsollerna på radiatorerna. Silikon finns i sprayflaska ev symaskinsolja eller 5-55. men det kan kanske lukta en del.

det behöver inte va rören det knäpper i!
Skrivet av: POP
« skrivet: 25 januari 2006, 21:43:42 »

Hej!
Instalerade en Thermia tws10 i somras, funkar mycket bra men vi får knäppningar och oljud från radiatorer och rör.
Kollade med rörfirman som sa att man kan instalera ett såkallat knäppkärl som Thermia säljer.
Någon som har erfarenhet av detta?

POP

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!