Skrivet av: Roland
« skrivet: 27 november 2008, 19:11:50 »Det kan inte vara normalt att pumpen går hela tiden vid -5 grader i Kalix. Berget är kallt där så -2 grader in behöver inte betyda så stort effektuttag från borrhålet som jag först trodde.
Med 400 meter slang i en slinga kan det rimligen inte bli för högt köldbärarflöde.
Vad är det för hetgas- eller kompressortemperatur? Vad är det för temperaturer på varma sidan?
Bubblar det i synglaset före expansionsventilen? En möjlighet är att det är något problem i köldmediekretsloppet som sänker effekten.
Med 400 meter slang i en slinga kan det rimligen inte bli för högt köldbärarflöde.
Vad är det för hetgas- eller kompressortemperatur? Vad är det för temperaturer på varma sidan?
Bubblar det i synglaset före expansionsventilen? En möjlighet är att det är något problem i köldmediekretsloppet som sänker effekten.