Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => IVT => Ämnet startat av: GJ skrivet 27 november 2008, 17:26:47

Titel: Justera inställningar IVT E7 ?
Skrivet av: GJ skrivet 27 november 2008, 17:26:47
Är nu ca 4 år sedan jag skruvade och justerade min IVT E7 pump, tänkte nu prova att justera/optimera den lite då jag tror att det finns lite att göra.. Men kommer ju inte ihåg just nå hur man gör!

Har en innegivare som jag tror inte fullt hundra är inställd som den ska, visst ska jag koppla bort denna och sedan se till så att jag har den önskade innetempen oavsett utetemp (ev knäcka kurvan för att uppnå detta) Den innetemp jag vill ha är ca 20 grader, Räcker det med att minska innegivarens påverkan på utegivaren till 0 ? Eller måste jag koppla bort den helt fysiskt, innan jag börjar att justera nått med värmekurvan ? Differansen mellan VBF och VBR ska den vara ca 10 grader ? Diff mellan KB in och KB ut vad ska den ligga på, 2-3 grader ? Om man nu knäcker värmekurvan hur många grader måste jag öka/minska för att det ska ge ca 1 grad i innetemp? Vad i det stora hela börjar jag med och vad behöver jag kontrollera ??   

- Ja, det var lite undringar ang detta! Är tacksam för alla råd och info svar som jag kan få !   
Titel: SV: Justera inställningar IVT E7 ?
Skrivet av: Lexus skrivet 27 november 2008, 17:44:00
Räcker det med att minska innegivarens påverkan på utegivaren till 0 ?
Ja.

Citera
Differansen mellan VBF och VBR ska den vara ca 10 grader ?
7° om det är köldmedium R407.
Har du R134 så är 4°-5° lämpligt.

Citera
Diff mellan KB in och KB ut vad ska den ligga på, 2-3 grader ?
3°-4°

Citera
Om man nu knäcker värmekurvan hur många grader måste jag öka/minska för att det ska ge ca 1 grad i innetemp?    
1,5°