Hej!
Min far har problem med sin pump (bergvärme), den vill inte sluta värma, den går konstant, vad kan det va?
finns alltså ingen fungerande styrning som säger till kompressorn att sluta gå. styrkort?
-
Kan vara mycket, men börja med att mäta upp motstånden i alla tempgivare (det finns tabell för temp/ohm i manualen).
-
Alla givare är uppmätta och ok
-
Växelventilen kan fasta i nått av ändlägena, den kanske tror den gör varmvatten men värmen går ut i huset istället?