Nu är hela jordvärmesystemet igång och vi har varmt i huset, för varmt men det håller jag på att pilla med just nu.

Men tänkte kolla om ni vill hjälpa mig med alla andra inställningar dÃ¥ jag inte litar pÃ¥ rörfirmans inställningar  >:D

Jag skriver upp lite värden jag skrivit av, sedan vet jag inte vad som är relevant och inte för jag är ju nybörjare...

Jag har en Nibe 1135-8 dockat mot en VPA 200/70. Trähus från 1935 men tilläggsisolerat 75 & 96. 172kvm boyta.
Ligger i mitten av småland. 600meter slang.

VV-Period/Periodtid        20(60)min
Periodtid                      60min
Maxtid VV-period           20min
VV-temp/starttemp        49,2(47)C
--------/stoptemp         55C
Gradminuter                  3

Köldbärare in/ut             0,6/-1,1  (Var -5,9 vid avläsningtidpunkt)
Köldbärare ut/min           -0,9(-8)
Tid mellan starter           20min
Startvärde komp            -60
Antal starter komp.         40   (PÃ¥ cirka 2 dygn, lite mycket va?)
Hetgastemp                   65,2C
Vätske ledningstemp        37,8C
Suggastemp                   22,6
Temp efter kondensor      47,2

Startv, tillsats                -400
Diff. Tillsatssteg              -100

VB diff VP                       13C
Diff VP-TS                       3C

Driftläge kb-pump intermittent



Något mer ni behöver veta?

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29375
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Mina inställningar, hjälp behöves....
« Svar #1 skrivet: 25 mars 2009, 10:20:41 »
Hej!
Det ser ut som att installatören lämnat VP:n med grundinställningarna.

Jag brukar rekommendera följande:
VV-Period/Periodtid  40-45 minuter, detta ökar VV-prioritet (anledningen är att det är värre att duscha kallt än att innetemp sjunker nÃ¥n halv grad dÃ¥ mÃ¥nga duschar).
VV-start kan du sänka till säkert 42 ºC eller tills du märker av att varmvattnet inte räcker.
Startvärde Komp kan du minska till -100 och startv tillsats till -500 (min).

Läs av KB in/ut samt framledning och returtemp då kompressorn värmer radiatorerna.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!