Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => IVT => Ämnet startat av: ebolasmurf skrivet 06 februari 2012, 17:11:08

Titel: IVT Greenline HT Plus C6, ändra när eltillskott startar?
Skrivet av: ebolasmurf skrivet 06 februari 2012, 17:11:08
Har noterat på vårt underdimensionerade BVC-system att eltillskottet slår till med en 1/3 effekt sedan 2/3 effekt.
Med 1/3 effekt så orkar den inte trycka upp returtempen något. Efter ca 12 min växlar den över till 2/3 effekt.
1/3 ger 3kW
2/3 ger 6kW

Först vid 2/3 effekt åker tempen upp till inställt värde.

Kan man på något sätt ändra tiden den kör på 1/3 effekt? Känns som "waste of money" när det inte händer något ändå!?!

Går att ställa in på 3/3 effekt.. Dvs 9kW men vet inte om säkringen klarar det?

Drog fina 200kWh/dygn nu i köldknäppen.. 19-20C inne... :-/
Fusionsreaktor någon?
Titel: SV: IVT Greenline HT Plus C6, ändra när eltillskott startar?
Skrivet av: Carl N skrivet 06 februari 2012, 21:14:43
Hmmm... Det tar ju ett tag innan returtemp stiger efter att elpatron går in, 12 minuter från tillslag låter inte på något vis som nån lång tid för vattnet att flöda från stigare till retur.  Sc:,h
Titel: SV: IVT Greenline HT Plus C6, ändra när eltillskott startar?
Skrivet av: ebolasmurf skrivet 07 februari 2012, 08:32:45
Hmmm... Det tar ju ett tag innan returtemp stiger efter att elpatron går in, 12 minuter från tillslag låter inte på något vis som nån lång tid för vattnet att flöda från stigare till retur.  Sc:,h

Mjo fast saken är ju att det stiger inte förens 6kW steget kickar in.. mest det jag tänkte på. Hade hellre kört med 6kW direkt
Titel: SV: IVT Greenline HT Plus C6, ändra när eltillskott startar?
Skrivet av: allankj1 skrivet 08 februari 2012, 10:22:28
Se hellere på hvorledes temperaturen på fremløbet stiger ved henholdsvis 3 kw og 6 kw. Det tager noget tid før denne effekt ses på returtemperaturen. Men det er jo ikke sådan at pengene ved de 3 kw er spildt.
Titel: SV: IVT Greenline HT Plus C6, ändra när eltillskott startar?
Skrivet av: ugge skrivet 15 mars 2012, 22:08:44
Så här är det upplagt som fabriksionställning på greenline.
Först går VP i 60 minuter innan eltillskottet tillåts gå in, sedan stegar den in eltillskottet (3kW per steg) med 20 minuters intervaller.
I en normal installation så är elpatronen begränsad till 2/3 av sin fulla effekt för att VP går samtidigt.
Bara om både säkring och kabel fram till värmepumpen är dimensionerad för det så kan man låta elpatronen gå på 3/3.
Tiden för att stega in eleffekten ligger i meny 8.3.4, ramptid öppna, och är ställd på 20 minuter för att inte det ska bli för stora svängningar och för att elen inte ska gå in mer än nödvändigt. När returtemperaturen är uppnådd stegas effekten ner med 1/3 per 4 minuter tror jag det är inställt på.

När det gäller ramptid för att stega in, så är det ju inte bara tiden det tar för vattnet att snurra runt, eftersom det effektökning så innebär ju det att det också avges mer värme i radiator-systemet, alltså stiger inte returen lika fort som vattnet hinner ta ett varv i radiatorkretsen.
Titel: SV: IVT Greenline HT Plus C6, ändra när eltillskott startar?
Skrivet av: Roland skrivet 16 mars 2012, 09:51:38
Man skall vara försiktig med att koppla in för mycket tillsatseffekt på en gång. Det som kan hända är att returtemperaturen då stiger så mycket att kompressorn stannar.

Egentligen borde det inte bli något problem. Skulle utetemperaturen sjunka så mycket att tillsatsel behövs räcker det med 3 kW till att börja med. Att utetemperaturen skulle sjunka så snabbt att det behövs 6 kW på en gång har jag aldrig upplevt. Det borde vara ett spann på minst 10 grader i utetemperatur där enbart 3 kW behövs. När 6 kW börjar behövas skall inställningarna vara sådana att tillsatsen pendlar mellan 3 och 6 kW. Det skall inte vara så att 6, 3 och ingen tillsatseffekt alternerar.

