VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => Nibe => Ämnet startat av: Carl N skrivet 24 november 2004, 07:43:10
-
Hej!
Jag har problem med att varmvattentemperaturen sjunker trots att ingen tappar något vatten. Jag har ingen läcka så min enda teori är att trevägsventilen inte är riktigt tät utan läcker in vatten i manteln hela tiden.
Är det någon mer som har erfarenhet av detta?
-
Hur många grader per timme förlorar du?
Jag tappar ca 0,3 - 0,5 grader/timme och trodde det var värmeförsluster som inte går att undvika!
-
OK, själv tappar jag från 55 till 50 på en halvtimme och sen från 50 till 44 på ytterligare 2-3 timmar, jag får nog prata med min installatör.
-
Var står VP, och vilken temp är det i omgivningen?
-
Den står i gamla pannrummet, mitt i källaren utan yttervägg. Där är ca 15 C nu på vintern.
-
Jag har ungefär samma som du.
-
min betersig likadant.
tycker desutem att den tappar snabbare direkt efter det att man duchat klart & den värmt klart vattnet.
den är snart nog i gång o värmer vatten igen, men sen håller den sig längre.
-
Har Nibe 1215-8.5 sedan 6månader och har pricis samma uppfattning
att tempen på tappvattnet faller för snabbt såvida det
inte läcker över på radiatorkretsen . Alternativt är hela behållaren dåligt isolerad/Lars
-
Kanske växelventilen som läcker igenom?
Prova att stänga av värmning av huset under några timmar (kanske inte så kul just i denna årstiden), sjunker temperaturen nycket långsammare då kan det vara ventilen.
-
Jag tror så här...
Det är ju en dubbelmantlad beredare VV i "mitten" omslutet av "radiatorvatten".
Vid laddning har man hög effekt (pumpens max) yttermanteln når stopptemp ca 55 grader, men innermantelns tappvarmvatten hinner inte med att laddas fullt.
därför sjunker temepn snabbt, det är helt naturligt, men lite olyckligt.
Jag har exakt lika konstruktion på min Thermia.
Kollapå nån som loggar ofta dubbla starter för vv nära varann, sen kan ni titta på natten då kan det va jättelänge utan vv start.
Så har man upprepade starter även på natten då kan det va nåt läckage.
Sök på Adam här han förklarar det där rätt ingående och att thermia tog fram en ny vp där även dom högre effekterna hinner fulladda vilket dom såg som ett "litet" problem tidigare.
Om man sänker starttempen en aning gör stor skillnad faktiskt!! dom där sista graderna tar tid!
-
Jag sänkte starten vör varmvatten till 40 grader & det tar jätelång tif för varmvattnet att sjunka dom där siste graderna ner till 40 !
så vill ni ha färre starter så är det bara att ställa om.
-
Hej!
Jag pratade med min installatör och han påstår att vattnet skiktar sig så att man får lite högre temp i toppen på beredaren och lite lägre i botten där givaren sitter.
Om man lägger till Bertils förklaring så innebär det att i mitten av beredaren finns kallare vatten som sjunker till botten när varmvattnet är färdigvärmt. Denna förklaring verkar vettig.
Jag tror att man anta att medeltemperaturen i beredaren är några grader högre än 44 när den startar. Då är det nog OK att sänka starttemperaturen några grader också.