« skrivet: 02 juni 2008, 19:12:41 »tackar för tips, skall slå mig igång på dessa nu när jag äntligen fått tid....
Skrivet av: tobbe01« skrivet: 02 juni 2008, 19:12:41 »tackar för tips, skall slå mig igång på dessa nu när jag äntligen fått tid....
Skrivet av: tomtom« skrivet: 27 maj 2008, 22:20:07 » Hej
Kolla c-pumpen till värmeväxlaren när vattnet blir kallt, den skall vara igång vid varmvattentappning mha en flödesvakt. Har för mig det är den vänstra pumpen. MVH Skrivet av: Carl N« skrivet: 25 maj 2008, 18:52:20 »Blandningsventilen brukar sitta direkt i anslutning till VVB:n, kolla efter en anslutning mellan inkommande KV till VVB och utgående VV från VVB med en liten ratt på.
Skrivet av: tobbe01« skrivet: 23 maj 2008, 16:31:19 »Dags att byta blandningsventil? Låter som en ide att prova. Var sitter denna, kan inte se något som liknar blandningsventil. Samt var är bästa ställen att beställa sådant här. Tackar Torbjörn Skrivet av: Carl N« skrivet: 23 maj 2008, 13:12:58 »Dags att byta blandningsventil?
Skrivet av: tobbe01« skrivet: 23 maj 2008, 07:47:43 »Hej
Jag har provat att lufta av pannan med säkerhetsventilen och det verkar ok. Skrivet av: tomtom« skrivet: 22 maj 2008, 20:46:53 » Hej
Luft i pannan? MVH :,v( Skrivet av: tobbe01« skrivet: 22 maj 2008, 15:24:08 »Hej
Fantastikt forum detta. Jag har en CTC Excellent från 1997. Problemet med oönskat kallvatten vid dusch/bad uppstår ca 1 gång på 10 och börjar bli irriterande. Det bara kommer, ibland direkt när man sätter på vattnet, ibland när man duschat/badat en stund. Inget problem med värmeradiatorerna utan bara dusch/badvatten. Är det någon som har erfarit samma problem, tacksam för svar. Hälsningar Tobbe |
|