Tillägg: Är det ett stort hus med kraftig pump? I så fall kan vad jag skrev ovan behöva modifieras eftersom 3 kW inte blir så stor ökning i förhållande till pumpens effekt. Jag tänkte på vanliga villastorlekar när jag skrev.
Man bör läsa rubriken också.
Titel: SV: IVT Greenline HT Plus C6, ändra när eltillskott startar?
Skrivet av: Olle61 skrivet 16 mars 2012, 18:36:29
Mjo fast saken är ju att det stiger inte förens 6kW steget kickar in.. mest det jag tänkte på. Hade hellre kört med 6kW direkt

Testa att öka tiden innan den går upp på 6kW.
Värmepumpen är väl på 6kW och en ökning med 3kW elpatron blir ju 9kW totalt alltså ökning med 33%. Returtempen måste öka, annars är väl elpatronen kass.

Det är ju inte bra för värmepumpen att köra med för varmt vatten, COP sjunker.
Titel: SV: IVT Greenline HT Plus C6, ändra när eltillskott startar?
Skrivet av: Kalle LKPG skrivet 14 december 2012, 08:05:28
Hur många minuter har du/ni tillskottet inställt på?

/Kalle
Titel: SV: IVT Greenline HT Plus C6, ändra när eltillskott startar?
Skrivet av: Grop skrivet 14 december 2012, 21:47:33
När väl elpatronen behövs- Vad är problemet med att steg2 går in? Dubblerad eleffekt ger ju bara halverad tid till börtemperatur. Antalet kWh (som man betalar för) förblir ju konstant.
Titel: SV: IVT Greenline HT Plus C6, ändra när eltillskott startar?
Skrivet av: Olle61 skrivet 14 december 2012, 22:07:06
När väl elpatronen behövs- Vad är problemet med att steg2 går in? Dubblerad eleffekt ger ju bara halverad tid till börtemperatur. Antalet kWh (som man betalar för) förblir ju konstant.

Det är ju inte bra för värmepumpen att köra med för varmt vatten, COP sjunker. Man skall ju inte upp till börtemp, innan det händer skall tillskottet kopplas ur och kompressorn fortsätta pumpa billig värme. Om man drar på 6kW elpatron till en 6kW värmepump så dubblar man effekten, ganska dramatisk förändring. Om det inte är rätt inställt riskerar man att kompressorn stannar.
Titel: SV: IVT Greenline HT Plus C6, ändra när eltillskott startar?
Skrivet av: lubbis skrivet 15 december 2012, 08:10:24
Titta på  tiderna för 8.3.4 Ramp Öppna och 8.3.5 Ramp stänga

Om tillskottet är ställt på 2/3 dvs 6 kW så går 3kW in när uppräkningen kommit till 50% och 6 kW när den kommit till 99%. Genom att öka ramptiden kan man få 3 kW att ligga i längre.
Titel: IVT Greenline HT Plus
Skrivet av: Tjollen skrivet 25 januari 2013, 08:04:59
Hej,

Jag har en IVT Greenline HT Plus (15kW) som är kopplad på en egen jordfelskrets och av någon anledning utlöser jordfelsbrytaren. Detta verkar ske när elpatronen gått ett tag och inte direkt. Säkringen är på 16 A. Kan det bero på att säkringen är för liten? Vad kan det annars vara?

Tacksam för svar.

Mvh Peter
Titel: SV: IVT Greenline HT Plus C6, ändra när eltillskott startar?
Skrivet av: purjo__ skrivet 25 januari 2013, 08:19:33
Förmodligen krypströmmar i elpatronen. Om säkringen är för liten så löser den ut, inte jordfelsbrytaren.
Vad är det för brytström på jordfelsbrytaren? Vanliga så kallade personskyddsbrytare bryter vid 30mA felström, men när man sätter en egen brytare till värmepannan eller andra prylar som drar mycket ström så brukar man istället sätta in en brandskyddsbrytare som bryter vid 300mA.

Edit: Är det säkringen eller jfb'n som löser ut?
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=50762 (http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=50762)