Tryckrörtemp-kurvan i min thermiq-graf går upp till ca 120 grader varje gång.
Tillägg: Byter jag tiilfälligt till att köra endast med elpatron värmer pumpen upp vattnet till 65 grader i en körning. Efter en halvtimme börjar pumpen med sitt "sågande" igen, dvs värmer ett par minuter tills tryckrörsgränsen kommer emot, stannar, väntar 20 min och startar igen. Detta alltså trots att vattentemp i tanken är 65 grader och varmvatten starttemp är ställd på 40 grader.
Hej! Kolla servicemenyn så att den verkligen startar på 40 °C.Det kan vara så att startar på varmvattengivaren istället för startgivaren.Är ju ganska ny pump men kan ju vara att den har läckt så du har fått gasbrist.
PS:Viktigt att du kollar så du inte får "hög retur" för då får du den effekten att den bryter på DP och kompressor stannar och el-patron går in men du har forfarande ett varmvatten/värmebehov och då får du många starter.Ett lurigt problem som kan uppstå är om cirkulationspumpen inte startar och du har ett högt effekurtag (varmvattenkörning) så hinner inte kompressorn komma upp i maximalt arbetstryck för tryckrörstempen blir hög mao blir det en ond cirkel att den startar ofta.