Hej,
Har svårt att bestämma mig för vilken storlek på VP som jag behöver.
Flyttade in i huset i våras så jag har inga tillförlitliga siffror på energibehovet. Fick några tips jag ställde frågan förra gången men nu har jag lite mera information som kan vara till hjälp.
Bostadsort: Göteborg
Hus: Souterräng, 136kvm + 136kvm boyta; 40% av nedre plan helt ovan mark, övrigt 1/3 ovan mark. Takisolering, 200mm ull. Väggar våningsplan 2: 125mm tegel/30mm ull/200mm lättbetong 500 kg/m3. Väggar souterräng del: 150-250mm leca. Oisolerad platta. Byggt 1969.
Mekanisk ventilation med återvinning, Flexit SR7.
Garage: 35kvm, 15kvm skall värmas till 12-15grader, 20kvm värms till 18grader. Tak: 100mm ull, väggar 50mm ull/hålsten eller leca. Fristående men ena långväggen delvis under markytan.
Förra ägaren, ensam äldre herre, använde 25000kWh.
LLVP på övreplan, ej full värme i hela huset och max 0 grader i garaget.
Troligen ej uppvärmt alls.
Det kommer att bli golvvärme på våningsplan 2.
På entreplanet blir det radiatorer. Dessa är dimensionerade till att avge ca 6600w vid 45/35. Vattenvolym radiatorer ca 95 liter + rör ca 20 liter.
Nästa år kommer kulverten till garaget att vara klar och då avger de radiatorerna 2400w, 28 liter vatten i radiatorerna + vatten i kulvert.
Rören dimensionerade i PurmoMaster och skall klara 45/35 utan problem med en CP som ger 1360l/h vid 10kPa. 2-rörsystem men är dock inte överens med programmet om materiallistan. Verkar inte räkna in material för returen?
Offerter hittills (kommer 2 till för att titta på huset nästa vecka :
Nibe 1145-10, VPB300, UKV 100, 170m aktivt/190m totalt, 38600kWh, effektbehov 12,6kW
IVT HE C9, 143m aktivt, 29450kWh, effektbehov 11,1 kW
IVT HT C9, 120l volymtank, 172m aktivt/200m totalt, 35000kWh, effektbehov 12,7kW
Om man antar att effektbehovet vid DUT är 55W/kvm ger det (270+25 eftersom inte hela garaget ska vara 18+ grader) 16,2kW.
Frågan är om 55W/kvm är ett rimligt antagande eller är 43W/kvm närmare sanningen enligt 2 av offerterna?
Vad tror ni är den bästa storleken på VP och borra?
Klara CP på värmepumpen att avge 1360l/h eller krävs en separat CP?
Golvvärmen kommer att ha sin egen shuntgrupp med CP.
Radiatorerna är dimensionerade till ca 67W/kvm (45/35) för respektive rum (alla utrymmen kommer inte att ha en radiator) villet ger ca 54W/kvm på den totala boytan. Är den dimensionering rimlig eller har jag tagit till för mycket?
Vi har planerat att sätta in ett bubbelbad så just nu lutar det år en 1145 med separat beredare, VPB 300.
För att nå ca 20l/kW krävs det en volymtank, hur stor bör jag välja?
100 eller 200 liter?
Bosch/IVT har en lösning med vv och volymtank i samma modul. Är det ett bättre alternativ?
Tacksam för alla tips jag kan få.