Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Författare Ämne: ingen värme ut till radiatorerna  (läst 9110 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad nitch

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 19
  • Karma +0/-0
ingen värme ut till radiatorerna
« skrivet: 26 november 2009, 09:24:06 »
fick panna och pump installerat men får
ingen värme ut till radiatorerna  fiR: (ecoel ecoair 109): vad kan vara fel? är det nÃ¥got felkopplat eller inställnings sak?
aktuell drift info:
panna53(50)
framledn 35(30)
panna nedre48(40)
hetgas 10
kompr från
fläkt från
laddpump från
vp in/ut 37/38
ute vp 7
radiatorpump till elefekt 0,0+0
strömuttag 0(16)
shuntventil
fördjöjdshunt180

inställningr
VP till
rum nej
elppanna 50
elpanna max kw6,0
nedre 50
nedre kw 6

Utloggad Raptor

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 934
  • Karma +3/-0
  • ...men bättre pÃ¥ ventilation.
SV: ingen värme ut till radiatorerna
« Svar #1 skrivet: 26 november 2009, 09:48:21 »
Menar du att du har dåligt med värme eller ingen värme alls? Enligt kurvan ska du alltså ha 30 och du har 35 om jag fårstår dej rätt.
Då kan det ju bli lite kyligt om du inte har radiatorer dimensionerade för det. Ställ i så fall upp kurvan bara för att se så shunten reglerar som den ska. Värme finns det ju i pannan så inga fel där.

Har du ingen värme alls så kolla att cirkpumpen går. Prova att lufta någon radiator för att se så det inte ligger luft i någon stam.
Kolla för säkerhets skull så du har tryck i systemet.

Har pumpen startat någon gång?

Inställningarna till CTC har jag ingen koll på men det finns andra här som är grymma på dom!
 
Bor i 2-plans hus om ca 210m2 beläget i Södermanland. Egenhändigt konverterat från direktel till vattenburet 2009-2010.
Heated by: Mitsubishi Electric Ecodan NG + PUHZ-HRP100 YHA2 "Zubadan 16kW"
Super heated by: Olymberyl vattenmantlad kamin Aidan 21 (15/6) kW samt hemmagjord acktank på 220l.
Cooled by: Panasonic Multisplit "Sverigepumpen"

Exomatic överordnat styrsystem för kamin och VP.

Utloggad nitch

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 19
  • Karma +0/-0
SV: ingen värme ut till radiatorerna
« Svar #2 skrivet: 26 november 2009, 12:07:15 »
Har ingen värme alls, ska prova dina tipps och se om det kan hjälpa.

Utloggad nitch

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 19
  • Karma +0/-0
SV: ingen värme ut till radiatorerna
« Svar #3 skrivet: 26 november 2009, 12:18:38 »
Cirkpumpen går, men kan det vara möjligt att den kan vara koplad så den går baklänges? Långsökt och omöjligt kanske?

Utloggad kullabacken

  • CTC Forever ;)
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1490
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • CTC Ecoheat V3
SV: ingen värme ut till radiatorerna
« Svar #4 skrivet: 26 november 2009, 12:29:28 »
hej
om radiatorpumpen går så kanske framledningsgivaren sitter fel.
inga kranar som är stängda.

efter som framledningstempen visar högre än börvärdet så är antagligen shunten stängd.. öppna den manuellt. tryck in och vrid.
se om du får värme då...

nej nu var jag trött.. du har ingen cirkulation eller så sitter givaren fel. och sitter den fel så är antagligen shunten stängd. och då ingen värme ut till radiatorerna.
« Senast ändrad: 26 november 2009, 13:01:07 av kullabacken »
Familj: 2st vuxna 3st barn födda år 2003.2005 och 2013.
ECOHEAT 7.5 v3. VVB 60liter i serie efter pumpen.390m ytjordkollektor.
Ett Torp som är med på karta från år1645 (ca:50m2).
NU 1½plan 140m2 bo yta. i uppland. en keddy 210. 14kw.
2-rörs vattenburet system.+40m2 vattenburen golvvärme.
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
25/9-09 isolerat taket med cellulosafiber, 600mm +350mm i sned tak.
förbrukning 2008: 5319kWh för värme+VV.
förbrukning 2009: 5170kWh för värme+VV.
förbrukning 2010: 4954kWh för värme+VVB.
förbrukning 2011: 4404kWh för värme+VVB.
förbrukning 2012:-----------------------------
förbrukning 2013: 4895kWh för värme+VVB

Logger 2020 /  
elmätare från Enermet. mäter VP
elmätare Siemens Landis/Gyr. mäter VVB
Actaris CF ECHO II värmemätare.
http://e-logger.se/pub?kullabacken&p=1

Utloggad Raptor

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 934
  • Karma +3/-0
  • ...men bättre pÃ¥ ventilation.
SV: ingen värme ut till radiatorerna
« Svar #5 skrivet: 01 december 2009, 12:39:50 »
Hur gick det med värmen? Kom den igång och vad var i så fall felet?
Bor i 2-plans hus om ca 210m2 beläget i Södermanland. Egenhändigt konverterat från direktel till vattenburet 2009-2010.
Heated by: Mitsubishi Electric Ecodan NG + PUHZ-HRP100 YHA2 "Zubadan 16kW"
Super heated by: Olymberyl vattenmantlad kamin Aidan 21 (15/6) kW samt hemmagjord acktank på 220l.
Cooled by: Panasonic Multisplit "Sverigepumpen"

Exomatic överordnat styrsystem för kamin och VP.

