Eftersom framledningen är ca 30grader så borde kompressortempen minst ligga runt 50-60grader när maskinen jobbar.
T11 kan bli ganska hög när kompressorn står still och radiatorvattnet bara cirkulerar genom VP'n.Stäng av den och tina bort all is (en vattenslang borde kunna snabba på det). Sen startar du upp allt och läser av alla temperaturer när kompressorn har gått några minuter.Förhoppningsvis är det så enkelt att T11 visar fel så att Regon aldrig begriper att det är dags för avfrostning...
Edit: Har hittat lite skillnader i inställningar på min jämfört med fabriksinställningar, ingen aning om vad det innebär...
Lägsta ute temperatur Fabriksvärde 20C Min är -25C (rimligtvis borde det vara -20C i manualen?)
Finns det någon skiss/bild på hur dessa givare sitter?
Var har du hittat dessa fabriksinställningar?Anledningen till frågan är nämligen att en del av dina värden stämmer med mina fabriksinställningartex. så har jagSkillnad vid +10C Fabriksvärde 12°CSkillnad vid 0C Fabriksvärde 8°CSkillnad vid -10C Fabriksvärde 6°CVärmekurvan är individuell för varje fastighet så den borde vara ändradMen vad du bör ändra snarast ärStäll denna på -20°C eftersom denna värmepump inte är byggd för att jobba vid kallare temperaturerdessutom är den inte speciellt effektiv under -20°C så det är nog bättre att den får vila.