Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: zephyx skrivet 15 januari 2016, 04:26:57

Titel: "AKUT" för låg framledningstemp mot vad som behövs för att värma huset |BERGVÄRM
Skrivet av: zephyx skrivet 15 januari 2016, 04:26:57
Hej!

Har en ctc 408 ecopart tillsammans med en IVT 290 och har borrat för bergvärme (180m)

Problemet nu är att huset med den kurvan jag har behöver 60,4 grader men jag får Max ut 48,9 dvs det är för kallt. Det är minus 20 gr ute nu. Köket har 18,9 grader.

Vad är den billigaste lösningen?

1) Köpa eldstad? (Skorsten finns)

2) Byta till större element?

Idag har jag relativt tunna element så undrar om jag byter ut till större element kommer kunna ge en högre inomhustemperatur?

Fönstrena på entreplan , (ytterdörren är väldigt gamla så de isolerar inte bra(har bytt lister dock)Övervåningen får en "ok" temperatur då den är mindre samt har nya fönster.

Huset är på ca 240 kvm.

Källare 90

Entreplan 90 kvm (här kylan är störst problem)

Övervåning 50 kvm

Jag vill inte koppla in el-patron då det kommer kosta mycket pengar i onödan.

Med vänlig hälsning Zephyx
Titel: SV: "AKUT" för låg framledningstemp mot vad som behövs för att värma huset |BERGVÄRM
Skrivet av: Plumber skrivet 15 januari 2016, 05:28:56
Raggsockor och en tjock tröja är billigt.
Titel: SV: "AKUT" för låg framledningstemp mot vad som behövs för att värma huset |BERGVÄRM
Skrivet av: purjo__ skrivet 15 januari 2016, 06:03:41
Varför vill du inte koppla på elpatronen? Det kan inte behövas så många hundra kWh extra för att hålla komfortabel temperatur.
Titel: SV: "AKUT" för låg framledningstemp mot vad som behövs för att värma huset |BERGVÄRM
Skrivet av: Per O skrivet 15 januari 2016, 08:00:52
Om du kjøper en frekvensomformer på scroll kompressoren kan du ta ut ca 30% mer effekt fra din VP. Du trenger i tillegg en PID regulator med 4-20mA utgang som styrer varvtallet på VP kompressoren.
Titel: SV: "AKUT" för låg framledningstemp mot vad som behövs för att värma huset |BERGVÄRM
Skrivet av: Rickard skrivet 15 januari 2016, 08:16:35
Om du har kopplade tvåglasfönster kan du få rätt mycket varmare inne om du sätter dammtätningslist mellan bågarna, det gjorde i alla fall stor skillnad för oss.
Att byta fönster är annars självklart ännu bättre, men kostar ju en rejäl slant.
Att köpa större radiatorer hjälper inte dig mer än marginellt, det ger väldigt lång payoff-tid, då är det bättre att byta fönster.

Håller med om att elpatron är ett bra alternativ de få dagar på året det behövs lite mer än värmepumpen kan ge.
Om din värmepump är normalt dimensionerad kommer eltillskottet bara att utgöra 2-3% av den totala elförbrukningen på värmepumpen utslaget på ett år.
Runt 300 kW/år är rätt normalt på elpatron om dimensioneringen av värmepumpen är gjord på ett bra sätt. (60-75% effekttäckningsgrad)
Titel: SV: "AKUT" för låg framledningstemp mot vad som behövs för att värma huset |BERGVÄRM
Skrivet av: svenske kocken skrivet 15 januari 2016, 08:53:56
Och jag tycker att är man så snål att man inte vill köpa el för några hundringar så kan man väl frysa.
Titel: SV: "AKUT" för låg framledningstemp mot vad som behövs för att värma huset |BERGVÄRM
Skrivet av: bopakoster skrivet 15 januari 2016, 09:15:10
60 graders framledning innebär att VP går på knäna,
I princip finns det 2 åtgärder att sänka den:
Isolera
Ökar antal/storlek på radiatorer

Jag tycker du ska se över din isoleringssituation. Det är det bästa stället att investera i om du vill spara pengar/få det varmare. 

Är det bara ett korttidsproblem så använd elpatron i VP eller köp några elektriska fläktradiatorer.
Titel: SV: "AKUT" för låg framledningstemp mot vad som behövs för att värma huset |BERGVÄRM
Skrivet av: purjo__ skrivet 15 januari 2016, 09:20:28
Fler/större radiatorer kommer att förbättra COP och öka uteffekten lite grann, men det blir ingen jättestor skillnad. Vill du göra större skillnad så är det bättre isolering och/eller mer tillförd effekt (elpatron) som gäller.
Titel: SV: "AKUT" för låg framledningstemp mot vad som behövs för att värma huset |BERGVÄRM
Skrivet av: Churchill skrivet 28 januari 2016, 15:11:42
Större radiatorer vilket ger lägre framledningstemperatur kan öka effekten på pumpen 20 %. Det räcker säkert till för att få upp värmen i huset.

Hur många radiatorer har du är de enkel dubbel eller trippel?

Du kan även sätta aerotemprar på centrala ställen i huset som har stor effekt på framledningen.

Titel: SV: "AKUT" för låg framledningstemp mot vad som behövs för att värma huset |BERGVÄRM
Skrivet av: erp skrivet 28 januari 2016, 16:25:19
Jag skulle nog gissa på att den billigaste lösningen är, att använda elpatronen ibland.
Det är väl det, den är avsedd för.
Titel: SV: "AKUT" för låg framledningstemp mot vad som behövs för att värma huset |BERGVÄRM
Skrivet av: rocas skrivet 28 januari 2016, 17:09:25
Jag skulle installera större radiatorer på entrévåningen. Det blir ett trevligt sommarjobb.
Titel: SV: "AKUT" för låg framledningstemp mot vad som behövs för att värma huset |BERGVÄRM
Skrivet av: jehu skrivet 29 januari 2016, 06:07:08
Installera en vettig kamin och myselda när det fryser på.
Vi eldar när det går under -8 ungefär, eller när det bara känns lite huttrigt.
Kostnaden är ungefär samma som att köra med elpatron.
I köket blir det kallt golv när det braskar ordentligt ute.
Då använder vi en liten värmefläkt 2kW 99:-
(http://media.lowgrens-vedspisar.se/2015/11/c660t_367x367.jpg)
(http://images.biltema.com/PAXToImageService.svc/product/large/2000023452)