Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: Marcus T Cicero skrivet 17 mars 2005, 18:24:10

Titel: Effektbehov
Skrivet av: Marcus T Cicero skrivet 17 mars 2005, 18:24:10
Jag undrar om det finns någon tumregel för att räkna ut effektbehovet.

Jag gör av med 17500 kwh per år inklusive hushållsel.
Huset är på 100 kvm byggt 1982 och ligger i Gävletrakten.
Vattenburen el med elpanna.

Tack på förhand.
Titel: SV: Effektbehov
Skrivet av: Carl N skrivet 17 mars 2005, 22:52:25
Nibe har en lathund på sin sida, enligt den behöver du (17500kWh - 5000 kWh hushållsel = 12500 kWh värme + VV)  en 5 kW eller kanske Sanyo:s lilla luft/vatten VP duger för ditt lilla hus?

http://www.nibe.se/vvs/produkter/mvp/mvp_besparing.htm

http://www.kcc.se/product.php?cid=6&pid=34

Titel: SV: Effektbehov
Skrivet av: Marcus T Cicero skrivet 18 mars 2005, 09:13:14
Till Carl N

Tack för tipset Carl. Mitt effektbehov ligger alltså runt 5-6 kW?!
Titel: SV: Effektbehov
Skrivet av: Rickard skrivet 18 mars 2005, 19:28:43
Skulle tro mera i trakterna 4-5 kW.

Har du planer på att bygga ut, välj den större.

Är 100 m2 verligen hela uppvärmda ytan, det var ett litet hus...

Tumregeln säger 30-50 W/m2, nya hus det lägre, gamla hus det högre, sen finns naturligtvis extremer, stenhus i södra sverige drar ofantligt med energi, medan extra välisolerade hus (typ VillaVarm) drar liiiite.