Skrivet av: Roland
« skrivet: 23 januari 2005, 14:45:59 »Borrhålet har blivit aningen kallare under åren men det skall inte göra så stor skillnad.
Det kan vara läckage i kompressorns insugnings- eller utblåsningsventil. Det yttrar sig i hög temperatur på kompressorn i förhållande till värmebärartemperaturen. Vid 40 grader på värmebärare ut bör kompressorgivaren visa under 80 grader. I slutet av en varmvattenberedning bör kompressortemperaturen vara under 90 grader.
Tillägg: Det kan också vara problem med expansionsventilen. Normalt skall arbeta med ca 3 graders överhettning. Har inställningen av någon anledning ändrats till högre överhettning minskar kapaciteten i och med att temperaturen in förångaren blir lägre.
Du bör kontrollera värmepumpens effekt vilket enklast görs genom att jämföra temperaturskillnaderna värmebärare in och ut med och utan tillsatsvärmen inkopplad. Temperaturskillnaderna är proportionella mot effekten. Om t.ex. temperaturskillanden är 8 grader med 3 kW tillsats inkopplad och 5 grader utan tillsats ger pumpen 5 kW.
Det kan vara läckage i kompressorns insugnings- eller utblåsningsventil. Det yttrar sig i hög temperatur på kompressorn i förhållande till värmebärartemperaturen. Vid 40 grader på värmebärare ut bör kompressorgivaren visa under 80 grader. I slutet av en varmvattenberedning bör kompressortemperaturen vara under 90 grader.
Tillägg: Det kan också vara problem med expansionsventilen. Normalt skall arbeta med ca 3 graders överhettning. Har inställningen av någon anledning ändrats till högre överhettning minskar kapaciteten i och med att temperaturen in förångaren blir lägre.
Du bör kontrollera värmepumpens effekt vilket enklast görs genom att jämföra temperaturskillnaderna värmebärare in och ut med och utan tillsatsvärmen inkopplad. Temperaturskillnaderna är proportionella mot effekten. Om t.ex. temperaturskillanden är 8 grader med 3 kW tillsats inkopplad och 5 grader utan tillsats ger pumpen 5 kW.