Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Skriv svar

Varning: Det har inte skrivits nya inlägg i detta ämne på 50 dagar.
Om du inte är säker på att du faktiskt vill svara i det här ämnet, så bör du överväga att istället starta ett nytt ämne.
Namn:
E-post:
Ämne:
Inläggsikon:

Verifiering:
This box must be left blank:

Skriv in bokstäverna som syns på bilden
Lyssna på bokstäverna muntligt / Begär en ny bild

Skriv in bokstäverna som syns på bilden:
Skriv in de tre sista bokstäverna i alfabetet:
Hur många var de älva dragspelarna (siffror):

För att slippa svara på kontrollfrågor, registrera dig här!


Ämnessammanfattning

Skrivet av: torbjorn_forsman
« skrivet: 20 april 2013, 15:31:32 »

CTC och Thermia använder samma NTC-motstånd i utegivaren (150 ohm @ +25  °C, finns på t ex Elfa), så det är inte alls konstigt om en kvarbliven gammal givare råkar ha rätt karaktäristik.
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 18 april 2013, 08:30:35 »

Det bevisar bara att man kan ha hur tur som helst, det finns massor av olika sensortyper, bara råflyt att det fungerade.
PTC-motstånd, NTC-motstånd (med en massa olika värden dessutom), PT100 eller PT1000 är de fyra vanligaste huvudtyperna, men som sagt, de två första kan dessutom ha ett flertal olika karakteristiker.
Hoppas installatören köpte en lott på vägen hem.   ;)
Skrivet av: lunk Umeå
« skrivet: 17 april 2013, 11:50:43 »

Det behöver inte vara en specifik CTC-givare. Den elektriker som kopplade in min VP upptäckte att det redan satt en utegivare på ett bra ställe, avsedd för gamla värmepannan, så han kopplade bara in den ledningen i EcoEl så var det klart.

Skrivet av: XC
« skrivet: 15 april 2013, 15:44:51 »

Tackar för tippset. Pratade med dem, och där fick jag reda på att Eco EL skall ha en egen utegivare  (detta ger larmet).
Jag trodde när Eco  Air & EL kopplades ihop att de gick på Eco Air´s utegivare, men så är ej fallet.
Så nu till närmaste CTC installatör för att köpa en utegivare till Eco EL.

//XC
Skrivet av: SvenE
« skrivet: 08 april 2013, 19:34:12 »

ring till ctc-direkt, de har de flesta svaren! dock kan det vara svårt att komma fram.
Skrivet av: XC
« skrivet: 08 april 2013, 11:48:09 »

Har nu dubbelkollat både Nollan och COM , inkl provat med externt kablage direkt från pump till panna utan framgång.
Får larmet "ute givare" även om jag väljer bort VP i menyn !?
Kan man välja bort utegivare nånstans ? Hur är det med den fysiska inkopplingen i ECO EL  (15 & 16 i plinten) ?
Nån som har några nya ideér eller infallsvinklar ?

//XC
Skrivet av: XC
« skrivet: 05 april 2013, 10:45:01 »

Hej igen

Har gjort detta (inkl provat med ny kabel),även dubbelkollat att COM är nr4, och hittar inget. Skall nu se om jan kan felsöka elmässigt internt i pannan & pumpen.
Skall även säkra nollan ,då jag läst nånstans på forumet att nollan bråkade ,och de fick larm.
//XC
Skrivet av: SvenE
« skrivet: 04 april 2013, 22:38:56 »

Hej ursäkta dröjsmålet!
hmm  Sc:,h har du mätt upp om kommunikationskabeln är med hela vägen ut till värmepumpen? har du ctc's kabel så är det kabel nr4... och du vet såklart hur småläningarna räknar? 1,2,3,5,4 + jord (6:an skall inte vara med alls)

iom att indikeringen -40 visas (vilket är standard då komunikations problem uppstår) så är jag tämligen säker på att problemet ligger någonstans däremellan!! gå igen kablarna igen!!!
//SvenE
Skrivet av: XC
« skrivet: 03 april 2013, 08:51:54 »

Här är infon från Eco el , utläst tisdag kväll (2/4 -13).
Aktuell driftinfo :
Ute C*                                    -5
Panna C*                                43 (42)
Framledn C*                           30 (35)
Panna nedre C*                       43 (  )
Hetgas C*                                0
Kompressor spärrad  C*          -40
Fläkt                                       från
Laddpump                              till
VP in/ut  C*                           0/0
Ute VP C*                             -40
Radiatorpump                       till
Eleffekt                               0,0+0
Strömuttag A                      0  (20)
Shuntventil
Fördr shunt                         0
Progarm ID                       1011111
Prog datum                      07-08-30

Larm :
Givare ute

Inställningar :
Språk                            svenska
Produkt                         Eco Air
Värmepump                   tillåten
Rumsgivare                    nej
Elpanna  C*                   30
Elpanna max kw             0,0
Elpanna nedre C*           30
Elpanna nedre kw           0
Fördröjd shunt               100
Huvud säkring A            20
Extra VV min                120
Extra VV elpanna  C*     60
Fjärrstyrning                 NS
Inst husparametrar
Min utetemp  C*           -11
Semester                     från

Inst husparametrar :
Max framledning  C*    55
Min framledning          från
Husvärme från  C*      16
Huskurva
 Lutning   C*               42
Justering  C*               0

Fabriksinst kodad :
Kod   0  0  0
Sommardrift                  16
VP max  C*                    55
VP min  C*                    35
Larm hetgas  C*            130
Diff start/stopp  C*        7
Startfördröjning            10

EcoAir   Tis 16:40
Rumstemp  C*
Panna  C*                     43
Extra VV                       nej
Xxxxx
Xxxxxx
Xxxxx
xxx

Historisk driftinfo:
Total drifttid h            43
Elvärme    kwh           18
Högsta framl  C*        32
Komressor
Total drifttid h            0
Drifttid 24h h/min      0/0
Starter 24h st             0
Skrivet av: XC
« skrivet: 02 april 2013, 08:46:57 »

Ok , tack.
Detta är i min stuga på landet, så det dröjer nån dag innan jag kan skriva ner inställningarna. Återkommer ASAP.
Lite info som jag redan har antecknat .
Eco el  : id :1011111  Prog datum 07-08-30   Tillv 7208-0742-4258
Eco air : Tillv 7312-0726-047
//XC
Skrivet av: SvenE
« skrivet: 02 april 2013, 00:19:53 »

när du saknar/ har fel på utegivaren så simmulerar elpannan -5 °C men det har inget med värmepumpskabeln... skriv upp vad som står under inställningar och under aktuell driftinformation... så skall vi tillsammans lösa dina problem!!! /SvenE
Skrivet av: XC
« skrivet: 01 april 2013, 23:24:08 »

Hej
Har fått ett problem när jag installerat en begagnad Eco air 105 (2007) och en likaledes begagnad Eco el 1550 (oxå 2007), där de nu vid uppstart larmar för " ute givare".
De är installerade efter konstens (CTC´s) alla regler, dock var kabeln från Eco air avklippt , och är nu skarvad.
Jag kan köra Eco el med patronerna inkl cirkpump , och jag kan köra Eco air manuelt (Eco air egna styrning) och det funkar
( + att Eco air´s utegivare funkar som som den skall när man läser av Eco air egna styrning ).
Mao funkar de var för sig men inte ihop (kommunikation ?)
Tacksam för tips .

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!