Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: Fredito skrivet 05 november 2010, 08:54:09
-
Vilken är den ultimata temperaturen på ingående KB? Blir det bättre COP ju högre den är? Eller hur funkar det?
-
Jepp, ju högre temp ju bättre COP.
Men det går tyvärr inte att påverka så mycket när borran är klar.
-
För varje VP finns en övre gräns för temp. på KBin. För bergvärme ligger den
väl ofta på ca 20 grader. Det som händer då är att köldmediet blir överhettat
och kompressorn inte orkar kondensera det. Att COP blir bättre vid högre temp
på KBin är alltså i princip rätt, men inte riktigt hela sanningen.
Förvärmning av KBin kan göras t.ex. med solfångare...
-
ok, tack för svaren! Delta KBin och KBut då? Har läst att det ska ligga mellan 3-5 grader, varför?
-
ok, tack för svaren! Delta KBin och KBut då? Har läst att det ska ligga mellan 3-5 grader, varför?
KB-delta ska ligga där pumptillverkaren säger att den ska ligga! Det är lite olika beroende vilken pumptillverkare det är och vilket köldmedium de använder.
Angående ursprungsfrågan: Om jag fick önska mig den optimala temperaturen på KB in så skulle jag säga 60 grader. Då beöver man ju inte ens någon värmepump utan kan bara köra brine-cirkulationspumpen och installera en shunt mot denna! :D Men då får man väl flytta till Island!
-
Ok Thumbsup
-
Igår hade vi ca -9ºC här, KBin låg på 1 och ut -1.6
Känns lågt men det är väl som det är, antar jag?
Tilläggas bör att slangen från hålet är framgrävd närmast husväggen (för tätning av hålet in genom platonmattan), kan det påverka nåt?
Max 1m slang som är framgrävd.
-
Har nu -21 och 2gr på inkommande,men det brukar stanna där.
1m synlig slang gör ingen skillnad.