Titel: Ej hittade menyer i TWS 8?
Skrivet av: Norton skrivet 21 januari 2006, 09:13:17
Hur ställer man varvtalen på cirkpumpen.... Ni snackar läge 1, 2, 3......Hittar inte det.... jag hittar äntligen in i service läget... men där hittar jag inget som heter cirkpump, annat än i test.....

Hur ska jag göra, jag får för hög temp på returen, integralen sjunker sakta men säkert ner tills el patronen slår till. Blir galen snart... Hjälp! Det är bara -7 ute, och det skiljer bara 3-4 grader på framledning och retur...?

P.s. Var hittar man en vettig instruktionsbok till elendet d.s.
Titel: SV: Ej hittade menyer i TWS 8?
Skrivet av: Michael A skrivet 21 januari 2006, 11:01:02
Cirkulationspumpen har ett litet vred på sig, som går att ställa i tre lägen. Där läge 3 är högsta hastighet.
Om du tar loss frontplåten på pumpen, så ser du pumpen för varma sidan till vänster och långt upp. Cirkpump för kalla sidan är långt ner till vänster.

Kanske värt att prova att sänka cirkpump för varma sidan, för att få större diff mellan fram och retur (kurvan kan behöva ändras efter åtgärden).  Om du redan har alla ev termostater fullt öppna, så kan det även hjälpa om du stryper flödet till radiatorerna ( skruv antingen på elementen, eller direkt på slingorna. det är olika lösningar). Blir det bättre kan man även ändra max retur, default är 48ºc . För att slippa att att den stannar pga hög retur.

Jag är ganska ny på det här med pumpar, men jag tror jag fått till allt rät.
Om inte så kommer säkert någon att rätta svaret.
Titel: SV: Ej hittade menyer i TWS 8?
Skrivet av: ortendahl skrivet 21 januari 2006, 12:19:17

P.s. Var hittar man en vettig instruktionsbok till elendet d.s.

Om din installatör inte har gett dig den "riktiga" handboken så är Thermia generösa och skickar den om du ringer och frågar snällt.
Titel: SV: Ej hittade menyer i TWS 8?
Skrivet av: Norton skrivet 21 januari 2006, 12:50:50
Tusen tack.... Integralproblemet är löst tackvare lägre rum/kurva.... Ska pilla på cirkpumpen nu...

Han som sålde anläggningen åt mig måste kunna fixa fram en bruks... Dock svår att få tag på  :(
Titel: SV: Ej hittade menyer i TWS 8?
Skrivet av: Michael A skrivet 21 januari 2006, 13:03:42
Ett förtydligande angående justera värdet max retur:
Om du har en diff på låt oss säga 5ºc (tex fram 38º, retur 33º).
Och så har du max framl på 55º, då blir det :
55-5=50.
Då kan du ställa max retur på 50ºc.
Titel: SV: Ej hittade menyer i TWS 8?
Skrivet av: mrbeach skrivet 22 januari 2006, 23:52:53
Citera
Om din installatör inte har gett dig den "riktiga" handboken så är Thermia generösa och skickar den om du ringer och frågar snällt.
Citera
Vd är den "riktiga" handboken?
Vad står det meer i den än den man får vid leverans?
Titel: SV: Ej hittade menyer i TWS 8?
Skrivet av: mrbeach skrivet 23 januari 2006, 22:52:45
Ett förtydligande angående justera värdet max retur:
Om du har en diff på låt oss säga 5ºc (tex fram 38º, retur 33º).
Och så har du max framl på 55º, då blir det :
55-5=50.
Då kan du ställa max retur på 50ºc.
Vad vinner man på att öka max retur jag har en diff på 4grader alltså skulle jag sätta max till 55-4=51 .
Titel: SV: Ej hittade menyer i TWS 8?
Skrivet av: Michael A skrivet 23 januari 2006, 23:04:25
Ta en kik på andra inlägget i tråden.
Där finns tips om att få lite högre diff, och varför det kan vara bra att justera max retur.
Titel: SV: Ej hittade menyer i TWS 8?
Skrivet av: Bertil skrivet 24 januari 2006, 22:52:14
Behöver man så hög temp vid svinkyla då kan det va idé, men jag skrev om diffen i en anna tråd, så låg diff ger lite sämre verkningsgrad!  Så det är synd.