Hej!
NÃ¥gon som kan hjälpa mej med tips.FÃ¥r felmedelande  pressostat hög.Det började med att vi inte hadde nÃ¥gon värme pÃ¥ elementena i källaren.
Då stängde jag av elementen på övervåningen och körde bara dom tre i källaren.Fick värme på dom tre.Öppnade elementena uppe,värmen
försvann då igen på dom tre i källaren.Fick då felmedelande Pressostat hög+retur hög.Då tog jag bort returfiltret och tvättade (var en del smuts.)
Startar upp igen och luftar alla element+beredaren,får då medelande pressostat hög hela tiden.Tacksam för tips

Utloggad Mr Energi

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 359
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Pressostat hög Greenline C8
« Svar #1 skrivet: 07 januari 2009, 17:04:37 »
Du får pressostat hög för att du har för få radiatorer öppna och returvattnet blir då för varmt.
Antar att du inte har en ackumulatortank inkopplad på radiatirkretsen? ???
Villa i Sthlm. Införskaffad 2014, 172m2, delvis eluppvärmt bottenplan.
NIBE 1245 6KW, 130m borrhål -2010
FTX ventilation -2015
Jacuzzi med inkoppling till BVP -2015
Tilläggsisolerat Vind 2015
Uterum med golvvärme inkoppling till BVP -2015
Vattenradiator på toalett och pannrum (tidigare elgolv) -2015
Borrat ett hål till a 130m -2016

Nu börjar min värmepump bli alldeles för liten....

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29369
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Pressostat hög Greenline C8
« Svar #2 skrivet: 07 januari 2009, 18:32:35 »
Problem med cirkpump, typ luft eller att den inte snurrar?

Sen måste du balansera systemet så att alla radiatorer får vettigt flöde. De på övervåningen behöver nån form av fast instrypning, en del radiatorventiler kan man ställa grundflöde på, eller skaffa enkla vred (ej termostater) till radiatorerna.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!