Hej Rickard och ni andra,
jag behöver se över mitt system, misstänker att jag i offert fått för klen pump och borra. Framförallt borran verkar snål i offerten. Jag lade ändå på 10m själv.

Faktiska data för kalkyl:
 - 3m3 olja (modern Pulsonex sÃ¥ räkna pÃ¥ 94% verkningsgrad).
 - DUT = -18
 - Medel KB-in 0

Borr-information enligt protokoll:
 - 48m till berg
 - 70m pÃ¥träffades vatten
 - 54m foderrör
 - totalt djup 180m
 - berget är mest röd/grÃ¥ kalksten (räkna inte med 3,5 utan med 3,0)

Min offert innehöll följande data som kan vara intressant i sammanhanget:
 - 144m aktiv borra (de erbjöd mig 170m och visst att det var minst 40m?)
 - effektbehov 9,6
 - dimensionerad till -10
 - 7800kWh VP + 250kWh tillsats

Jag tror att många olika saker samverkar till att blivit lite klent detta.

Nibe 1230-10 med 180m borra (48m till berg, 144m aktiv) värmer villa från 1939 i Östergötland med totalt 17 radiatorer. 200m2 + 51m2 varav 3 golvvärmeslingor värmer 30m2 i källaren. Prognos om en årsförbukning på 9000kWh efter en konvertering okt-2005 från Pulsonex-panna med 3.0 m3 oljeförbrukning.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29369
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Dimensioneringshjälp för att verifiera offertkalkyl
« Svar #1 skrivet: 25 januari 2006, 12:31:30 »
Jepp, du ligger nog pÃ¥ gränsen mellan 8 och 10 kW VP.  :'(
« Senast ändrad: 25 januari 2006, 12:33:27 av Carl N »
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Ekke Boo

  • Mästerdetektiv
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 266
  • Karma +0/-0
  • Nibe - forever
SV: Dimensioneringshjälp för att verifiera offertkalkyl
« Svar #2 skrivet: 28 januari 2006, 20:12:47 »
Rickard, hoppas fortfarande på napp...
Nibe 1230-10 med 180m borra (48m till berg, 144m aktiv) värmer villa från 1939 i Östergötland med totalt 17 radiatorer. 200m2 + 51m2 varav 3 golvvärmeslingor värmer 30m2 i källaren. Prognos om en årsförbukning på 9000kWh efter en konvertering okt-2005 från Pulsonex-panna med 3.0 m3 oljeförbrukning.

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34879
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Dimensioneringshjälp för att verifiera offertkalkyl
« Svar #3 skrivet: 29 januari 2006, 09:23:05 »
Har gjort en kalkyl, skulle tro att din tidigare förbrukning kanske är lite väl låg, i alla fall ser det ut så när jag gör kalkylen.
Mitt program gissar tidigare energiförbrukning för värme och tappvv på 40000 kWh/år, 3 m3 olja är inte i närheten...
Jag har ändå valt att ange 3 m3 vid beräkningen.

Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34879
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Dimensioneringshjälp för att verifiera offertkalkyl
« Svar #4 skrivet: 29 januari 2006, 09:25:55 »
Kalkyl gjord med ledning av beräkningsprogrammets förslag om 40000 kWh i tidigare förbrukning.

Klimatdata för Norrköping används, vet inte om det passar dig.

Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad Ekke Boo

  • Mästerdetektiv
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 266
  • Karma +0/-0
  • Nibe - forever
SV: Dimensioneringshjälp för att verifiera offertkalkyl
« Svar #5 skrivet: 29 januari 2006, 19:47:02 »
Tack, Rickard.

Tror 40000kWh är på tok högt, men visst mina siffror ser väldigt låga ut.
Några kommentarer om "felkällor" till låg förbrukning.

Min gamla Pulsonex var rysligt effektiv.

Jag hade 3m3 3 år i rad, men med dygnssänkning kom jag ned i 2,6. Jag har dock räknat på 3m3 i samband med offerten.

Jag snålade nog en del med oljapannan, det var knappast över 20 om man säger så, låt säga 19.

Pulsonexen värmde varmvattnet momentant, det fanns endast en mycket liten vv-beredare så där är ytterligare en orsak.

Notera att jag även har ett ganska tätt hus för att vara 30-tal med både tilläggsisolerade väggar och vind, samt kallt i källaren.

Din första kalkyl stämmer ganska väl med mitt orginal, men behöver mer tillsats än min egen kalkyl.  Jag tänkte jaga en uppdaterad kalkyl som jag kanske fÃ¥r nästa vecka, ska Ã¥terkomma med rapportering dÃ¥. Min kalkyl har ocksÃ¥ byggt pÃ¥ 20 gr inne, inte 21. Kanske 5% skillnad?
Nibe 1230-10 med 180m borra (48m till berg, 144m aktiv) värmer villa från 1939 i Östergötland med totalt 17 radiatorer. 200m2 + 51m2 varav 3 golvvärmeslingor värmer 30m2 i källaren. Prognos om en årsförbukning på 9000kWh efter en konvertering okt-2005 från Pulsonex-panna med 3.0 m3 oljeförbrukning.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!