Utloggad nitch

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 19
  • Karma +0/-0
SV: ingen värme ut till radiatorerna
« Svar #6 skrivet: 01 december 2009, 21:38:22 »
Röris är på väg ut i morgon, återkommer med mer info i då.

Utloggad nitch

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 19
  • Karma +0/-0
SV: ingen värme ut till radiatorerna
« Svar #7 skrivet: 03 december 2009, 09:53:37 »
Cirkulationspumpen fungerar, givaren sitter rätt, ingen luft i systemet shunten går alla kranar öppna ,men ingen värme. Framlednings röret blir varmt ca en meter från cp sen är det kalt, finns nog ingen cirkulation i systemet men varför? Kan det ha bildats en propp eller liknande då rören är av äldre modell?hur åtgärdar man det? Installatören var ute och tittade, monterade ner den äldre cp som hörde till oljepannan och drog förbi med nya rör, startade och gick tunt och luftade, samtidigt som han gjorde det så blev det lite ljumet på radiatorerna. Vi trodde att problemet var löst och han åkte vidare, men när jag var tillbaka i huset 5h senare så var allt kallt igen. Sc:,h

Utloggad nin101

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 10
  • Karma +0/-0
SV: ingen värme ut till radiatorerna
« Svar #8 skrivet: 03 december 2009, 17:06:54 »
Jag vet inte om det här kan hjälpa dig, men vi hade samma problem med våra radiatorer i uterummet. Vi luftade överallt flera gånger, men ingen luft i systemet. Vi kom dock på att vi hade glömt att lufta av expansionskärlet. Trycket sjönk ju såklart och vi fyllde på vatten i systemet. Sedan stängde vi flera termostater och "tvingade" ut vattnet till uterummets radiatorer. Vi höjde cirkulationspumpen och fick runt vattnet i systemet. Sedan öppnade vi resten av termostaterna, sänkte cirkulationspumpen och det fungerade perfekt.

Har läst att man kan lufta både med cirkulationspump igång och avstängd. Vi fick rådet att lufta med avstängd pump, så det gjorde vi. Vi stängde av hela systemet.



« Senast ändrad: 03 december 2009, 17:21:13 av nin101 »

Utloggad nitch

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 19
  • Karma +0/-0
SV: ingen värme ut till radiatorerna
« Svar #9 skrivet: 04 december 2009, 09:06:59 »
har ett tryckkärl i källaren vid ecoel, kan man lufta den eller pannan? hur och var?

Utloggad skuggan_pm

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 315
  • Karma +0/-0
  • Dags att isolera mina golv?
SV: ingen värme ut till radiatorerna
« Svar #10 skrivet: 04 december 2009, 09:12:16 »
har ett tryckkärl i källaren vid ecoel, kan man lufta den eller pannan? hur och var?


På tryckkärlet (förmodligen en röd plåtsak) sitter det ofta en luftningsventil, vrid med handen och öppna försiktigt tills det kommer vatten eller luft.

På EcoEls skvallerrör som är kopplat till avlopp eller en hink sitter det också en luftningsventil som troligtvis är röd. Öppna den försiktigt och släpp ut eventuell luft.
Sollentuna: 225m2 + 70m2 källare. CTC EcoAir 107 + EcoEL.  Nu ocksÃ¥ en Daikin Stylish

Utloggad larryd

  • Har litet erfarenheter men ingen riktig
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2718
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: ingen värme ut till radiatorerna
« Svar #11 skrivet: 04 december 2009, 09:39:23 »
har ett tryckkärl i källaren vid ecoel, kan man lufta den eller pannan? hur och var?


Nej, nej...

försök inte lufta ditt slutna expansionskärl. Det finns visserligen en luftventil på det, men den är för andra ändamål.

Du har bergsäkert luftfickor i systemet, och i värsta fall en igensättning med rost och slam.

En metod (som jag körde) är att sätta ett T-rör och en liten Ballofixventil på ingången till Ecoair utomhus. Sedan kopplar du en vattenslang + hink till Ballofixen och slåpper ut vatten. Samtidigt öppna du kranen till radiatorvattenpåfyllningen(puh) i källaren.

Vattentrycket från det kommunala vatten-nätet trycker ut smuts och luftbubblor.

I hinken ser du luft och slam som kommer ut.
T-röret och Ballofixen kan sitta kvar efteråt, om du bäddar in den ordentligt i rörisoleringen.
180m2 i två plan. Dessutom 110m2 källare och garage/souterräng. B.å 1928. Stockholm.
 L/V CTC Ecoair105, dockad mot Pulsonex panna. 2rörs radiatorsystem. VV (efter)beredare 50l. 2st Panasonic E9DKE, varav en i källaren/garage/souterräng.

Utloggad nitch

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 19
  • Karma +0/-0
SV: ingen värme ut till radiatorerna
« Svar #12 skrivet: 04 december 2009, 14:57:41 »
Kanske är gÃ¥tan löst? Hittade idag en backväntil dÃ¥ld bakom isolering, pÃ¥ framledningen. Den var monterad felvänd och ströp därmed cirkulationen. Kanske det blir värme nu till jul  tomte::

Utloggad Kris!?

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 64
  • Karma +0/-0
SV: ingen värme ut till radiatorerna
« Svar #13 skrivet: 04 december 2009, 15:27:37 »
Vad fyller vredet för funktion på expansionskärlet? Ska expanssionskärlet vara tomt eller fullt på vatten?

Utloggad ricsun-04

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 77
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: ingen värme ut till radiatorerna
« Svar #14 skrivet: 04 december 2009, 16:44:36 »
Vredet e till för avstängning  om du skall byta expansionskärlet om det har tex gÃ¥tt sönder. Skall vara öppen förutom vid byte. ;)

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!