Når skall Delta T måles?
« skrivet: 25 november 2013, 18:49:43 »
Jeg har en bervarmepimpe, Thermia Villa 105 som jeg justerer inn.

Når jeg måler Delta T på en av gulvsløyfene leser jeg av 4,2 grafer. Dette er mens kompressoren går og varme produseres. Når kompressoren stopper registrerer jeg en Anne Delta T som er lavere. Pumper for varmesløyfen går hele tiden.

Tilsvare er 36 og fra er 32.

Skal Delta T måles under varmeproduksjon?

Thermia Villa 105 RF 400V - Driftsatt 12.02.2004 - 2 brønner på 100 m hver i fjell (granitt) - Det er mye vann på 80m dybde - Huset er bygd i 2000 og har totalt 315 m2 boflate med en leilighet i underetasjen, og full kjeller - Vamtvann i egne beredere, forvarmet av VP. 3 voksne og 3 barn i huset. Distribusjon i huset via rør; PEX 20x2,0 nedstøpt i betongdekke (4 cm fra overflaten).

Utloggad bopakoster

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: 58 53N 11 02E
  • Antal inlägg: 4995
  • Karma +3/-0
SV: Når skall Delta T måles?
« Svar #1 skrivet: 25 november 2013, 20:06:44 »
Ja, syns det mig.
2 vuxna i 150m2 enplansvilla (profilbilden) med inredd vindsvÃ¥ning + 80m2 källare byggd 1937 pÃ¥ västkusten.  Inflyttat 2007. Installerat bergvärmepump Nibe 1225-8 i dec 2008. Borra 140m. Tilläggsisolerat 95mm invändigt väggar 400mm pÃ¥ vinden. Energiglas som tredje ruta i alla fönster. Tillbyggnad 30m2 med krypgrund 2015. Golvvärme i badrum och tillbyggnad övriga rum radiatorer. Sänkt elenergiÃ¥tgÃ¥ngen frÃ¥n 45 till 9MWh/Ã¥r, efter uppvärmning av gÃ¥rdshus till 11MWh/Ã¥r
Installerat LL-pump i renoverat gårdshus på 40m2, Misubishi MSZ dec2021.
Timpris debitering Tibber från nov 2020, Ngenic Tune styrning av bostadshuset mot bl.a. lågpristider sedan feb 2023

Utloggad måle10

  • vvs-gubbe
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1159
  • Karma +0/-0
  • MÃ¥nga blir det
SV: Når skall Delta T måles?
« Svar #2 skrivet: 27 november 2013, 04:08:28 »
Jeg har en bervarmepimpe, Thermia Villa 105 som jeg justerer inn.

Når jeg måler Delta T på en av gulvsløyfene leser jeg av 4,2 grafer. Dette er mens kompressoren går og varme produseres. Når kompressoren stopper registrerer jeg en Anne Delta T som er lavere. Pumper for varmesløyfen går hele tiden.

Tilsvare er 36 og fra er 32.

Skal Delta T måles under varmeproduksjon?
Delta under värmeproduktion behöver inte vara samma som under värmeproduktion men för det mesta så blir det samma.36-32 låter lite för lite så du kan sänka hasigheten på cirkulationspumpen så du hamnar på delta t på runt 8 °C
Thermia tws diplomat 8kw start 2005.Furbrukning/år för varmvatten och värme/snitt:6400kw/år.Tidigare förbrukning/år:21000kw/år.Gammalt hus med dålig isolering.Ingen tank eller innegivare.Klarar ner mot -20 utan el-patron och borrat 150m och kb-in +2 och har 1grads diff/dygn.

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34818
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Når skall Delta T måles?
« Svar #3 skrivet: 27 november 2013, 07:29:37 »
DeltaT som man skall mäta är ju det över värmepumpens värmeväxlare när kompressorn är igång.
Mäter du på en golvvärmefördelare med PUSH så kan deltaT vara något helt annat.
DeltaT över värmeväxlaren är ett resultat av tillförd effekt och flöde.
Tillåter du termostater strypa bort flöde någonstans i systemet när det blir för varmt inne kommer deltaT över värmeväxlaren att variera.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad Kråkerøymannen

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Fredrikstad, Norge
  • Antal inlägg: 13
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Når skall Delta T måles?
« Svar #4 skrivet: 27 november 2013, 23:50:50 »
Takk for svar.
Så jeg måler Delta Tover varmepumpens varmeveksler. Hvor finne jeg den?
Dersom jeg måler Delta T på ett enkelt sted, får jeg vel ingen indikasjon på hvor mye energi som hver enkelt gulvvarmekrets henter ut?

Delta T i varmepumpens finner jeg vel ved å lese av TIL verdig FRA verdi, i eksempelet 36/32.

Mulig jeg skal senke pumpeeffekten. Den står idag på III. Så bør jeg ha rundt 8 på TIL/FRA verdien jeg leser av på varmepumpen.

Men for å finne Delta T for hver krets må vel det måles i gulvvarmefordeleren?

Ingen kretser er strupt annet enn etter strupeskjema basert på kretsens lengder.

Thermia Villa 105 RF 400V - Driftsatt 12.02.2004 - 2 brønner på 100 m hver i fjell (granitt) - Det er mye vann på 80m dybde - Huset er bygd i 2000 og har totalt 315 m2 boflate med en leilighet i underetasjen, og full kjeller - Vamtvann i egne beredere, forvarmet av VP. 3 voksne og 3 barn i huset. Distribusjon i huset via rør; PEX 20x2,0 nedstøpt i betongdekke (4 cm fra overflaten).

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!